Raccordement Thermostat au régulateur chaudière Zaegel-held
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21429
Question Forum Chauffage : Raccordement Thermostat au régulateur chaudière Zaegel-held
Bonjour.
J'habite une maison équipée d'une chaudière zaegel-held modele Gemma 3000 (doc technique en PJ et photo des raccordements électriques en dessous).
Elle chauffe les 2 étages de notre maison, avec la configuration de l'installation suivante.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Cette chaudière ne chauffe par l'ECS
- La chaudière à une consigne de chauffe de 70°C
- Au R+1, les radiateurs au R+1 sont équipés de têtes thermostatiques, alimentés via un circuit équipé d’un circulateur Wilo
- Au R0, l’alimentation du plancher chauffant est faite à l’aide d’un régulateur (Veltatherm E25.0300-Q-T/W - Schéma technique ci-dessous) qui gère :
- L'ouverture/fermeture de la vanne mélangeuse 3 voies avec servomoteur ESBE (12003900)
- Le déclenchement (on/off) du circulateur Grundfos (UPE 25-60 180) en prenant en compte: de ce que lui indique le thermostat d'ambiance, les sondes de départ (D) et retour (R) et l'aquastat de sécurité
En début d’année, le régulateur Veltatherm est devenu inopérant (HS).
Je souhaite donc le remplacer et j’aimerais en profiter pour remplacer le thermostat d’ambiance par un thermostat connecté Netatmo (je viens d’en acheter un).
Je suis maintenant à la recherche d’un régulateur (ou autre solution technique) permettant d’utiliser mon installation pour le chauffage du R0 compatible avec le thermostat connecté Netatmo.
Pouvez-vous m’aider ? Je suis perdu, je ne sais pas quel référence de régulateur choisir...
Ou existe t-il une autre solution ?
Merci d’avance pour votre aide :)
(En pièce jointe la notice de la chaudière ainsi que les différentes infos sur régulateur Velta et circulateur).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
J'habite une maison équipée d'une chaudière zaegel-held modele Gemma 3000 (doc technique en PJ et photo des raccordements électriques en dessous).
Elle chauffe les 2 étages de notre maison, avec la configuration de l'installation suivante.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Cette chaudière ne chauffe par l'ECS
- La chaudière à une consigne de chauffe de 70°C
- Au R+1, les radiateurs au R+1 sont équipés de têtes thermostatiques, alimentés via un circuit équipé d’un circulateur Wilo
- Au R0, l’alimentation du plancher chauffant est faite à l’aide d’un régulateur (Veltatherm E25.0300-Q-T/W - Schéma technique ci-dessous) qui gère :
- L'ouverture/fermeture de la vanne mélangeuse 3 voies avec servomoteur ESBE (12003900)
- Le déclenchement (on/off) du circulateur Grundfos (UPE 25-60 180) en prenant en compte: de ce que lui indique le thermostat d'ambiance, les sondes de départ (D) et retour (R) et l'aquastat de sécurité
En début d’année, le régulateur Veltatherm est devenu inopérant (HS).
Je souhaite donc le remplacer et j’aimerais en profiter pour remplacer le thermostat d’ambiance par un thermostat connecté Netatmo (je viens d’en acheter un).
Je suis maintenant à la recherche d’un régulateur (ou autre solution technique) permettant d’utiliser mon installation pour le chauffage du R0 compatible avec le thermostat connecté Netatmo.
Pouvez-vous m’aider ? Je suis perdu, je ne sais pas quel référence de régulateur choisir...
Ou existe t-il une autre solution ?
Merci d’avance pour votre aide :)
(En pièce jointe la notice de la chaudière ainsi que les différentes infos sur régulateur Velta et circulateur).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
12 octobre 2021 à 11:31
Réponse 1 du forum-chauffage
Raccordement Thermostat au régulateur chaudière Zaegel-held
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance R0 ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement R0 ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Autant votre thermostat NETATMO peut-être utilisé pour piloter le circulateur de la zone R1, autant sur la zone R0 (plancher chauffant) vous devez conserver une régulation climatique en fonction de la température extérieure avec une sonde extérieure, une sonde de départ, une courbe de chauffe, une limitation de température de départ et un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel.
Votre régulation actuelle à quel problème ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance R0 ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement R0 ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Autant votre thermostat NETATMO peut-être utilisé pour piloter le circulateur de la zone R1, autant sur la zone R0 (plancher chauffant) vous devez conserver une régulation climatique en fonction de la température extérieure avec une sonde extérieure, une sonde de départ, une courbe de chauffe, une limitation de température de départ et un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel.
Votre régulation actuelle à quel problème ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
13 octobre 2021 à 11:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
- N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
- 2. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
- N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
- 3. Thermostat ambiance sur chaudière Zaegel Held Electra09
- N°22895 : Bonjour, Savez-vous s'il est possible d'installer un thermostat d'ambiance sur une chaudière électrique Zaegel Held Electra09 qui alimente un plancher chauffant basse température ? Merci par avance de vos réponses.
- 4. Chaudière ZAEGEL HELD type BCI ajouter thermostat d'ambiance
- N°7782 : Je possède une chaudière Zaegel Held, sans problème et sans thermostat d'ambiance jusqu'à maintenant. Est-il possible d'en ajouter un à émetteur et récepteur ? Sur quelles bornes, sachant les bornes 1-2-3 sont prévues pour...
- 5. Branchement thermostat d'ambiance sur régulateur Lago 0321
- N°18539 : Bonjour à tous, Je viens de monter un régulateur lago 0321 sur ma chaudière Zaegel-Held. Au départ je régulais avec un thermostat d'ambiance branché sur la connexion chaudière. Depuis la mise en service du régulateur...
- 6. Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox
- N°19177 : Bonjour. Thermostat d'ambiance sans fil Bosch TRL7.26 RF est-il compatible avec la chaudière TL20S Geminox sachant qu'elle est équipée d'une régulation Rg108 ? Si oui, quel branchement faut-il effectuer sur le bornier de la...
- 7. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
- N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
- 8. Problème fil débranché chaudière fuel Zaegel Held
- N°18855 : Bonjour. Sur la vieille chaudière fuel Zaegel Held de mes parents il n'y a plus de courant et un fil bleu est débranché derrière. Savez-vous où le raccorder ? Merci.
- 9. Chaudière ZAEGEL'HELD ne chauffe plus l'ECS
- N°17917 : Bonjour à tous, Voilà mon petit souci, j'ai une chaudière ZAEGEL'HELD au fioul qui fait ECS et Chauffage d'une 10aine (15aine) d'années. Jusque là rien d'anormal. Sauf qu'un jour cette chaudière a décidé de me faire...
- 10. Chaudière Zaegel-Held Electra 22 voyant consigne allumé
- N°16294 : Bonjour, Il y a quelques jours, ma chaudière électrique Zaegel-Held Electra 22 (installée en 2007) s'est arrêtée avec le voyant de consigne allumé. J'ai constaté que la pression avait baissé de 2 bars à environ 1 bar,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite