Branchement thermostat d'ambiance sur régulateur Lago 0321
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18539
Question Forum Chauffage : Branchement thermostat d'ambiance sur régulateur Lago 0321
Bonjour à tous,
Je viens de monter un régulateur lago 0321 sur ma chaudière Zaegel-Held.
Au départ je régulais avec un thermostat d'ambiance branché sur la connexion chaudière.
Depuis la mise en service du régulateur le thermostat n'agit plus sur le fonctionnement, la vanne 3 voies motorisée a tendance à se fermer.
Dois-je déplacer le branchement thermostat et le mettre sur le régulateur (régulateur avec sonde extérieure) ?
Pour le moment j'ai passé la vanne motorisée sur manuel en ouverture maxi.
J'espère avoir été assez clair.
Merci de me répondre si vous connaissez ce problème.
Cordialement.
Je viens de monter un régulateur lago 0321 sur ma chaudière Zaegel-Held.
Au départ je régulais avec un thermostat d'ambiance branché sur la connexion chaudière.
Depuis la mise en service du régulateur le thermostat n'agit plus sur le fonctionnement, la vanne 3 voies motorisée a tendance à se fermer.
Dois-je déplacer le branchement thermostat et le mettre sur le régulateur (régulateur avec sonde extérieure) ?
Pour le moment j'ai passé la vanne motorisée sur manuel en ouverture maxi.
J'espère avoir été assez clair.
Merci de me répondre si vous connaissez ce problème.
Cordialement.
28 janvier 2017 à 15:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Branchement thermostat d'ambiance sur régulateur Lago 0321
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si vous avez une régulation climatique avec une sonde extérieure, un thermostat d'ambiance n'est pas compatible, vous devez utiliser une sonde d'ambiance (si disponible avec ce modèle)...
Dans l'attente de votre retour,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si vous avez une régulation climatique avec une sonde extérieure, un thermostat d'ambiance n'est pas compatible, vous devez utiliser une sonde d'ambiance (si disponible avec ce modèle)...
Dans l'attente de votre retour,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 19:22