Installation Viessmann programmation régulation Vitocal 200S
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23054
Question Forum Chauffage : Installation Viessmann programmation régulation Vitocal 200S
Bonjour.
J'ai une installation Viessmann depuis 2 ans, 3 circuits : 1 zone sur radiateurs, 2 zones sur plancher (sur le même ballon) et un ballon ECS.
Léger souci : lorsque la température extérieure est basse, les pompes de circulation passent automatiquement en mode hors gel (c'est-à-dire que le programme force les pompes à se mettre en marche, pas d'importance pour celles du plancher chauffant puisqu'il faut que ça tourne tout le temps (sauf en période chaude l'été). Mais celle des radiateurs, ça me gonfle, car il se peut que la pompe se mette en marche en dehors de son programme de marche, et me prenne les calories du ballon pour RIEN.
Question : y a-t-il un paramètre à modifier pour dégager le mode hors gel pour cette pompe radiateurs ?
Deuxième chose : la résistance !
Pendant l'hiver et lors d'absences longues, je mets l'ambiance à 12/10°. Mais lorsque la température est arrivée à ce stade, la température du ballon baisse en dessous de 20°. Le compresseur ne redémarrera pas tant que le ballon n'est pas à 20°. Alors, la résistance s'enclenche.
Question : est-ce que 20° n'est pas un peu exagéré, peut-on diminuer ce seuil à 15° ? Car, selon moi, il est préférable de faire tourner le compresseur plutôt qu'une foutue résistance, non ? (sachant qu'il faut en cas de gel de l'échangeur au démarrage du compresseur).
Merci d'avance.
Cordialement.
J'ai une installation Viessmann depuis 2 ans, 3 circuits : 1 zone sur radiateurs, 2 zones sur plancher (sur le même ballon) et un ballon ECS.
Léger souci : lorsque la température extérieure est basse, les pompes de circulation passent automatiquement en mode hors gel (c'est-à-dire que le programme force les pompes à se mettre en marche, pas d'importance pour celles du plancher chauffant puisqu'il faut que ça tourne tout le temps (sauf en période chaude l'été). Mais celle des radiateurs, ça me gonfle, car il se peut que la pompe se mette en marche en dehors de son programme de marche, et me prenne les calories du ballon pour RIEN.
Question : y a-t-il un paramètre à modifier pour dégager le mode hors gel pour cette pompe radiateurs ?
Deuxième chose : la résistance !
Pendant l'hiver et lors d'absences longues, je mets l'ambiance à 12/10°. Mais lorsque la température est arrivée à ce stade, la température du ballon baisse en dessous de 20°. Le compresseur ne redémarrera pas tant que le ballon n'est pas à 20°. Alors, la résistance s'enclenche.
Question : est-ce que 20° n'est pas un peu exagéré, peut-on diminuer ce seuil à 15° ? Car, selon moi, il est préférable de faire tourner le compresseur plutôt qu'une foutue résistance, non ? (sachant qu'il faut en cas de gel de l'échangeur au démarrage du compresseur).
Merci d'avance.
Cordialement.
26 février 2023 à 15:16
Réponse 1 du forum-chauffage
Installation Viessmann programmation régulation Vitocal 200S
Bonjour.
A vous lire nous supposons que vous avez une PAC + un ballon ECS + une régulation.
Cette PAC est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Avez-vous des sondes d'ambiances dans chaque zones ?
Combien avez-vous de vanne mélangeuse motorisées ?
Pour répondre à vos questions :
1 - Le pilotage de la pompe de circulation du circuit radiateurs dépend des options de régulation qui équipe votre installation,
2 - La résistance électrique dont vous parlez est celle du ballon ECS. Lors d'absences longues, en hiver, vous mettez bien votre installation en veille (pas en réduit avec une consigne à 10/12°C),
3 - La température du ballon ECS à 20°C ne devrait pas être aussi basse même en cas d'absence longue en hivers.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A vous lire nous supposons que vous avez une PAC + un ballon ECS + une régulation.
Cette PAC est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Avez-vous des sondes d'ambiances dans chaque zones ?
Combien avez-vous de vanne mélangeuse motorisées ?
Pour répondre à vos questions :
1 - Le pilotage de la pompe de circulation du circuit radiateurs dépend des options de régulation qui équipe votre installation,
2 - La résistance électrique dont vous parlez est celle du ballon ECS. Lors d'absences longues, en hiver, vous mettez bien votre installation en veille (pas en réduit avec une consigne à 10/12°C),
3 - La température du ballon ECS à 20°C ne devrait pas être aussi basse même en cas d'absence longue en hivers.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2023 à 17:59