Bonjour,
Je suis chauffé au fioul, j'ai un radiateur de chambre qui ne chauffe que sur une quinzaine de cm au 1er étage alors que j'ai 2 étages et que tous les radiateurs chauffent de haut en bas ? Merci de vos réponses.
Je suis chauffé au fioul, j'ai un radiateur de chambre qui ne chauffe que sur une quinzaine de cm au 1er étage alors que j'ai 2 étages et que tous les radiateurs chauffent de haut en bas ? Merci de vos réponses.
27 janvier 2009 à 03:44
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chauffage radiateur qui ne chauffe que sur 15 cm
Invité

Bonjour, est-ce que c'est votre dernier radiateur, il se peut que vous ayez de l'air, donc il faut que vous le purgiez.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Chauffage radiateur qui ne chauffe que sur 15 cm
Invité

Bonjour,
Si votre radiateur reste froid sur sa partie basse, c'est qu'il est certainement plein de boue.
Dans ce cas, il faut le nettoyer, soit le faire nettoyer avec un produit spécial boue mais je ne me souviens plus du nom.
S'il reste froid sur sa partie haute, c'est un problème d'air donc dans ce cas, il suffit de le purger.
Coupez la chaudière en électricité, montez la pression à 1.5 bars, laissez reposer 1 heure.
Purgez tous vos radiateurs en commençant par le plus éloigné de la chaudière et en terminant par le plus près. Faites l'opération 2 fois pour être sûr de ne plus avoir de bulles d'air et... c'est tout.
Cordialement.
Si votre radiateur reste froid sur sa partie basse, c'est qu'il est certainement plein de boue.
Dans ce cas, il faut le nettoyer, soit le faire nettoyer avec un produit spécial boue mais je ne me souviens plus du nom.
S'il reste froid sur sa partie haute, c'est un problème d'air donc dans ce cas, il suffit de le purger.
Coupez la chaudière en électricité, montez la pression à 1.5 bars, laissez reposer 1 heure.
Purgez tous vos radiateurs en commençant par le plus éloigné de la chaudière et en terminant par le plus près. Faites l'opération 2 fois pour être sûr de ne plus avoir de bulles d'air et... c'est tout.
Cordialement.
21 mars 2009 à 00:49