Forum Chauffage

Bon (si je puis dire), je pense que vous avez compris que l'IPM est secoué. La pièce se trouve sur le net, normalement, mais le plus dur est de le dessouder. Certains (comme moi) utilisent une pompe à dessouder avec une bonne dose de patience. D'autres, plus expéditifs, "dremmelisent" tout ça et extraient ensuite les broches assez facilement.

Manip : reconnectez l'endroit "C" puis mettez sous tension : la power lamp devrait s'allumer.
06 mars 2020 à 17:59
forum consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les 80W, c'est quand la thermistance est froide, mais elle ne l'est pas longtemps et bride ensuite le courant, d'où les 4W.

Je n'aurais pas dû vous dire de mesurer en BB, car les ponts de diodes et la grosse diode qui ressemble à l'IGBT perturbent la mesure. Mesurez plutôt aux bornes des gros condos. Si vous trouvez une résistance faible (moins de 50 ohms), il va falloir trouver qui en est responsable. Pour cela coupez au cutter les 2 endroits ci-dessous (dont un sur les 2 faces), et vérifiez que les parties nouvellement séparées le sont bien électriquement. Puis mesurez la résistance (avec le fil noir sur le - des condos) entre le - des condos et 1/ le + des condos, 2/ le "C", 3/ le "D". Eh oui, je vais au delà du B.

Pour rétablir ultérieurement la continuité des pistes coupées, grattez le vernis sur 3mm de chaque côté de la coupure et soudez un petit fil de cuivre à cheval sur les zones grattées.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
coupures clim sanyo

06 mars 2020 à 15:02
forum consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Je suis un peu perplexe avec vos relevés. Avez-vous bien utilisé le voltmètre en DC (continu)? Si oui, alors le fonctionnement de cet IPM est différent de ceux qui pilotent le compresseur.

D'autre part je m'attendais à ce qu'une phase soit différente des 2 autres, mais entre les manips A et C ce n'est pas la même qui se distingue!...

Cordialement, Dom.
05 mars 2020 à 20:31
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZVAA sur le forum Climatisation

Savez-vous que l'alphabet compte 26 lettres, et va plus loin que B?... :-)

Donc le AB du haut c'est normal, c'est du gros fil de cuivre dans un petit transfo. Le AB du bas c'est une thermistance, qui est censée chauffer et augmenter de valeur quand elle voit un court-circuit derrière (donc entre BB). 47 ohms est sa valeur à froid.

Mettez le 230 pendant 30 secondes, puis coupez le et immédiatement après, mesurez la résistance du AB du bas, qui devrait je pense faire beaucoup plus (100 à 1000 fois). Si c'est le cas, ct-ct derrière ou en tous cas grosse consommation. Ce peut être l'IPM (le gros module) ou alors l'alim qui aurait claqué. Ou alors un gros condo qui aurait lâché, mais c'est rare. Mesurez alors entre les 2 B. Si valeur faible, il va falloir trouver le responsable.
05 mars 2020 à 20:20
forum consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum Climatisation

L'avantage de remettre le relais est que son claquement (éventuel) au bout de 3 ou 4 secondes indique que l'alim est bonne et que le micro-p a commencé à travailler.

Quand vous testez la bobine du relais (soudé) avec un 12V extérieur, vous avez 1 chance sur 2 de griller la diode, ça dépend où vous mettez le +. Vos mesures semblent indiquer que vous avez eu de la chance. :-)
05 mars 2020 à 13:30
forum consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Actuellement (avant toute modif), qu'est-ce qui régule la PAC, autrement dit qui la met en marche ou non suivant la température des pièces? Chaque pièce a son thermostat, ou il y en a un seul pour toute l'installation?
05 mars 2020 à 12:15
forum consulter ce sujet Brancher un thermostat d’ambiance connecté sur le forum Climatisation

La carte est effectivement identique à celle qui équipe les machines CMRV3144. Mais avec quelques petites différences : par ex vous n'avez pas les 4 diodes de diag. Pour tester la carte sur table, il faut enlever l'IGBT, je vois que c'est fait sur la photo, mais aussi relier les fils blancs L1 et L2. L'avez-vous fait?

Une fois la carte sous tension, la "power lamp" doit s'allumer, autrement dit la LED D08. Le fait-elle? Si non, mesurer la tension AC en entrée de carte puis sur les broches centrales d'un des ponts de diodes. Sur les broches extérieures, on doit avoir en DC 1.4 fois l'entrée (en AC). A vous.
05 mars 2020 à 11:54
forum consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses, il ne serait pas inutile de poster des photos de bonne qualité recto et verso de la carte. Donc 2 photos, pas 10 comme le font certains.

Avec 30V voire moins sur les gros condos, l'alim basse tension ne peut pas démarrer.

Ne ressoudez pas le relais et mesurez la résistance entre les 2 pastilles du circuit imprimé sur lesquelles est soudée la BOBINE du relais. Si vous lisez 0 ou presque, vous avez grillé la diode de roue libre affectée au relais.
05 mars 2020 à 08:39
forum consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum Climatisation

Bonjour.

PL a sûrement raison. A moins que le ventilateur extérieur ne tourne plus ou très lentement. Mais je suppose que vous l'auriez remarqué...
05 mars 2020 à 08:20
forum consulter ce sujet Manque de puissance clim Toshiba sur le forum Climatisation

Les TROIS fils du compresseur donnent l'infini??? Pas possible! Le compresseur qui vibre prouve que du courant passe dans au moins 1 enroulement. 2 valeurs à l'infini oui c'est possible, mais pas 3. Revoyez ce point, ce serait dommage de faire une telle intervention pour une raison aussi triviale, genre mauvais contact sur un des fils U/V/W.

1620€ pour l'ensemble y compris la MO, ben c'est vraiment un prix d'ami! :-)
05 mars 2020 à 08:12
forum consulter ce sujet Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une photo de la pièce (avec tous les morceaux) serait intéressante. Sachant qu'il y a des techniques de réparation qui marchent fort bien.

Cordialement, Dom.
04 mars 2020 à 12:14
forum consulter ce sujet Dépannage clim Airton STAR H12A4 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans le devis initial de 5600€, je pense que les cartes y sont pour au moins 1500€, alors que rien ne prouve qu'elles soient dégradées. A vous de voir s'il est judicieux de dépenser autant. Je préconiserais 2 phases : d'abord le compresseur, puis éventuellement les cartes si ça ne remarche pas. Mais la décision vous appartient. Une aide à la décision serait de faire les mesures du post 3. Cela dit, vous ne dites pas ce qu'a fait l'ami qui est venu (il a peut-être fait des choses dans ce style).

Cordialement, Dom.
04 mars 2020 à 12:09
forum consulter ce sujet Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je suis allé récemment chez un ami qui a une grosse PAC air/eau Daikin, et pareil, son petit ampli à piles fait un raffut infernal près de l'UI (qui se présente sous la forme d'un cube d'un tiers de m3, avec toute l'électronique à l'intérieur), et ce bien qu'elle soit "blindée" sur toutes ses faces.

Ben je dois dire que je sèche ; ce qui est désormais sûr, c'est que les parasites se propagent par les airs. J'avais proposé à corben-dallas d'essayer avec des micros de technos variées (post 24), mais pour l'instant pas de news. Cela dit les micros/capteurs de guitare sont dynamiques, donc à priori sensibles à ces parasites.

Cordialement, Dom.
27 février 2020 à 13:26
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Aïe... Pour que le compresseur vibre de la sorte, soit il est bloqué mécaniquement, soit il lui manque une phase.

Courant coupé, vérifiez l’homogénéité des résistances que présentent les enroulements du compresseur (de l'ordre de l'ohm, voire 0.5 ohm). Puis au niveau de la carte de laquelle part le câble du compresseur, vérifiez en mode test de diode que vous avez bien environ 500 dans un sens et l'infini dans l'autre pour les 6 mesures : N/U N/V N/W P/U P/V P/W. N et P sont les bornes de la haute tension (N1 et P1 dans votre photo initiale). Dans votre prose, vous ne dites pas si vous avez déjà fait ces mesures.

Vérifiez aussi la bonne connexion des 3 fils U/V/W, en particulier au niveau compresseur. Mais bon, je suis assez pessimiste pour vous... Le compresseur me semble HS.
25 février 2020 à 23:13
forum consulter ce sujet Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301 sur le forum Climatisation

??? La photo de gauche montre clairement que l'air (avec sa poussière) arrive dans le sens devant vers derrière. Ou si vous préférez dans le sens d'une personne qui entre dans la maison.
24 février 2020 à 15:40
forum consulter ce sujet Changement filtre climatisation Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si j'étais vous, je démonterais l'ancien filtre, j'aspirerais le plus gros de la poussière, puis je laverais la partie fibre à l'eau savonneuse...
24 février 2020 à 12:51
forum consulter ce sujet Changement filtre climatisation Samsung sur le forum Climatisation

Bon, eh bien si vous ne pouvez même pas changer la grille, je vois mal cette solution fonctionner...

23 février 2020 à 23:50
forum consulter ce sujet Réduction diamètre évacuation clim mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.

Entre l'arrivée secteur et les fils bleu/jaune, vous avez 2 relais : un qui précharge à courant modéré les gros condensateurs 400V et un qui court-circuite ce dispositif (une fois les condos chargés) pour autoriser le passage du fort courant demandé par le compresseur quand il tourne.

Après ces relais, le pont de diodes et la carte PFC avec son inductance se trouve une dérivation de la haute tension pour le moteur de ventilo. Il est donc incohérent que le ventilo commence à tourner SANS QUE vous ayez de la haute tension, quelque chose a dû vous échapper. Le fait d'appuyer sur le switch dans l'UE doit fermer (s'ils ne le sont pas déjà) les 2 relais l'un après l'autre (donc écouter les 2 clac) et les fils bleu/jaune doivent s'activer. Au moins temporairement.

Refaites la manip en étant attentif à tout cela. Je vous mets aussi la page de Msieur Hitachi concernant votre machine et vos symptômes.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 LED 301

23 février 2020 à 23:45
forum consulter ce sujet Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si on prend 160mm comme diamètre intérieur du tuyau, avec les 62 du trou ça vous divise la section par 6.7! Ca commence à faire beaucoup, non?...

D'autre part, quelle est la constitution de la grille? Peut-être obstrue-t-elle la moitié de la surface, ce qui rend le passage de l'air encore moins facile.

Pour moi, il vous faudrait un trou de 110 minimum, avec une grille généreuse au bout. Sinon, vous aurez une surchauffe par temps chaud (sans même parler de canicule) : baisse d'efficacité, voire sécurité qui se déclenche.

Cordialement, Dom.
23 février 2020 à 16:40
forum consulter ce sujet Réduction diamètre évacuation clim mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si ça peut aider : http://drdaikin.com/Home/Error/ja
21 février 2020 à 07:31
forum consulter ce sujet Code défaut JA sur clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

10V au lieu des 5 supposés n'est pas un problème : je pensais que la détection de position du moteur (et de la vitesse quand il tourne) marchait en 5V comme beaucoup de choses sur les cartes.

Le moteur semble sain d'après les mesures 1/ et 3/. Pour les 2/, il faudrait les refaire d'une autre manière, car je soupçonne que la carte fournisse une des 3 phases de manière incorrecte. Mettez votre voltmètre en DC, calibre 1000V (éventuellement 200), fil noir sur la broche 5 du 3/, et fil rouge sur les 3 fils des bobinages successivement. J'imagine des valeurs de l'ordre de 160V pour une machine saine. Si vous avez un voltmètre à cadre mobile et aiguille (pas électronique), utilisez le, car il n'est pas impossible qu'un numérique perde les pédales avec le type de signaux appliqués sur les phases du moteur (signaux binaires 0-340V).

Faites les mesures 3 fois comme suit :
a/ moteur branché mais immobile (alors qu'il devrait tourner)
b/ moteur branché et tournant (après l'avoir lancé)
c/ moteur avec le câble à 3 fils déconnecté (coupez le jus avant de manipuler le câble, on ne sait jamais, d'autres types de moteur grillent presque à coup sûr si on le manipule sous tension). Clim en demande, cela va de soi.

Cordialement, Dom.
20 février 2020 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZVAA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vos filtres devaient être super encrassés aussi, j'imagine. Les échangeurs devaient se salir aux limites des filtres, normalement.

Si les UI ont 2 sondes de température de gaz (entrée et sortie cuivre), on peut concevoir que, ne voyant pas sa température baisser suffisamment, la régulation impose temporairement une vitesse plus forte pour mieux évacuer les calories. Une fois le but atteint la vitesse diminue à nouveau. Et le cycle recommence.
19 février 2020 à 16:38
forum consulter ce sujet Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur sur le forum Climatisation

Donc j'avais (quand même) bien compris : les 5 clignotements ne sont apparus que récemment, et c'est bel et bien LES TROIS qui clignotent.

Donc je maintiens, ne cherchez pas dans les UI, elles n'y sont pour rien. Comme dans un immeuble où 3 résidents regardent la TNT : soudain les 3 ont "no signal" qui s'affiche à l'écran... 3 problèmes de téléviseur, ou l'antenne commune qui ne reçoit plus rien?...

Essayez de trouver quelqu'un qui pourra faire les manips que je propose... ou alors achetez la carte, mais c'est un peu dommage, elle n'a peut-être pas grand chose.

Pour les UI qui ne se ferment pas, vous n'avez jamais essayé d'aider le moteur dans son travail? Classiquement, ce sont des moteurs pas-à-pas à 4 phases, une phase pourrait ne plus arriver.
19 février 2020 à 00:30
forum consulter ce sujet Volets clim LG ne se ferment plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez les 3 erratiques reliées à un groupe extérieur qui a en a juste 3, ou c'est 3 parmi les 7 reliées à ce groupe? Votre phrasé ne permet pas de faire le distinguo.

Les 3 sont devenues fofolles le même jour, ou ça s'est échelonné sur plusieurs semaines ou mois?

Daikin ne donnant pas ses schémas, pas facile de vous aiguiller. Peut-être une alimentation instable ou bruitée, due à un condensateur vieillissant...
19 février 2020 à 00:00
forum consulter ce sujet Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur sur le forum Climatisation

Disons que si c'est une carte qui est responsable, ce sera celle-ci. Mais bon, est-ce bien une carte?... Probabilité au delà de 50%, mais peut-être pas 100%. Désolé de ne pas être plus affirmatif.
18 février 2020 à 23:38
forum consulter ce sujet Cherche pièce clim HITACHI sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai peut-être mal compris, ou vous vous êtes mal expliqué, mais je crois comprendre que les 5 clignotements ne sont apparus que récemment >ET< sur les 3 UI en même temps. Dès lors, pourquoi chercher un problème sur les UI?...

Autre formulation : quand vous n'aviez qu'une seule UI en vrille, aviez-vous 5 clignotements dessus?

Sinon, vous parlez post 15 de 2018, mais post 5 de 2008... Quelle date est la bonne?
18 février 2020 à 19:51
forum consulter ce sujet Volets clim LG ne se ferment plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, difficile à croire. En manipulant cette sonde, vous avez forcément remué (voire débranché) son connecteur. S'il y avait un mauvais contact à ce niveau, il a maintenant disparu. Remettez la à l'endroit initial et voyez si vous revenez en mode panne.
17 février 2020 à 14:06
forum consulter ce sujet Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec un peu de chance, vous allez rencontrer un manque à perdre de 480€. Un grand classique chez Hitachi. Des cas similaires en tapant "ic1 ic2 hitachi" dans le champ "rechercher dans le..." en haut de cette page. Pour vous ce sera en fait ic901 qui ne fonctionne plus. 20€ de dépense à prévoir.

Cordialement, Dom.
16 février 2020 à 21:48
forum consulter ce sujet Panne clim RAF-50FX8 et RAC-50FX8 Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

@Jima : Bien vu, je pensais que c'était un transfo de courant pour quantifier la consommation du compresseur ou de l'UE en général.
@fabno: Dans ce cas, vous aurez intérêt à mesurer ce qu'il en sort. Et à nous dire tout ce qui est écrit dessus.
Et pourquoi pas avec une photo côté soudures de toute la carte et un gros plan de la zone du power module.

@Jima toujours : ce sont les 3 UI qui ont le problème de comm (post 5). 2 ont en plus des problèmes de volet.
Pour moi le problème de comm est uniquement lié à l'UE.
16 février 2020 à 10:41
forum consulter ce sujet Volets clim LG ne se ferment plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre carte de contrôle s'appelle en fait la "main". La "switching" est une carte d'alimentation 12/35V placée sous les autres, la "power" est la plus grande. Il y a aussi une petite carte dite "power module (SPM)".

Je ne peux guère confirmer ou infirmer le synoptique, je crains que vous ne soyez contraint de lui faire confiance...

En mode froid, les UI ventilent tout de suite ; mais pas en chaud, car on attend de l'air chaud, et de l'air brassé dès le début donnerait une impression désagréable de froid.

Cordialement, Dom.
16 février 2020 à 00:05
forum consulter ce sujet Cherche pièce clim HITACHI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi avoir mis de la peinture verte sur les soudures refaites?...

Vous avez remplacé la self par un petit fil je suppose (ce qui pourrait convenir dans un 1er temps). Avez-vous vérifié la zener ZD11 et la diode à côté?
15 février 2020 à 16:15
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Yack FDCVA602 PCB sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bonnes photos. Sous le transfo, on voit 2 circuits noirs à 4 pattes, ce sont des ponts de diodes. Là où il est marqué + et -, on peut mesurer une tension continue pour chacun d'eux. Normalement, ils utilisent un condo chimique pour filtrer la tension redressée ; il arrive qu'un condo soit HS et que la tension ne soit plus filtrée. Suivez les pistes reliées au + de chaque pont, elles arrivent sur ces condos, éventuellement via une diode. Soudez en // sur eux un autre condo de même valeur et de tension de service au moins égale.

On voit une batterie d'optocoupleurs TLP421 (blancs, marqués P421). Ces composants nécessitent une alimentation locale, et si elle est défaillante, cela expliquerait les symptômes. En effet la majorité de ces optos sert dans la communication avec les UI. Si la tension pour les faire fonctionner n'a plus les caractéristiques voulues (valeur, pureté...), alors la comm pourrait être interrompue.

Je suis quand même étonné de ne pas voir d'alim à découpage sur cette carte. N'y aurait-il pas une autre carte avec un petit transfo jaune? Si oui, une photo serait la bienvenue.
15 février 2020 à 15:58
forum consulter ce sujet Volets clim LG ne se ferment plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Alors votre moteur est un triphasé dont les bobinages sont alimentés directement par la carte (câble 3 fils). Il a aussi un câble à 5 fils pour la détection de rotation. Quelques manips pour diagnostiquer :

1/ moteur arrêté, mesurez la résistances entre les 3 fils, pris 2 à 2. Normalement vers les 15 ohms pour les 3 mesures.
2/ moteur tournant, testez la tension AC entre les fils pris 2 à 2. Normalement 3 valeurs identiques.
3/ moteur arrêté mais machine sous tension, repérez les 2 broches du câble à 5 fils qui portent du 5V, à priori les 4 et 5. Puis faites tourner lentement l'hélice et mesurez en permanence entre 1 et 5, le niveau doit varier cycliquement entre 0 et 5V. Répétez entre 2 et 5, puis entre 3 et 5.

Suivant qu'il y a une non conformité en 1/, 2/ ou 3/, la panne sera circonscrite à un élément.
15 février 2020 à 14:37
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZVAA sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Un manque de gaz aurait systématiquement les mêmes effets"... Eh bien détrompez-vous!! Si manque de gaz (mais qu'il en reste pas mal), alors surchauffe du gaz et alerte qui se déclenche. OR, la surchauffe arrive moins facilement quand il fait froid dehors. Comme la nuit, par exemple. :-)
15 février 2020 à 14:14
forum consulter ce sujet Arrêts non voulus de ma clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre référence n'est pas correcte. Suivant le modèle le moteur peut avoir une techno ou une autre. Revenez avec la référence exacte.

Cordialement, Dom.
14 février 2020 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZVAA sur le forum Climatisation

Pourriez-vous faire un gros plan NET de la zone ci-dessous, après avoir déporté les câbles pour qu'ils ne gênent pas la vue? Les basses tensions sont à priori fournies à partir du transfo secteur jaune.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alim clim LG

14 février 2020 à 19:07
forum consulter ce sujet Volets clim LG ne se ferment plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Apparemment vous avez 2 problèmes distincts : celui des petits moteurs et celui des 5 flashes. Ce dernier incrimine à mon avis l'unité extérieure, car aucune chance que vos 3 UI tombent en panne en même temps. Marginalité d'alimentation basse tension, ou bruitée, par exemple à cause d'un condensateur vieillissant. Si vous postez une photo de la carte, je vous dirai éventuellement quoi regarder.

Cordialement, Dom.
14 février 2020 à 11:18
forum consulter ce sujet Volets clim LG ne se ferment plus sur le forum Climatisation

Le fait que la température passe de 50 au début à 40 après une heure est normal : on se rapproche de la consigne, du coup la régulation baisse la vitesse du compresseur, ce qui fait baisser la quantité de chaleur fournie à la pièce.

En ré-augmentant la consigne, vous faites repartir le compresseur dans les tours, la pression et la température du gaz remontent, et comme la machine était chaude de l'heure précédente, vous arrivez plus facilement à l'alerte température.

Un déficit de gaz se traduit par une température de sortie compresseur augmentée. Sur une de mes machines (non inverter) qui avait perdu 30% de son gaz, la sortie compresseur était passée de 85 à 110°, toutes autres conditions identiques. Sur votre machine il se pourrait donc que la sonde de l'UI dépasse du coup les 70° comme vous le dites tout en haut. Au fait "thermistance à bobine intérieure" est une mauvaise traduction. Si "coil" veut dire effectivement bobine dans l'anglais courant, en clim ça veut dire "échangeur".

Dans votre cas, une surchauffe arrivera moins facilement s'il fait froid dehors ou si vous masquez 50-70% de l'échangeur extérieur avec un sac poubelle (juste une manip, évidemment).

Donc un déficit de fluide... ben ça tient la route.
11 février 2020 à 23:22
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi ne démarre plus sur le forum Climatisation

Mouais, ça fait 40 fois l'autre, un peu beaucoup. MAIS il faut que les mesures comparatives soient faites à la même température. Car les thermistances baissent d'environ 4% quand la température augmente d'un degré.

Vous pouvez aussi la mesurer à diverses températures, de l'eau glacée à l'eau bouillante en passant par une ambiante de maison.
11 février 2020 à 13:00
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Discharge = refoulement = sortie gaz du compresseur. La sonde affectée à cette place fait couramment 10 à 20 fois la valeur des autres. Si au post initial ("la defrost qui fait 14 kΩ et la discharge qui donne une résistance infinie") vous étiez resté sur le calibre 20 kOhms, alors c'était une erreur de mesure.

Cordialement, Dom.
11 février 2020 à 08:01
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a fort à parier que votre clim est du type TOR (tout ou rien), donc pas inverter. Confirmez (pas de carte complexe dans l'UE). Dans ce cas le compresseur (et parfois le ventilo extérieur avec) est commandé par un relais. Avec le vieillissement, les contacts du relais peuvent charbonner et même se souder avec la température qui monte très haut sur 1 mm3. Dans ce cas, un changement de relais règle le problème.

Cordialement, Dom.
10 février 2020 à 15:19
forum consulter ce sujet Unité extérieure clim fonctionne en continu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Regardez la somme des puissances des radiateurs qui équipent les pièces et demandez-vous si par temps glacial ils marchent tous ensemble à fond 24H/24. Je suis sûr que non. Surtout dans le Var.

Si vous prenez le 5.4kW, il va mettre un peu plus de temps à atteindre la consigne en revenant d'un voyage, mais il fera le job aussi bien, et sans surconsommer. Il aura en revanche l'avantage d'une puissance minimum plus faible, ce qui "retardera" l'apparition de cycles courts quand les besoins sont modérés, par rapport au 6.8kW.

Cordialement, Dom.
09 février 2020 à 23:36
forum consulter ce sujet Quelle puissance choisir pour le groupe extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je vous mets la page stratégique du bouquin...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ram 72blink10

09 février 2020 à 23:26
forum consulter ce sujet Cherche pièce clim HITACHI sur le forum Climatisation

Dommage, ce n'est ni blanc ni noir, un peu gris... J'aurais préféré 4.5V.

Vous avez dit en réponse 12 "j'ai le même problème". Autrement dit votre clim fonctionne mais il lui arrive parfois de faire des caprices. Est-ce bien ça?

Si oui, on pourrait avoir la ligne +5V bruitée, ce qui parfois fait perdre les pédales au microP. Et ça pourrait corréler avec le 4.85 que je trouve un peu faible. Suggestion de manip : sur les 2 broches qui donnent 4.85, qui sont donc le 0V et la ligne 5V (l'autre broche est la sortie signal), soudez un condensateur entre 220 et 470 µF, tension de service au moins 10V, pôle - sur le 0V et pôle + sur le 5V. Vous pourrez repérer le (+)5V par l'absence de signe - sur le multimètre quand vous mettez le fil rouge dessus.

Si ça résout votre problème, il faudra remplacer le condo du 5V sur la carte principale.
08 février 2020 à 23:47
forum consulter ce sujet Problème climatisation Ecoclim ECZH 12 sur le forum Climatisation

C'est un bon début. Petit problème, ce sont là des cartes annexes, la carte principale est insérée derrière tout ça, en général elle est parallèle au flanc droit du split.

Mais avant de démonter plus avant, petite manip : sur le capteur infra-rouge (en plein milieu de la 1ère photo), vous avez 3 pattes. Vérifiez qu'entre 2 d'entre elles vous avez 5V (3 mesures en tout). Car si l'hypothèse plus haut d'un 7805 défectueux s'applique à vous, alors c'est un moyen rapide de voir s'il fonctionne. Si vous lisez entre 4.95V et 5.05V, alors laissez tomber, votre panne vient d'autre chose.
08 février 2020 à 15:46
forum consulter ce sujet Problème climatisation Ecoclim ECZH 12 sur le forum Climatisation

PCF : Parti Communiste Français.

