FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Dom-Aom

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 599 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Dom-Aom

Dom-Aom
a posté 7 978 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.

Bel effort de rédaction! Pour ma part, je reste sur mes positions, à savoir la petite config, sachant qu'un poêle est prêt à aider si besoin. Pour le mode froid, si vous n'avez jamais été climatisé, je vous certifie que vous verrez la différence clim arrêtée / en marche, même avec une puissance moyenne.
07 octobre 2021 à 13:53
forum consulter ce sujet Remplacement radiateurs grilles pains par une PAC air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.

Classiquement, les clims réversibles ont 4 modes : chaud, froid, ventilation, déshumidification. Un "5ème mode" est "Auto", dans ce cas, la machine choisit toute seule froid ou chaud, éventuellement en les alternant. Mais si vous êtes en mode chaud (exclusif), aucun risque, sauf si vous le quittez par inadvertance, comme le souligne votre vendeur. De mon côté, j'ai des clims depuis 14 ans sans évacuation de condensats car je n'ai jamais eu l'intention d'utiliser le mode froid.

Certaines PAC sont verrouillées en mode chaud en usine pour satisfaire aux nouvelles normes écolo. Vérifiez pour votre modèle, mais c'est loin d'être sûr.

Pour les 24m, vérifiez avec la doc de votre modèle. Il y a une longueur max par UI et une pour la somme des longueurs des UI.

Cordialement, Dom.
07 octobre 2021 à 11:59
forum consulter ce sujet Condensats des UI peut-on s'en passer si on utilise que le mode chaud sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Ne shuntez pas les contacts du relais, à la mise sous tension vous disjoncteriez.

Votre carte est corrodée. On voit ça surtout sur la 2ème photo ; en haut on voit des plaques sombres sur les surfaces de cuivre. Là c'est bénin, mais au centre de la photo, vers le mot "copper", vous avez des lignes étroites attaquées (et des trous de communication entre les 2 faces), si l'une d'elles est coupée, la machine pourra ne plus fonctionner. Faites un gros plan NET de cette zone, ou d'autres si vous voyez la même chose ailleurs.
07 octobre 2021 à 08:29
forum consulter ce sujet Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01 sur le forum Climatisation

Ben... j'ai toujours la même idée, mais avez-vous enlevé le capot supérieur de l'UE?... J'aurais dû le préciser. A ma décharge, j'avais écrit "dans" et non "sur".

Voir LD301 et ses éventuels clignotements.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
rac50ld301

06 octobre 2021 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi Rak 50 PED sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je verrais le NO plutôt entre 2 et 3, mais je vois surtout une soudure grillée sur le pont redresseur. Ça me rappelle furieusement la question 2612, post 53... :-)
06 octobre 2021 à 19:47
forum consulter ce sujet Carte MH080FXEA4 fonction composant RY01 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé, je ne vois pas trop comment aller plus loin, je n'ai jamais vu de moteur alimenté de la sorte (2 + 4), d'autant que les 2 ont la même couleur de fils, ce qui supposerait une absence de polarité entre eux. Peut-être demander à votre réparateur de moteur la techno de ce moteur (triphasé direct avec 3 bobinages identiques, DC avec régulation intégrée... autre...)

05 octobre 2021 à 11:18
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation sur le forum Climatisation

Je connais assez bien la CMRV3144, mais son moteur a un seul câble avec 5 fils... Sous le capot de votre UE, vous n'auriez pas le schéma de câblage de la bécane?...
04 octobre 2021 à 22:17
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai le code pour un RAK50PEC, on peut imaginer que ce soit le même pour un PED. Voir dans l'UE si vous avez des LEDs allumées. Si aucune, peut-être l'alim basse tension de l'UE qui ne marche plus...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
hitachi12timer

04 octobre 2021 à 22:02
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi Rak 50 PED sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pendant la décroissance de la température, est-ce que la turbine de l'UI tourne à TRES FAIBLE vitesse?
04 octobre 2021 à 15:36
forum consulter ce sujet Panne bizarre climatisation Airton H2SM 9+12 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour tenter de vous aider (sans garantie), il faudrait au moins la référence des unités intérieure et extérieure. Aussi, le moteur de ventilo est alimenté par 1 ou 2 câbles? Combien de fils sur le câble ou sur chaque câble?

04 octobre 2021 à 10:23
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo conseils réparation sur le forum Climatisation

Vu mes calculs, vos souhaits et la marge à -7°, 1ère config sans hésiter. En plus le COP est meilleur.

Voir la question 1948 pour un utilisateur heureux. Aussi la 5968.
04 octobre 2021 à 10:03
forum consulter ce sujet Remplacement radiateurs grilles pains par une PAC air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.

1/ Vos 2 photos de 19H45 sont trop petites, inexploitables, surtout la 2ème.
2/ Comme dit précédemment, inverser l'hélice ne changera rien!! Essayez plutôt une inversion de 2 fils, en vérifiant que le moteur ne devient pas brûlant après 30mn de fonctionnement.
3/ Ou alors faites poser une hélice dont les pales sont orientés à l'inverse.
04 octobre 2021 à 09:53
forum consulter ce sujet York 24 000 BTU side dicharge sur le forum Climatisation

Bonjour.

La boule du fusible est normale, quantité de fusibles neufs ont cet aspect.

L'augmentation de consommation en 5 mn est normale. Un pneu de vélo à plat se gonfle très facilement au début ; quand il est à 2 ou 3 bars, c'est plus physique! Pour le compresseur c'est pareil, au début le gaz est à pression modérée devant lui (en sortie) et il ne dépense pas trop d'énergie pour tourner. Après quelques mn, la haute pression s'est installée, il doit forcer pour envoyer du gaz dans l'UI qui est déjà à 20/25 bars.

Je suppose que vous avez mesuré les condos avec tous les câbles enlevés, sinon ça ne veut rien dire. Si c'est bien le cas, alors 500 ohms sur le 2µF est effectivement anormal. Etes-vous sûr de votre instrument de mesure? L'idéal est un capacimètre qui ne fait que ça, mais il y a des multimètres qui intègrent la fonction.

Le 35µF n'est PAS un condo de démarrage. Son utilité est permanente, il sert à créer une phase additionnelle pour déterminer le sens de rotation et donner du couple au moteur. Avez-vous essayé en mettant en permanence un seul des 2 condos additionnels? Surveillez aussi la chauffe du compresseur, il se peut qu'il ait un court-circuit partiel interne qui lui bouffe une partie de son couple.

Cordialement, Dom.
03 octobre 2021 à 19:33
forum consulter ce sujet Recherche panne après déblocage compresseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour vous aider, je vais parler... de moi! Je suis en IDF et déjà équipé en PAC, mais peu importe. Je viens de consulter ma facture EDF qui donne désormais un rappel des consos sur plus de 12 mois. Pour mon chauffage j'utilise 4300 kWh, dont 830 pour le mois le plus froid, soit environ 20% du total.

Si on applique ce raisonnement à votre cas, vos 1200€ correspondent à environ 8000 kWh, soit 1600 pour le mois le plus froid. Conso moyenne sur ce mois : 53 kWh par jour, soit une puissance moyenne (instantanée) de 2.2 kW .

Conclusion : ça doit passer avec la petite config!... Et vous avez un poêle en cas de froid sibérien.

Cordialement, Dom.
03 octobre 2021 à 18:58
forum consulter ce sujet Remplacement radiateurs grilles pains par une PAC air/air sur le forum Climatisation

... Page 24 du doc Technical guide York, on trouve l'image suivante... les bras m'en tombent!!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
airflow york

03 octobre 2021 à 18:22
forum consulter ce sujet York 24 000 BTU side dicharge sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez tout à fait raison pour les cheveux, c'est un coup à se faire une coupe de cheveux gratuite et douloureuse! Je n'y avais pas pensé.

Oui, l'air doit toujours venir vers vous. La raison est qu'en été (par ex), l'appareil rejette de l'air brûlant. Il ne faut pas que cet air vienne frapper la maison et indirectement la chauffer alors qu'on cherche à la refroidir. Même raisonnement en hiver.

La moteur est probablement un moteur à courant alternatif secteur avec 3 fils (+ terre), 2 enroulements et un condensateur. Manifestement, 2 fils ont été inversés. Et bien sûr il ne sert à rien d'inverser l'hélice : regardez une vis avec l'inclinaison de son pas de vis ; retournez la de 180°, pour un sens de rotation donné, elle avancera toujours dans le même sens...

Cordialement, Dom.
03 octobre 2021 à 08:04
forum consulter ce sujet York 24 000 BTU side dicharge sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Nous avons rajouté un peu de gaz, et la production de froid est repartie, pendant 1 semaine". Donc vous aviez une fuite de gaz. Les fuites se guérissent rarement toutes seules!... Donc récit d'Yves! :-)

D'ailleurs j'ai un document Sanyo qui dit ce qui suit (sans le 1-1).

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur 15 PAC Sanyo

25 septembre 2021 à 10:36
forum consulter ce sujet Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Voici les mesures exactes prises directement sur les pattes de l'IPM :
N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 0v
P+ et U-, V-, W- : 0v
P- et U+, V+, W+ : 0v"

Jima a raison, ces mesures se contredisent. Et ce parce que notre 94 nous a raconté des bobards : il aurait dû écrire :
"N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 1
P+ et U-, V-, W- : 1
P- et U+, V+, W+ : 1"

Car le fonctionnement des modes ohm et diode est assez voisin. Une résistance trop forte (comme une diode en inverse) conduit à un affichage "1" et non "0".

Le condo en réponse 7 est BON. Inutile de le changer. Et 85° de spec est (bien) suffisant.

Cordialement, Dom (de retour de déplacement, mais un autre est imminent).
25 septembre 2021 à 10:25
forum consulter ce sujet Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Notre Tom disait en post 9 : "Les STRF 6654 ont 5 pattes, sur ces 5 pattes normalement il y en a 2 qui sont déportés, sur mes STRF reçus j'en avais 3 de déportés j'ai donc dû les inverser, cela peut venir de là ? "

Je pense qu'il voulait dire qu'il avait modifié les pliures de pattes pour les rendre compatibles avec le circuit imprimé, et non qu'il avait mis le STRF dans l'autre sens (tourné de 180°) pour ne rien avoir à modifier.

Je confirme : remettez droites les 3 pattes qui étaient pliées, et pliez les 2 pattes qui étaient droites.

Cordialement, Dom.
13 septembre 2021 à 19:13
forum consulter ce sujet Rak Hitachi ne s’allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les broches de Q01 (transistor IGBT avec pâte thermique). Il a pu claquer lors d'une microcoupure, c'est une plaie chez Sanyo. Mais normalement, une fois qu'il a claqué, impossible de redémarrer la clim tant qu'il n'est pas remplacé : votre problème est peut-être différent...
13 septembre 2021 à 00:14
forum consulter ce sujet Carte POW-CMW4A ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Si vous voulez vous lancer dans la mesure des 3 sondes, commencez par couper le courant (un petit disjoncteur alimente probablement l'UE du split en panne, voire les 2 UE). Puis il faut accéder à la carte principale. Pour cela il faut enlever le carénage. Tapez dans un moteur OBH515, c'est le manuel de dépannage de vos splits, le démontage est à la fin.
09 septembre 2021 à 23:02
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.

Deux clignotements de "operation" indiquent qu'une des sondes du split est HS, ou en tous cas la carte ne la voit plus bonne. Il y a 3 sondes, une sur l'entrée d'air (la reprise) et 2 sur la tuyauterie en cuivre. La reprise est branchée sur la carte par le connecteur CN111, les 2 autres par le CN112. A 25°, ces 3 sondes doivent faire environ 10000 ohms.

Good luck, Dom.
09 septembre 2021 à 16:58
forum consulter ce sujet Split Mitsubishi MSZ-GE35VA s'arrête et clignote 2 fois sur le forum Climatisation

Oui, le 79 est un peu plus puissant que le 77, mais ce n'est pas un problème.
02 septembre 2021 à 18:00
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez 2 sondes dans l'UI, une qui prend la température du gaz, l'autre celle de l'air entrant. Testez les 2 à plusieurs températures. Normalement, leur résistance baisse de 3-4% à chaque degré en plus. Une sonde d'ambiance en circuit ouvert va "dire" à la carte qu'il fait -40 dans la pièce, du coup la carte ne jugera pas utile de délivrer du froid.

Cordialement, Dom.
02 septembre 2021 à 09:11
forum consulter ce sujet Problème de froid sur climatisation Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

FF soupçonne le TNY, le gestionnaire de l'alimentation à découpage. Je suis d'accord que c'est très probablement un problème d'alim, mais j'ai des doutes sur le responsable réel. Pour moi, il y a de bonnes chances pour que ce soit plutôt un condensateur chimique.

Mesurez la tension continue sur le 22µ450V, vous devez trouver plus de 320V. Si vous mesurez 220-250V, il est HS. Vous pouvez aussi tirer 2 fils à partir des bornes du 1000µ35V et voir l'évolution de sa tension entre une période de marche normale et une période d'arrêt intempestif.

Vous n'avez pas mis de photo de la face arrière... Essayez de chercher une soudure défaillante, en particulier celles du composant monté sur dissipateur alu.

Comme site de vente, TNY et condos, je connais bien celui-ci (mais une fois les références identifiées, il faut commander sur rs-particuliers).
https://fr.rs-online.com/web/p/ci-d-interrupteur-marche-arret/1465658/?sra=pmpn

Cordialement, Dom.
02 septembre 2021 à 09:04
forum consulter ce sujet Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

A titre de manip, et pour orienter un peu plus le diag, inversez phase et neutre, soit en sortie de différentiel, soit à l'arrivée sur l'UE. Et voyez s'il y a un bénéfice éventuel.

Attention à ne jamais manipuler le câble du ventilateur avec la machine sous tension, gros risque de griller le moteur.

Cordialement, Dom.
02 septembre 2021 à 08:25
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ça peut être la sonde d'ambiance qui a un problème : si elle "dit" à la carte qu'il fait 40° dans la pièce, le système va continuer de fonctionner. Mais ça peut être autre chose aussi.

Quand on arrête un split par la consigne, la ventilation continue jusqu'à ce que les frigories de l'échangeur soient évacuées. Oui, mais si l'arrivée de fluide froid n'a pas été coupée dans l'UE (par une électrovanne), ça peut aussi faire tourner la turbine indéfiniment... si du moins l'autre split est en demande et fait tourner l'UE.

Du coup, manip : ne mettez que le split à problème en marche et voyez s'il déclenche et arrête l'UE. Si vous n'arrivez pas à arrêter l'UE avec la consigne, alors c'est la sonde d'ambiance.
12 août 2021 à 18:31
forum consulter ce sujet Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM sur le forum Climatisation

Hi Mike.

Non non, je ne connais pas les cartes tant que ça, pour la plupart je ne les ai vues qu'en photos. Mais Hitachi a des docs très bien faites. Voici d'ailleurs ce qu'un intervenant est censé faire dans votre cas. Attention, certaines tensions à mesurer sont assez élevées.

Il est normal qu'un code erreur persiste après un arrêt, c'est pour "laisser une trace" du défaut trouvé. Et oui, la CN5 semble dans les choux...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ld301x10

06 août 2021 à 00:02
forum consulter ce sujet Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5 sur le forum Climatisation

UI 4 fois veut dire qu'il faut aller voir LD301 dans l'UE!... :-)

Pour ouvrir l'UE, pas compliqué, il y a juste 4 ou 5 vis à enlever pour libérer le capot supérieur. Aucune bêtise possible, juste ne pas faire tomber le tournevis sur les cartes!
05 août 2021 à 10:25
forum consulter ce sujet Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement, sacré feuilleton! Concernant la sonde du CN5, vous pouvez la tester hors tension, il faut déconnecter la sonde et mesurer sa résistance, 33kOhms à 25°. Les autres (CN6-7) font 2.2kOhms à 25°.

Je me répète, mais court-circuiter une sonde n'a jamais cramé quoi que ce soit. C'est plutôt la chute de l'aiguille sur le circuit imprimé qui aura pu créer un dommage.

Les 10 x LD301 pourraient être dus à ce que le relais de puissance n'est pas activé. Quand vous démarrez la machine (par une UI ou avec le switch), on doit entendre ce relais faire clac dans l'UE, il est commandé par le processeur de la carte verte.

Cordialement, Dom.
05 août 2021 à 07:36
forum consulter ce sujet Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vos filtres d'UI sont-ils régulièrement nettoyés? En mode froid, les échangeurs d'UI sont humides, cela favorise le développement de moisissures ou de bactéries. Il faut les nettoyer aussi de temps en temps avec des produits adaptés.

"Et elle rock clignote rouge"... traduction?... Vous êtes toujours en 5x LD301?
04 août 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bon (si l'on peut dire!), si le compresseur tourne sans que le tuyau ne chauffe, alors soit le compresseur est cassé (le moteur tourne mais n'entraîne plus la partie "pompe"), soit il y a tellement peu de gaz qu'il devient impossible d'en sortir suffisamment pour chauffer le tuyau.

Faites récupérer le gaz en vue de le peser et comparez sa masse à celle indiquée sur la plaque de l'UE.
02 août 2021 à 18:14
forum consulter ce sujet Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC sur le forum Climatisation

Yes!
02 août 2021 à 18:05
forum consulter ce sujet Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a 2 manières de vous lire : trois quarts d'heure -ou- entre 3 et 4 heures... :-) Quelque soit l'interprétation, c'est bien supérieur aux 15 mn de mise en vitesse de croisière.

Je ne parlais que de la vitesse de ventilation. L'explicitation des codes erreur peut se trouver ici :
https://manualsbrain.com/fr/manuals/432240/?page=680

Code pas très facile à interpréter. Explorez la piste que je suggérais. En mettant toutes les UI, on oblige le compresseur à tourner plus vite que s'il n'y en a qu'une.
02 août 2021 à 11:36
forum consulter ce sujet Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.

Je suppose que c'est une machine inverter. Quand vous la démarrez en mode chaud, est-ce que le gros tuyau qui sort de l'UE devient chaud assez vite? Vous dites "En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche" : entendez-vous le compresseur démarrer puis accélérer?
02 août 2021 à 11:27
forum consulter ce sujet Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC sur le forum Climatisation

Bonjour.

Lisez in extenso la question 2600. Plusieurs internautes s'y sont rassemblés, dont 2 qui se sont dépannés. Jamais 203 disait-on chez Peugeot...

Eventuellement la 4289 aussi.

Cordialement, Dom.
31 juillet 2021 à 07:25
forum consulter ce sujet Sanyo Code err 04 erreur réception signal de communication série sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce fut assez clair, mais il manque l'info référence UE, et si vous avez un multisplit ou un monosplit. Car souvent les tailles 18 ne sont affectables qu'à des multi. La LED est la 301, pas la 103 (il me semble).

Si multi, essayez en mettant toutes les UI en marche, et à fond ou presque au niveau vitesse d'UI.

Avec un départ à froid, combien de temps fonctionne l'installation?

Cordialement, Dom.
30 juillet 2021 à 09:35
forum consulter ce sujet Problème led climatisation Hitachi et groupe climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonsoir Michel.

Effectivement, l'aiguille, en roulant sur la carte, aura pu faire un court-circuit qui aura préparé le terrain aux étrangetés qui ont suivi. Mais c'est juste une hypothèse. Regardez IC7 à la loupe, s'il présente une fissure dans la zone qui a chauffé, c'est peut-être ça (l'éclatement) qui a provoqué le bruit sec, et le fait qu'il apparaisse juste au moment où les aiguilles se sont touchées pourrait être le fruit du hasard.

Concernant un envoi pour une réparation par mes soins... disons que d'une part ça perd un peu de son intérêt dans la mesure où vous avez des cartes neuves, que d'autre part je me sentirais à l'aise uniquement sur celle qui a reçu un choc, et qu'enfin je manque de temps pour traiter ce genre de choses sachant que cet été encore je n'arriverai surement pas à faire chez moi tous les travaux que j'avais prévu de faire... Je continue malgré tout l'assistance par ordinateur interposé. Avec des succès mais aussi des échecs (hélas pour vous!).

Cordialement, Dom.
27 juillet 2021 à 23:33
forum consulter ce sujet Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelque chose est incohérent dans vos manips. Sur CN5 (connecteur blanc dans un coin), il y a de la très basse tension (entre 0 et 5V), et le courant disponible est drastiquement limité par une résistance, donc il est impossible de faire un flash, encore moins du bruit, quand on relie ses 2 broches. Ou alors le 5V avait disparu avant votre manip au profit d'une tension plus forte et non limitée... N'étant pas sur place, difficile d'investiguer plus loin.

En revanche cette basse tension est reliée par des chemins indirects au secteur, raison pour laquelle vous avez pris une bourre en posant la 1ère aiguille si vous touchier la mass métallique avec l'autre main. Est-ce qu'à ce moment là ça a créé une surcharge électrique sur la carte? Pas complètement impossible, mais là aussi difficile d'autopsier.

Le petit circuit noir à 18 pattes (IC7)sous les LEDs est un multiplexeur, mais je ne vois pas le rapport avec la sonde de CN5 ; il est alimenté en 5V, tension qu'on retrouve directement sur une broche de CN5, mais le point commun s'arrête là.

Il y a aussi le code erreur 301/303 allumées quand la clim ne tourne pas : aucune indication n'est donnée (ce code est valide quand le compresseur tourne, mais ce n'est pas le cas).

Bref, tout cela est plein de points d'interrogations, et je crois que je suis arrivé au bout de mes capacités de vous aider à distance. En espérant qu'un homme de l'art pourra solutionner votre panne.

Cordialement, Dom.
27 juillet 2021 à 09:49
forum consulter ce sujet Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5 sur le forum Climatisation

Je vois 2 possibilités sur cette panne : ou bien les 2 électrovannes concernées (qui dosent le gaz) sont +/- bloquées, ou bien l'électronique ne les commande plus correctement.

Pour valider l'une ou l'autre des hypothèses, coupez le jus sur les 2 clims, attendez 5 mn pour que la haute tension interne tombe à 0, puis mettez les 2 plus grandes cartes de celle qui fonctionne sur celle en panne. Si elle remarche, alors c'est un problème de carte. Sinon les EV sont en cause.

Pourquoi les 2 cartes? Parce que les 2 sont impliquées dans la gestion des EV : la grande produit le 12V qui les commande, et la petite en fait des impulsions qu'elle applique aux EV. Si vos résultats pointent sur les cartes, on pourra affiner et dire laquelle est en défaut.

Prenez (pour vous) une photo du câblage, car il y a beaucoup de câbles à débrancher pour changer les cartes.
27 juillet 2021 à 08:31
forum consulter ce sujet 1 split sur 3 fonctionne sur le forum Climatisation

Bon, ce sont donc des anciennes générations, pour lesquelles l'UE alimente les UI en 35V continu, tension à laquelle se superposent les data de communication. Les 35V des 3 UI ne proviennent pas de la même alimentation basse tension, il y en a 2. Peut-être que l'une d'elles est un peu faiblarde. Mesurez sur le bornier du groupe les tensions sur les couples de fils qui partent vers les 3 UI.

Vous dites "Les deux autres semblent fonctionner", ce qui laisse à penser qu'elles ventilent ou qu'au moins des voyants s'allument (corrigez-moi si je me trompe). En général, quand une alim est en panne, elle envoie 0V, il est donc fort possible que tous vos 35V soient corrects. D'autant qu'il n'y a pas d'erreur de communication d'après vos manips.
26 juillet 2021 à 19:37
forum consulter ce sujet 1 split sur 3 fonctionne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelles sont les références du groupe et des splits? Des voyants allumés ou clignotants sur ces derniers?

Une maladie des Sanyo est l'IGBT qui dégage, mais tous les modèles n'en ont pas. Faites une photo de la carte du groupe. Celle-ci peut avoir des LEDs de diag ; allumées ou éteintes?
26 juillet 2021 à 13:41
forum consulter ce sujet Clim Sanyo ne refroidit plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dépanner de A à Z entre 21:19 et 23:59... les internautes ne doutent de rien de nos jours!... :-)

Timer qui clignote 4 fois : il faut déposer le capot supérieur de l'unité extérieure et observer les LEDs de diagnostic (allumage, clignotements...). Un tableau explicatif est normalement collé sous le capot.
26 juillet 2021 à 08:44
forum consulter ce sujet Climatiseur Hitachi clignote Orange 4 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les volets, c'est classique : vous courbez vers le sol le tiers de droite des volets, ce qui va permettre de désaccoupler le volet et le moteur (axe à méplat). Peut-être faire pareil pour le tiers central (mais d'après la 2ème photo, ça ne semble pas s'appliquer). Puis dégager le volet vers la droite.

Pour la grille, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être bien compliqué non plus. Sans les volets vous y verrez plus clair.
26 juillet 2021 à 08:39
forum consulter ce sujet Nettoyage turbine clim General Fujitsu ASHG14MCA sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour ce genre de problème un peu spécial, il faut nous donner les références exactes des 4 unités (3 UI et l'UE). Le fonctionnement varie suivant les générations d'appareils.
26 juillet 2021 à 08:33
forum consulter ce sujet 1 split sur 3 fonctionne sur le forum Climatisation

Et voilà.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
r32mitsu

25 juillet 2021 à 08:52
forum consulter ce sujet Charge de gaz clim Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ah oui, vous n'avez pas compris ce qui est écrit!! Il faut mettre en regard les 3 paramètres à gauche et les 3 valeurs correspondantes à droite avec leurs unités. Donc :
* Longueur préchargée (sans ajout) : 7 mètres
* Précharge (masse de gaz incluse) : 1 kilogramme
* Tonne équivalent CO2 (si vous relâchez tout dans l'atmosphère) : 0.68 tonne (autant qu'une petite voiture qui parcourrait 6800km km)

L'ajout est en général entre 10 et 20g au mètre supplémentaire (vous en avez 12, pas 19). Le chiffre exact doit se trouver quelque part dans une doc...
25 juillet 2021 à 08:14
forum consulter ce sujet Charge de gaz clim Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation

Bonjour.

4 fois timer veulent dire qu'il y a un problème dans l'UE (unité ext). Ouvrez le capot supérieur de l'UE et voyez ce que font les clignotements de LEDs de diag. Un tableau explicatif est en général collé sous le capot.
24 juillet 2021 à 11:53
forum consulter ce sujet Arrêt climatisation Hitachi le soir sur le forum Climatisation

L'autre bout, c'est l'embout dont je parlais, son orifice est normalement dirigé vers l'arrière, peut-être qu'il est en partie caché dans l'arrière de l'unité.
22 juillet 2021 à 19:08
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur split Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un tuyau est évidemment du type femelle. Il a dû se détacher d'un embout mâle à proximité, qui est la sortie du bac de récupération des condensats...
22 juillet 2021 à 12:47
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur split Hitachi sur le forum Climatisation