FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre OliverS

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit OliverS sur le forum Chauffage

OliverS
a posté 5 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour Mario.

Merci pour votre réponse. Désolé pour le délai de réponse, j'étais absent.
J'ai analysé la situation suite à vos explications.

Pour tester j'ai mis l'ECS sur OFF et avec seulement le circuit 2 du plancher chauffant activé (l'eau part dans le circuit entre 20 et 24° d'après le thermomètre sur la nourrice) la chaudière effectue les cycles suivants :

Montée en température jusqu'à 65°, le brûleur s'arrête puis repart lorsque la température est redescendue à 30°.

Du coup je me demande si c'est bien réglé... mais si la chaudière montait en température par exemple à 40° au lieu des 65° degrés actuels elle devrait aussi effectuer des cycles beaucoup plus souvent non ?

Merci pour votre réponse.
Bien à vous
06 octobre 2022 à 12:56
forum consulter ce sujet Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

Bonjour JR48.

Merci beaucoup pour votre réponse.

Mais ma question était justement de savoir si il était normal que la chaudière monte à 65/70° hors production d'ECS (chez moi de 20H à 7H) et que seul le circuit du plancher chauffant est activé.

Merci.
Bien à vous.
24 septembre 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

Publicité

Bonjour Mario.

Merci pour votre réponse.
Voici quelques autres photos.

J'ai uniquement une sonde extérieure, aucune à l'intérieure.
Concernant l'aquastat apparemment il est réglé sur 55 degrés environ.

Merci.
Bien à vous

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20220923 16362020220923 16355520220923 16354720220923 16353720220923 163441

23 septembre 2022 à 16:54
forum consulter ce sujet Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

Bonjour,

Merci pour votre remarque, je me suis effectivement trompé de bouton, voici les photos.
Meilleures salutations.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20220923 11520320220923 11505120220923 11511320220923 115101

23 septembre 2022 à 14:12
forum consulter ce sujet Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

Bonjour à tous.

J'ai récemment déménagé, dans mon nouveau logement se trouve une chaudière Buderus qui a 20 ans avec ECS dessous, 1 circuit radiateur et 1 circuit plancher chauffant, sonde extérieure. Tout le système a été modernisé il y a quelques années avec ordinateur de bord, vannes, etc. La chaudière est réglée sur la position automatique.

Je ne connais rien en chauffage et je me suis toutefois documenté comme j'ai pu et j'ai quelques questions qui me taraude l'esprit...

Question 1 :
Mon ECS est réglé pour fonctionner de 07H à 20H à 50 degrés et en journée la chaudière monte jusqu'à 65/70 degrés, j'imagine que c'est normal.

J'ai des radiateurs uniquement au sous-sol et je ne chauffe pas cette partie de la maison donc j'ai laissé le circuit 1 sur permanence été il ne fonctionne donc pas. Le circuit 2 pour le plancher chauffant est réglé à 20 degrés de 07H à 23H et à 18 degrés de 23H à 7H.

Mon ECS s'arrête à 20H et j'ai remarqué que par exemple à 23H hier soir, à ce moment, uniquement le plancher chauffant est en fonction, la chaudière monte jusqu'à 65/70 degrés, mais l'eau est injectée dans le circuit est à 23 degrés et l'eau de retour à 21 degrés. Au fait je ne comprends pas l'intérêt d'injecter de l'eau départ chaudière à 65 degrés et de la refroidir à 23 degrés par une vanne mélangeuse avant de l'injecter dans le circuit ??

Question 2 :
Mon circuit 1 (radiateur) n'étant pas utilisé, j'ai remarqué que quand la température extérieure chute à 4 degrés, il se met automatiquement en fonction, ce qui ne m'arrange pas puisque cela chauffe le sous-sol pour rien...
J'imagine que c'est une protection contre le gel qui est activée dans les deux circuits mais est-ce vraiment nécessaire pour le circuit radiateur ? je n'ai que trois radiateurs dans des pièces en sous sol inutilisés. Est-ce possible de désactiver ceci sans causer de problèmes ?

Question 3 :
A quoi sert ce boitier jaune (photo) qui est fixé sur la nourrice du plancher chauffant ?

Je vous remercie tous si vous pouviez éclairer ma lanterne biggrin
Bonne journée.
Olivier
23 septembre 2022 à 12:40
forum consulter ce sujet Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus