Question Forum Chauffage : Quelle pression pour ma chaudière ?

foo727
Membre inscrit
foo727
3 messages
Bonjour à tous.

On m'a installé cet été une nouvelle chaudière : MEGALIS GVAC 25kW.
Tout fonctionne a priori correctement à ceci près : depuis que j'ai remis le chauffage, j'ai un radiateur qui reste un peu capricieux. Voilà la situation : La chaudière est installée au sous-sol (avec une pression de 1,5 bars) : elle irrigue les 5 radiateurs du RDC, puis les 5 autres radiateurs de l'étage.

Hier, j'avais du chauffage partout au RDC et pas de chauffage à l'étage, sauf pour le dernier du circuit ! Je décide donc de purger tous les radiateurs de l'étage. Ils étaient plein d'air, bien m'en a pris.
Rapidement ils se sont tous mis à chauffer sauf le dernier, qui était déjà chaud, qui est devenu froid.

J'ai essayé d'augmenter la pression (2,5 bars) et là le chauffage s'est mis à chauffer !
Vous avez une explication ?
Merci de votre aide.
27 décembre 2019 à 19:43
Réponse forum dépannage chaudières 1

Quelle pression pour ma chaudière ?

polo29
Membre inscrit
polo29
856 messages
Bonjour.

Installation montée en été et surement pas assez essayée en mode chauffage (purge insuffisante) votre installation est encore sous garantie ne pas hésiter à faire appel à votre installateur, ne pas trop bidouiller votre installation sous peine de perdre la garantie. Donc manque de purge ou pression de pré-gonflage du vase d'expansion incorrecte.
Pour info :
La pression de gonflage du vase d’expansion correspond à la hauteur statique de l’installation au dessus de l’appareil.

Le contrôle du vase d’expansion est nécessaire une fois par an.
▶ Faire en sorte que l’appareil ne soit plus sous pression.
▶ Le cas échéant, ajuster la pression de gonflage du vase d’expansion en fonction de la hauteur manométrique de l’installation de chauffage.

Pression de remplissage de l’installation de chauffage.
Affichage sur le manomètre.
1 bar : Pression minimum de remplissage (installation froide).
1 - 2 bars : Pression optimale de remplissage.
3 bars : Pression maximum de remplissage pour la température la plus élevée de l’eau de chauffage : ne doit en aucun cas être dépassée (sinon, la soupape de sécurité chauffage s’ouvre).
Cordialement, ne vous prenez pas la tête faites appel à votre installeur au titre de la garantie.
27 décembre 2019 à 20:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Quelle pression pour ma chaudière ? >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
precarite energetiqueconseil chauffagebois de chauffagereparer radiateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite