Question Forum Chauffage : Installation Viessmann programmation régulation Vitocal 200S
Bonjour.
J'ai une installation Viessmann depuis 2 ans, 3 circuits : 1 zone sur radiateurs, 2 zones sur plancher (sur le même ballon) et un ballon ECS.
Léger souci : lorsque la température extérieure est basse, les pompes de circulation passent automatiquement en mode hors gel (c'est-à-dire que le programme force les pompes à se mettre en marche, pas d'importance pour celles du plancher chauffant puisqu'il faut que ça tourne tout le temps (sauf en période chaude l'été). Mais celle des radiateurs, ça me gonfle, car il se peut que la pompe se mette en marche en dehors de son programme de marche, et me prenne les calories du ballon pour RIEN.
Question : y a-t-il un paramètre à modifier pour dégager le mode hors gel pour cette pompe radiateurs ?
Deuxième chose : la résistance !
Pendant l'hiver et lors d'absences longues, je mets l'ambiance à 12/10°. Mais lorsque la température est arrivée à ce stade, la température du ballon baisse en dessous de 20°. Le compresseur ne redémarrera pas tant que le ballon n'est pas à 20°. Alors, la résistance s'enclenche.
Question : est-ce que 20° n'est pas un peu exagéré, peut-on diminuer ce seuil à 15° ? Car, selon moi, il est préférable de faire tourner le compresseur plutôt qu'une foutue résistance, non ? (sachant qu'il faut en cas de gel de l'échangeur au démarrage du compresseur).
Merci d'avance.
Cordialement.
J'ai une installation Viessmann depuis 2 ans, 3 circuits : 1 zone sur radiateurs, 2 zones sur plancher (sur le même ballon) et un ballon ECS.
Léger souci : lorsque la température extérieure est basse, les pompes de circulation passent automatiquement en mode hors gel (c'est-à-dire que le programme force les pompes à se mettre en marche, pas d'importance pour celles du plancher chauffant puisqu'il faut que ça tourne tout le temps (sauf en période chaude l'été). Mais celle des radiateurs, ça me gonfle, car il se peut que la pompe se mette en marche en dehors de son programme de marche, et me prenne les calories du ballon pour RIEN.
Question : y a-t-il un paramètre à modifier pour dégager le mode hors gel pour cette pompe radiateurs ?
Deuxième chose : la résistance !
Pendant l'hiver et lors d'absences longues, je mets l'ambiance à 12/10°. Mais lorsque la température est arrivée à ce stade, la température du ballon baisse en dessous de 20°. Le compresseur ne redémarrera pas tant que le ballon n'est pas à 20°. Alors, la résistance s'enclenche.
Question : est-ce que 20° n'est pas un peu exagéré, peut-on diminuer ce seuil à 15° ? Car, selon moi, il est préférable de faire tourner le compresseur plutôt qu'une foutue résistance, non ? (sachant qu'il faut en cas de gel de l'échangeur au démarrage du compresseur).
Merci d'avance.
Cordialement.
26 février 2023 à 15:16
Réponse 1 du forum-chauffage
Installation Viessmann programmation régulation Vitocal 200S
Bonjour.
A vous lire nous supposons que vous avez une PAC + un ballon ECS + une régulation.
Cette PAC est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Avez-vous des sondes d'ambiances dans chaque zones ?
Combien avez-vous de vanne mélangeuse motorisées ?
Pour répondre à vos questions :
1 - Le pilotage de la pompe de circulation du circuit radiateurs dépend des options de régulation qui équipe votre installation,
2 - La résistance électrique dont vous parlez est celle du ballon ECS. Lors d'absences longues, en hiver, vous mettez bien votre installation en veille (pas en réduit avec une consigne à 10/12°C),
3 - La température du ballon ECS à 20°C ne devrait pas être aussi basse même en cas d'absence longue en hivers.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A vous lire nous supposons que vous avez une PAC + un ballon ECS + une régulation.
Cette PAC est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Avez-vous des sondes d'ambiances dans chaque zones ?
Combien avez-vous de vanne mélangeuse motorisées ?
Pour répondre à vos questions :
1 - Le pilotage de la pompe de circulation du circuit radiateurs dépend des options de régulation qui équipe votre installation,
2 - La résistance électrique dont vous parlez est celle du ballon ECS. Lors d'absences longues, en hiver, vous mettez bien votre installation en veille (pas en réduit avec une consigne à 10/12°C),
3 - La température du ballon ECS à 20°C ne devrait pas être aussi basse même en cas d'absence longue en hivers.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2023 à 17:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 3. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
- 4. Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231
- N°19285 : Bonjour. J'ai une chaudière fuel-ECS ancienne, mais qui fonctionne bien, régulée par une Duomatik. Le problème : le brûleur démarre sans cesse pour maintenir une température eau de chaudière à 60° même pendant la...
- 5. Avis devis reçu installation pompe à chaleur
- N°5861 : Bonjour, je voudrais changer ma chaudière au fioul de 1974 pour une surface de 250 m2 par une pompe à chaleur de type air eau de marque Viessmann ou alors Stiebel Electron mais les devis reçus en Ile de France sont environ de...
- 6. Installation thermostat chaudière Viessmann vitotronic 150
- N°18654 : Bonjour. Je possède une chaudière Viessmann vitotronic 150 type kb1 fioul avec production eau chaude. J'aimerais savoir s'il faut mettre un thermostat Viessmann ou possibilité d'une autre marque, s'il faut mieux un filaire...
- 7. Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
- N°7738 : Bonjour, Je me suis fait installer une chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulation par la température extérieure. Je constate que la nuit alors que je demande 18°C dans la maison, la température est de l'ordre de 19 à...
- 8. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
- 9. Viessmann Vitotrol 300-E vs Vitotrol 100 UTDB-RF
- N°23774 : Bonjour. Sur une nouvelle installation avec une PAC Vitocal 222-S avec plancher chauffant mon chauffagiste a installé un Vitotrol 100 UTDB-RF qui est positionné dans la pièce principale (salon, séjour, cuisine). J'ai...
- 10. Régulation Viessmann monte en température de temps en temps
- N°19764 : Bonjour, Mon installation de chauffage est la suivante : - Chaudière fioul Vitodens 200 - régulation Vitotronic 200 - pas de vanne mélangeuse - sonde extérieure - radiateurs à eau chaude et circulateur - pas de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite