Bonjour.

Pas forcément, surtout si vous déconnectez les fils orange et rouge au bornier. Pour tester une diode, utilisez la position "test de diode", c'est plus approprié que "ohmmètre", réservé au résistances.
29 juin 2019 à 07:22
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Pas grave, ça me parle! :-)

C'est donc un moteur 230AC, avec condensateur dit "de démarrage" (mais qui ne sert pas qu'au démarrage). Voyez s'il y a, pendant les quelques minutes de fonctionnement de la clim, 230V AC entre les fils orange et noir. Ou entre orange et bleu.

S'il y a présence de tension, le moteur est HS. Le condensateur pourrait aussi être HS, dans ce cas, le moteur devrait bourdonner/vibrer, mais ce n'est peut-être pas facile à discerner avec le bruit du compresseur. Je suppose que l'hélice n'est pas bloquée (testez!).

Si pas de tension, alors la carte n'envoie rien, relais HS en général. Une photo de la carte permettrait d'en dire plus. Mais avant cela, faites les mesures ci-dessus.

Petit truc : si vous mettez un ventilateur de maison à vitesse max devant la grille, la période de fonctionnement devrait augmenter notablement. Du provisoire, évidemment!
28 juin 2019 à 17:29
forum consulter ce sujet Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

CH61 : échangeur de l'UE (unité ext) trop chaud... CH62 : radiateur de l'IPM trop chaud. Normal si le ventilateur ne tourne pas... c'est à ça qu'il sert (refroidir tout ce beau monde).

Voyez si du jus arrive sur le moteur, et essayez de voir quelle est sa techno : 230AC, DCbrushless, triphasé passif. Si c'est de l'hébreu pour vous, faites une photo de la carte et du moteur s'il y a un schéma plaqué sur lui.

Cordialement, Dom.
28 juin 2019 à 15:52
forum consulter ce sujet Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH sur le forum Climatisation

Préambule. Dans vos manip et photo du post initial (croiser les trios de fils), on peut voir que les fils oranges sont reliés par la rangée supérieure, et les fils gris à priori aussi (la photo ne permet pas de voir la boucle complète du fil blanc). DONC, quand vous dites ci-dessus que l'UI2 fonctionne avec la manip de ce matin, en fait non car vous n'avez pas (je pense) re-permuté les EV. Du coup, votre manip de ce matin est EXACTEMENT celle du post initial.

Sur la petite carte, les fils de communication (orange et rouge) arrivent assez vite sur des optocoupleurs, un qui émet vers l'UE, un qui émet vers l'UI. Normalement on peut les tester mais il faut un peu de matériel. Vous pouvez déjà tester les 4 diodes et les 4 résistances de 15k, ça ne mange pas de pain et c'est facile...
28 juin 2019 à 14:37
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'alimentation basse tension de votre engin est du type capa série. C'est pratique et pas cher, mais il faut pour cela que la capa (la rectangulaire avec l'étiquette) soit en parfaite santé. Pour voir si elle fait toujours son boulot, testez sur la capa chimique proche du relais, vous devriez lire 10 à 14V s'il est écrit sur le relais que c'est un 12VDC. S'il y a beaucoup moins, cela expliquerait pourquoi le relais n'arrive pas à coller : pas assez de tension sur sa bobine.
28 juin 2019 à 14:23
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Vous pouvez aussi entourer votre tuyau actuel avec une couche isolante (linge, couverture...) et voir ce que cela change... Pour moi vous ne verrez aucune différence avec un tuyau de 50 cm.
28 juin 2019 à 06:49
forum consulter ce sujet Quel tube d'extraction d'air chaud pour climatiseur mobile ? sur le forum Climatisation

Oups, vous aurez sans doute corrigé :
* première ligne : Donc chaque UI fonctionne si elle est reliée au bornier 2 de l'UE.
* dernière ligne : Suivre aussi le fil de communication voie 1 quand il entre dans l'UE.
28 juin 2019 à 06:40
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Donc chaque UI fonctionne si elle est reliée au bornier 1 de l'UE. Le but de la manip est donc atteint, détecter un éventuel problème sur l'UI qui ne fonctionnait pas.

Maintenant trouver ce qui ne va pas dans l'UE ne sera pas forcément évident. Inspectez les cartes des 2 côtés, on a vu sur ce forum pas mal de problèmes dus à de la corrosion, autrement dit des pistes coupées (taches marrons çà et là). Suivre aussi le fil de communication voie 2 quand il entre dans l'UE. Soudure HS...
27 juin 2019 à 21:49
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement, elle n'a pas de piles, donc elle tire son énergie d'une tension qui lui est appliquée. Mesurez la tension sur les fils qui arrivent dessus. Si 0V, problème de liaison ou défaut dans l'appareil à l'autre bout du fil.
27 juin 2019 à 16:53
forum consulter ce sujet Télécommande BRC1D52 Daikin ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les sondes sont visibles en question 2322, post 26 : Problème cycle court PAC Daikin air air
Celle dont vous parlez est sur les ailettes. L'autre prend la température du gaz. Vérifiez sa valeur, elle doit faire quelques kOhms, surtout pas 0 ni l'infini.

Cordialement, Dom.
27 juin 2019 à 16:42
forum consulter ce sujet Erreur E2 sur climatiseur Carrera sur le forum Climatisation

Non, les 2 fils bleus alimentent la vanne 4 voies. Une électrovanne d'UI a 5 ou 6 fils qui arrivent dessus. Je verrais bien les 2 trucs rose et bleu en photo 6. Le rose a quelque chose qui part à gauche, ne serait-ce pas son câble?...
27 juin 2019 à 16:28
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement. Quand on appelle un garage à l'aide, on donne bien la marque et le modèle de la voiture...

Si c'est du LG, alors : défaut de démarrage de ventilateur. Vérifier s'ils tournent (intérieur et extérieur).
27 juin 2019 à 16:09
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible voyant vert clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si c'est vous qui avez posté en question 2715 Panne clim Delonghi Pinguino hier, vous auriez peut-être pu me répondre, non?...
27 juin 2019 à 07:53
forum consulter ce sujet Climatiseur Delonghi EX series Pinguino ne fonctionne pas sur le forum Climatisation

Oups, je n'avais pas relevé que c'est une clim mobile, donc sans doute monobloc, pas d'UI ni d'UE. Je modifie donc mon post ci-dessus en :

"Avez-vous une ou plusieurs cartes électroniques? On en voit une petite en haut mais il peut y en avoir une autre. Des photos recto verso de chaque carte ne seraient pas inutiles"
27 juin 2019 à 07:48
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Alors on peut déduire 2 choses :

1/ Votre machine, qui est une tout-ou-rien (pas une inverter), n'envoie pas de tension sur le compresseur. Il se peut que le relais de puissance soit HS. Ou une sonde qui dit que la température est atteinte et que ce n'est pas la peine de le mettre en marche. Avez-vous essayé dans les 2 modes (froid et chaud)?

2/ les enroulements compresseur sont sains et prêts à fonctionner.

Avez-vous une carte électronique dans l'UE? Dans une T-O-R, ce n'est pas obligé. Si carte, une photo recto verso ne serait pas inutile. Si pas de carte, alors photos de celle de l'UI.

Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 21:39
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas vu votre réponse hier. Effectivement, la 3ème semble en court-circuit. Sur une clim Carrera sur laquelle j'avais fait ces mesures, je trouvais 10k, 10k et 115k à 8°, ce qui est cohérent avec vos mesures, il y a le rapport 12 entre les faibles et la forte, comme chez vous. C'est donc une sonde en cuivre qui panne chez vous, de valeur nominale 5k à 20°. Soit vous changez le trio si vous le trouvez, soit vous en dégotez une de 5K en cuivre seule ou en couple, et vous la mettez à la place de celle HS. Tapez "sonde climatiseur" dans un moteur.

Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 20:14
forum consulter ce sujet Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35 sur le forum Climatisation

Les EV sont en général proches des départs de tuyaux vers les UI.

Votre manip, une fois faite dans les règles, permettra d'éliminer certaines hypothèses.
26 juin 2019 à 17:24
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Bonjour.

"se couvre de glace"??? Soit l'appareil est surpuissant, ce qui serait assez étonnant, soit l'air ne passe pas suffisamment dans ladite grille, et les frigories générées par l'appareil ne sont pas évacuées dans la pièce. Voyez s'il n'y aurait pas un obstacle dans l'appareil qui bloque l'air. Ou que le ventilo ne tournerait pas correctement. Avec cette glace, l'air expulsé dehors ne doit pas être très chaud, du coup.

Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 17:18
forum consulter ce sujet Panne clim Delonghi Pinguino sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention à ne pas trop accuser le tube alu. Si vous envoyez 10 m3 par minute d'air très chaud par le tuyau, vous faites aussi forcément rentrer 10 m3 par minute d'air extérieur, donc franchement chaud. Raison pour laquelle il est reconnu qu'une clim monobloc avec tuyau d'air est assez peu efficace. Pour être efficace, il faut un système split, soit fixe (unité murale ou console + unité extérieure), soit mobile (2 tuyaux de gaz font la liaison entre partie intérieure et bloc extérieur).

Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 14:49
forum consulter ce sujet Quel tube d'extraction d'air chaud pour climatiseur mobile ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour vraiment "permuter" 2 UI, il faut faire ce que vous avez fait au niveau des 2 x 3 fils, MAIS AUSSI permuter les bobines des électrovannes (câbles de 6 fils, normalement). Car ces EV agissent comme des robinets pour le gaz : avec votre nouveau câblage, vous agissez sur l'UI 1, mais l'UE croit que c'est l'UI 2, puisque vos ordres arrivent sur le bornier 2. Du coup il envoie le frais sur l'UI 2. D'où l'obligation de permuter aussi les robinets.
26 juin 2019 à 14:39
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Bonjour.

En théorie, votre idée fonctionne. En pratique c'est moins sûr. Votre clim va être dans une ambiance très chaude, par ex 32° ; pour qu'elle chauffe (et vous faire du froid par le tuyau), vous allez lui demander plus, par ex 36. Oui, mais est-ce faisable? En général les plages de température ne sont pas infinies... Regardez jusqu'à combien la commande vous permet de monter...

Cordialement, Dom.
26 juin 2019 à 14:12
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible en extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre idée de mesurer sur le connecteur n'était pas stupide du tout. Maintenant que le connecteur est innocenté, mesurez les tensions "en fonctionnement" entre bleu-noir, bleu-marron et noir-marron.

Puis coupez le jus, débranchez le fameux connecteur, et mesurez en mode 200 ohms les 3 mêmes couples de fils côté compresseur.
26 juin 2019 à 11:36
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui arrive à votre clim? Une crosse a encore cassé?
26 juin 2019 à 07:52
forum consulter ce sujet Aide dépannage Daikin gainable UI FBQ125 B8V3B sur le forum Climatisation

Perdu! Ca, c'est le composant qui reçoit les infra-rouges de la télécommande. :-)

Elle est ailleurs sur cette carte. Voyez la question 2323 post 21, les 3 dernières photos.
Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
26 juin 2019 à 07:32
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid sur le forum Climatisation

Il est marqué dessus R020, autrement dit 2 centièmes d'ohm. Elle a claqué parce que l'IPM (U708) a claqué.
26 juin 2019 à 07:19
forum consulter ce sujet Identifier un climatiseur sur le forum Climatisation

Désolé, je ne peux pas vous aider plus, Daikin ne met pas ses schémas détaillés à disposition.

Quant à votre question sur les pièces, vous m'en demandez trop! :-)
25 juin 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B sur le forum Climatisation

Une photo de la fameuse carte qui porterait la sonde?
25 juin 2019 à 17:52
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai des clims qui ont votre système de connexion. Alors 2 points : manœuvrer la manette le plus rapidement possible, un pschitt va se faire entendre un court instant pendant que vous la tournez ; plus vous la tournez vite, plus il sera bref. Et une fois la connectique passée à travers le mur, reconnecter aussitôt les 2 parties, car il y a risque de fuite légère mais permanente quand les mâles ne sont pas dans les femelles. Attention, la reconnexion est assez physique, le mieux est de le faire à deux, entre autres pour limiter le pschitt.

Cordialement, Dom.
25 juin 2019 à 14:59
forum consulter ce sujet Débranchement clim Delonghi PAC S90HP sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention, les "sensors" dont il est question ici ne sont pas des sondes de température! (issu du manuel FTXS35K2V1B, pas K3, mais je ne pense pas que ce soit crucial). Je n'ai pas plus d'infos que ci-dessous.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
error code clim daikin h0

25 juin 2019 à 14:37
forum consulter ce sujet Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.

Que donnent les résistances de ces 3 sondes à l'ambiante et à d'autres températures (verre d'eau avec glaçons, eau bouillante)?
25 juin 2019 à 10:56
forum consulter ce sujet Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand une clim a un déficit de gaz, c'est le mode chaud qui trinque le 1er. Donc ce n'est probablement pas votre cas. A savoir, il y a 2 sondes dans l'UI. Une qui sert de thermostat d'ambiance et une autre qui est fixée sur un tuyau en cuivre (voire 2 autres). Il faudrait que vous testiez l'autre (ou les autres).

Cet hiver, la température extérieure est-elle descendue SOUS les +2°C? Supposez que vous soyez au Maroc, ça n'a rien d'obligatoire.

Cordialement, Dom.
25 juin 2019 à 10:15
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

D'après vos dires, vous auriez un mauvais contact au niveau du connecteur photo 1. Coupez le courant, ne touchez (surtout) pas le connecteur et mesurez la résistance entre les 2 fils bleus, puis les noirs, puis les marrons. Si une des mesures ne fait pas 0 ohm ou presque, c'est bien cela. Séparez les mâle/femelle, nettoyez les broches, surtout celles du fil à mesure mauvaise, et ça devrait repartir.

Cordialement, Dom.
25 juin 2019 à 10:02
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Marque, modèle, symptômes de panne, photos recto/verso de la carte seront nécessaires pour qu'on puisse vous aider...

Cordialement, Dom.
24 juin 2019 à 08:07
forum consulter ce sujet Identifier un climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cet hiver, avec les températures basses, avez-vous eu des prises en givre de l'UE, suivies de dégivrages qui ont fonctionné normalement?

Cordialement, Dom.
24 juin 2019 à 07:50
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous pouvez aussi changer le STRL et déconnecter l'entité plasma si c'est effectivement elle qui cause problème.

Cordialement, Dom.
24 juin 2019 à 07:45
forum consulter ce sujet ClimToshiba carte MCC 891 HS sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pense avoir compris que vous avez un bi-split, et que vous avez un problème uniquement sur le 12, le 9 fonctionne bien. Et quand vous arrêtez le gros, le petit continue à faire du froid. Confirmez.

Si c'est le cas, il est possible que vous ayez effectivement un problème de sonde. Si vous êtes courageux, permutez les, mais attention, c'est une manip un peu longue.

Cordialement, Dom.
24 juin 2019 à 07:26
forum consulter ce sujet Pas de froid clim Airton TAC 12 CHSA/F sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai ça... Confirmez avec les LEDs dans l'UE.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
climatiseur York codes erreurs

23 juin 2019 à 07:44
forum consulter ce sujet Code d'erreur E6 climatiseur York sur le forum Climatisation

Bonjour.

Belle illustration d'un langage de spécialiste, qui n'est pas toujours approprié, d'ailleurs.

Non, la volute péhèlienne est en fait la turbine, et plus précisément la turbine tangentielle. D'autres diront le "rouleau", le ventilo... Je viens de chercher un peu partout y compris dans une encyclopédie papier, "volute" n'est jamais assimilé à un engin qui tourne. Plutôt à des enroulements architecturaux ou de fumée.

Quant à la batterie, toujours péhèlienne, c'est l'échangeur à ailettes, pas la pile qu'il faut recharger. Certains ne jurent aussi que par "condenseur" et "évaporateur", sachant qu' il y a une chance sur deux que ce soit inapproprié, puisque les rôles des 2 échangeurs d'un ensemble split (et donc les noms) s'inversent quand on passe de mode chaud à mode froid.

Cordialement, Dom.
22 juin 2019 à 18:52
forum consulter ce sujet Nettoyage climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a de fortes chances pour que les bruits soient transmis par le cylindre d'air contenu dans le tuyau, plutôt que par le matériau du tuyau lui-même. Dans ce cas, le fait de créer une sorte de siphon pourrait faire disparaître le problème. Faites faire un "U" très lâche au tuyau (donc plutôt un 'V") avant qu'il n'arrive dans la gouttière, de sorte qu'un peu d'eau reste dans sa partie basse. La courbe du tuyau n'a pas besoin d'être très profonde, 2 ou 3 cm devraient suffire.

Mais attention, cette eau +/- stagnante pourrait à terme créer une sorte de bouchon. Et en hiver, quand il n'y a pas de production de condensats à l'intérieur, l'eau pourrait s'évaporer et les bruits revenir.

Cordialement, Dom.
22 juin 2019 à 07:07
forum consulter ce sujet Bruit provenant unité intérieure quand il pleut sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un fil 1.5 mm² qui se prend 25 A ne va pas fondre, il va juste tiédir. Et de toutes façons pas longtemps, car le disjoncteur va tomber. Quand un court-circuit se produit, on ne s'arrête pas à 24.9 A, mais on prend tout ce qui est disponible!

Pour info, un split mural consomme très peu d'électricité, 30 W typiquement ; des disjoncteurs 1 ou 2 A pourraient faire l'affaire, mais vous serez bien le seul à mettre ce genre de dispositif.

Dernier point, n'oubliez pas le COP. Un multi de 12 kW (restitués) va consommer entre 2 et 4 kW en régime de croisière, avec des pointes pouvant monter à 6 kW dans certaines circonstances.

En espérant vous avoir simplifié la tâche... :-)

Cordialement, Dom.
20 juin 2019 à 16:38
forum consulter ce sujet Protection électrique câbles interconnexion UE et UI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour le manuel, tapez dans un moteur de recherche OBH589. Le démontage est à la fin.

Cordialement, Dom.
20 juin 2019 à 11:39
forum consulter ce sujet Nettoyage climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Goude!

Donc c'était bien une tension continue qui n'était plus correctement filtrée (ou lissée). Cette tension portait des parasites haute fréquence issus de l'alimentation à découpage, et ces parasites faisaient perdre la tête au microP.

Le matériau "soudure" a changé depuis une quinzaine d'années, et ne comporte plus de plomb pour des raisons sanitaires. Mais du coup, la température de fusion est 30° plus élevée qu'avant, ce qui rend les interventions sur les cartes plus délicates.

Cordialement, Dom.
18 juin 2019 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul. sur le forum Climatisation

Eh bien il ne vous reste plus qu'à trouver un électronicien qui 1/ voudra bien le faire, et 2/ sera suffisamment soigneux et compétent. Il n'y a pas de grosse difficulté technique pour un gars expérimenté.

Cordialement, Dom.
18 juin 2019 à 14:18
forum consulter ce sujet Panne carte électronique pompe à chaleur Excel 85 modèle H-L100 sur le forum Climatisation

Goude! C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette éventualité! :-)

Cordialement, Dom.
18 juin 2019 à 00:02
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

OK. C'est bel et bien réparable. Est-ce que le câblage de votre carte était identique à celui de la photo 2 de la réponse 2 de l'autre question, en particulier les fils qui arrivent sous les relais, les rouge/noir/bleu? Si oui, on peut même "squatter" le relais non utilisé pour remplacer celui qui a brûlé ainsi que sa base en circuit imprimé.
17 juin 2019 à 23:58
forum consulter ce sujet Panne carte électronique pompe à chaleur Excel 85 modèle H-L100 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Soit! Avec un oscilloscope, il serait facile de trouver le responsable parmi les 3 suspects, mais il faut en avoir un et savoir s'en servir.

Plus haut j'évoquais aussi la mini alim. Mesurez la tension aux bornes du condo chimique C17. Elle doit être stable, à environ une dizaine de volts, que le ventilo tourne ou non. Si ce n'est pas le cas, le condo jaune pourrait être devenu faible, ou un autre composant ferait des siennes.

Cordialement, Dom.
17 juin 2019 à 17:45
forum consulter ce sujet Problème réglage vitesse ventilateur split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez des confrères en question 3229 : Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Aux yeux d'un profane la carte semble bonne pour la poubelle, mais en fait elle est assez facilement réparable. Un relais s'est dégradé, ou un défaut dans le circuit imprimé a dégénéré.

Postez une photo de l'autre face de la carte pour confirmation.

Cordialement, Dom.
17 juin 2019 à 17:06
forum consulter ce sujet Panne carte électronique pompe à chaleur Excel 85 modèle H-L100 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.

Pas normal de ne pas avoir de clac dans l'UE à la mise sous tension. Courant coupé, testez la santé de vos sucres, car ils ont pu griller instantanément si un court-circuit se trouve après eux. Testez aussi le pont de diodes, grosse pièce avec 4 broches près de l'IGBT. Il ne faut pas trouver 0 ohm entre 2 de ses broches.
16 juin 2019 à 23:14
forum consulter ce sujet Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.

Votre niveau bas de 0.55V est, je trouve, beaucoup trop haut. L'internaute de la question 3052 trouvait plutôt 0.1V, voire carrément 0. Cela semble augurer que les flancs de descente du signal vont être lents, et sans doute trop lents pour un fonctionnement correct. Le Vout arrive sur le microP et sur une charge vers le + de 10k. Dessoudez une patte de cette résistance (R6) et voyez si cela n'arrangerait pas vos affaires.
16 juin 2019 à 22:59
forum consulter ce sujet Problème réglage vitesse ventilateur split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.

Pour les valeurs... ben si vous le dites... A savoir, on peut en général prendre une valeur jusqu'à 50% plus forte, et une tension de service plus élevée, sous réserve d'encombrement.

Cordialement, Dom.
16 juin 2019 à 22:18
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul. sur le forum Climatisation