PFC : Power Factor Correction, en substance un circuit qui améliore la stabilité de la haute tension continue. Sans lui, celle-ci baisserait et deviendrait de plus en plus bruitée à mesure qu'augmente le courant fourni au compresseur. Chez certaines marques, ce circuit augmente un peu la HT, par exemple à 350 ou 370V, mais ce n'est pas "obligatoire".

La machine semble donc se tromper quand elle dit que la HT est trop faible. Cela dit, en 10 secondes, le compresseur n'a pas le temps de monter dans les tours et donc d'atteindre sa pleine puissance. Dans le bouquin de cette machine, il semble qu'une HT entre 277V et 374V soit considérée correcte, donc je dois dire que je ne comprends pas trop le message... Si d'autres intervenants ont des idées...
08 février 2020 à 15:30
forum consulter ce sujet Cherche pièce clim HITACHI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je crois comprendre que le compresseur tourne bien durant les 10 secondes. Confirmez.

Pouvez-vous mesurer longuement la tension N/P1, en d'autres termes quelle est son évolution durant les 10 secondes puis durant la phase d'arrêt, reste-t-elle stable ou ne fait-elle que baisser durant les 10 s? Puis remonte une fois le compresseur arrêté? Si elle baisse, alors la fonction PFC pourrait être en panne.
08 février 2020 à 11:53
forum consulter ce sujet Cherche pièce clim HITACHI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les photos ne sont pas exactement ce que j'avais demandé, mais ça ira pour un début.

Avec la surtension, la varistance V a complètement brûlé, c'est une protection pour des surtensions brèves, mais là c'était trop pour elle. Sa chaleur intense a fait fondre partiellement le condensateur C1, et un autre composant a dû bien souffrir aussi, le AAA, mais il a disparu! Vous l'avez enlevé ou il est parti comme une fusée (ce dont je doute)?

Dans un 1er temps, dessoudez C1 et les débris de V (soudé en V1 et V2). Puis mesurez les 4 diodes D, qui redressent le secteur pour charger C2 (ainsi que son voisin identique). Elles doivent conduire dans un sens et pas dans l'autre. Utilisez le mode "test de diode" d'un multimètre.

Testez en ohmmètre le condensateur C2. Ne doit pas donner une valeur faible, sinon lui ou son jumeau a claqué, ou aussi le régulateur (carré noir avec 8 pattes dont 1 manque). Qu'est-il écrit sur celui-ci?

Mesurez R et dites moi sa valeur. Je dirais entre 22 et 100 ohms.

Essayez de retrouver le AAA. Si impossible, on avisera.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte déshumidificateur

08 février 2020 à 11:22
forum consulter ce sujet Carte déshumidificateur HS sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voir réponse 11.
07 février 2020 à 19:52
forum consulter ce sujet Problème climatisation Ecoclim ECZH 12 sur le forum Climatisation

OK, ça va pour cette fois! :-)

Plus sérieusement, que donnent les mesures sur les 2 câbles de moteur (ceux à 2 fils, + de l'ohmmètre sur le fil 350V, voir ci-dessus)? Je m'attends à ce que l'un des moteurs (au moins) donne une faible résistance. Et faites aussi la mesure sur un connecteur de la carte, les 2 moteurs étant enlevés ; car l'alimentation pourrait avoir claqué et provoquer les même symptômes, autre hypothèse évoquée rép 96.

2 ohms pour vos bobines me semble trop fort. Je pense que vous devriez lire 0.5 ohm grand maximum. La mesure dépend des contacts pointes/soudures, et aussi des câbles. Pour des résistances faibles, il faut soustraire aux valeurs la résistance lue quand on fait se toucher les pointes des câbles. Si vous lisez 0.8, il faut soustraire 0.8 aux mesures sur composants.

Vous pouvez laisser en place la double bobine pour le moment, elle n'empêche pas le diagnostic. Lequel passe par les 3 mesures demandées dans ce post.
07 février 2020 à 16:47
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière sur le forum Climatisation