Pour vos 2 mesures ci-dessus, je suppose que vous aviez débranché les fils marron et bleu qui étaient reliés aux cosses + et -. Le court-circuit pourrait être sur l'autre carte, à l'arrivée de ces 2 fils. Vous avez là les 2 condos réservoirs et l'alimentation basse tension. Il se pourrait que l'alim ait claqué et que ce soit elle le court-jus qu'on cherche.

Je reviens sur un détail : vos 3 mesures "- et U 0,500 ohm" sont libellées étrangement. Avec un multimètre en calibre 200 ohms, ce n'est pas ce qu'on lit pour un demi-ohm, mais plutôt "00.5". 0.500 voudrait dire que la mesure est au 1/1000ème d'ohm près, ce qui est irréaliste. C'est vous qui avez "maquillé" les mesures, ou c'est ce que vous lisiez? Je me permets d'insister parce qu'en mode "test de diodes", lire entre 500 et 600 est correct entre - et U/V/W si on met la fiche rouge sur -. Donc si vous vous étiez trompés de calibre, il se pourrait que vous m'ayez induit en erreur et que l'IPM soit toujours bon...

D'où l'intérêt de la piste alim.
13 janvier 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayez de vous inspirer de la question 4233 Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6, il y a des fusibles microscopiques ("CMS") sur les cartes d'UI. Pour la vôtre, je n'ai pas le dossier technique, mais la 4233 devrait donner des pistes.
12 janvier 2022 à 23:37
forum consulter ce sujet Split Hitachi RAK 35QXA en panne sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Si on regarde vos mesures entre - et U/V/W, les 3 transistors du bas dans l'IPM sont en court-circuit. Suffisant pour déclarer l'IPM mort. Mais bizarrement, les 3 transistors du haut (reliés au +) ne conduisent pas, ce qui est normal. Du coup, ces 3 transistors devraient empêcher un courant de court-circuit entre + et -. Car je ne l'avais pas demandé, mais vous devez mesurer un court-circuit entre + et - (anormal, bien sûr).

Vous dites plus haut avoir testé l'IGBT et qu'il était bon... Je peux vous faire confiance?... :-)

Les 1.2V AC correspondent à la chute de tension dans 2 diodes du pont de diodes. Normal s'il y a un court-jus entre + et - (du pont, ou de l'IPM, c'est pareil).
12 janvier 2022 à 23:30
forum consulter ce sujet Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur la photo de 18:55, qu'est-ce qui est censé être potentiellement HS?... "Petit condo (210)"... kesako?

Pour le décryptage des clignotements de LEDs, aucune idée, car je n'ai pas la moindre doc sur cette machine, juste des photos. Je peux intervenir avec quelque succès sur des marques qui ont des documentations dignes de ce nom, comme Hitachi, mais pour Sanyo, dur dur...

Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider plus dans vos déboires, hélas.

Cordialement, Dom.
12 janvier 2022 à 00:23
forum consulter ce sujet Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri sur le forum Climatisation

Vous avez 2 types d'évolutions avec la température :

1/ les dilatations ou rétractations de métal, par exemple lors de court-circuits intermittents entre un bobinage d'électrovanne et le corps métallique de l'électrovanne.
2/ les variations de caractéristiques de composants électroniques, transistors, circuits intégrés par exemple.

Pour confirmer une fuite à la terre, vous pouvez, LE TEMPS D'UNE EXPERIMENTATION LIMITEE DANS LE TEMPS, débrancher la terre de la PAC au niveau du tableau électrique. Si le problème disparaît, le robot avait raison... Mais il faut la remettre ensuite, et trouver la cause de la fuite. Quand la terre est débranchée, ne pas toucher le métal de l'installation.
11 janvier 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Daikin PAC Alterma 3 erreur e2-01 sur le forum Climatisation

Pour contrôler sommairement un IPM (Intelligent Power Module), il faut vérifier l'absence de court-jus entre + et U/V/W, et entre - et U/V/W. Donc 6 mesures avec les 5 cosses, à faire compresseur déconnecté. Les 0.02 ohm ne sont pas des protections mais des résistances permettant de surveiller le courant passant dans chaque phase.

L'IPM transforme les signaux bas niveau sortant du microP en impulsions haute énergie pour faire tourner le compresseur. Mais en fait un IPM n'a aucune intelligence, c'est un exécutant, une sorte d'ampli.

Quand vous mettez sous tension normalement, avec votre panne le composant noir au dessus du fil de terre photo 2 doit chauffer. C'est une résistance PTC.
10 janvier 2022 à 23:56
forum consulter ce sujet Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU sur le forum Climatisation

Euh... va falloir penser à changer de pseudo...

- "La mesure dans le circuit ne peut que diminuer la valeur de la résistance". Faux : pour les résistances élevées, une tension résiduelle sur le circuit (condo, pile...) peut augmenter ou diminuer la valeur lue.
- "car elle peut éventuellement permettre le passage d'un courant supplémentaire" : mal exprimé!
- "Les diodes zener sont difficiles à tester dans le circuit" ; pour savoir précisément leur tension zener, oui, mais ici c'est juste pour voir si elles réagissent comme des diodes. Elles sont donc toujours bonnes, comme prévu. Il est rarissime qu'une tension de zener évolue.
- "En direct, c'est "Hors limite", ce qui est normal" : ben non, en direct le courant passe. C'est en inverse qu'on affiche hors limite.

Bon c'était ma minute vache!... :-)

Bref, je répète : "Carte en place et machine sous tension, vous devez avoir 35V en sortie d'UE vers l'UI, et 12V sur chaque diode. Sinon, effectivement le STRF a des chances d'être HS."
10 janvier 2022 à 23:40
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voilà ce que dit le robot...

http://drdaikin.com/Home/Error/E2
10 janvier 2022 à 23:22
forum consulter ce sujet Daikin PAC Alterma 3 erreur e2-01 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez probablement l'IGBT qui est en court-jus, ou alors l'IPM ; il vaudrait mieux pour vous que ce soit l'IGBT, plus facile à changer. Le 230 s'écroule parce qu'il y a au power-up une résistance en série pour limiter le courant.

"fil bleu et marron a gauche ligne"... je dirais plutôt bleu et noir. Et pour le même prix, vous auriez pu mettre une photo montrant toutes les cartes.

Cordialement, Dom.
10 janvier 2022 à 15:06
forum consulter ce sujet Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU sur le forum Climatisation

Si votre compteur est un 4 Wh par tour, la formule est : puissance consommée = (4 x 3600 / (temps pour 1 tour en secondes)). Applications numériques pour votre post 11 :

3ème mesure, clim coupée (300s pour 5 tours) : P = 14400 / 60 = 240W, conso du reste de la maison
1ère mesure, clim normale : P = 14400 / 16 = 900W, donc 660 pour la clim
2ème mesure, clim obstruée à 80% : P = 14400 / 19.6 = 734W, donc 494 pour la clim.

Il serait bon de refaire les mesures par temps doux, en mesurant aussi la température de soufflage à chaque fois. Il n'est pas impossible en effet que la baisse 660 -> 494 s'accompagne d'une baisse de la température de soufflage, ce qui confirmerait que l'ensemble fonctionne normalement par 1° ext. D'ailleurs vous pouvez refaire les 3 mesures par temps froid aussi pour confirmer ce point.
08 janvier 2022 à 14:15
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Effectivement, on voit une tendance haussière... Il y a certainement un rapport avec Omicron!... :-)

Il faudra tout de même corréler votre conso avec la température extérieure. Le site suivant est bien fait, choisissez votre ville (française) en bas de la liste à gauche de la page. Les données importantes sont la température MOYENNE (3ème colonne). https://prevision-meteo.ch/climat/journalier

Je rappelle le besoin d'avoir la caractéristique en Wh/tour de votre compteur.
08 janvier 2022 à 09:15
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

On dirait que votre sonde d'ambiance a un coup dans l'aile. Elle fait croire à la carte que la température de la pièce est de 50° (par ex). Du coup la carte ne veut pas démarrer le chauffage. Par contre en été, comme "il fait toujours 50" dans la pièce, elle envoie du froid en permanence puisque la sonde est formelle, il fait 50, il fait 50, il fait 50... :-)

Pour plus d'assistance, il faudra donner les références de l'UE et de l'UI.

Cordialement, Dom.
07 janvier 2022 à 19:45
forum consulter ce sujet Mauvaise régule clim Hitachi sur le forum Climatisation

Bonsoir Fanny.

Alors il manque une info importante qui est écrite sur le compteur : le nombre de Wh par tour. Ça peut être 2.5, ou 7 (j'ai eu 2 compteurs avec ces 2 valeurs), voire une autre valeur...

Et puis... ben il faut faire ce genre de relevé par temps doux ; car j'imagine que par 1° extérieur votre clim consomme normalement (les 2 premiers jours dans votre graphe en haut). Si mon hypothèse est bonne, ce qui est loin d'être sûr, alors par 1° le gaz n'arrive pas trop chaud dans l'UI et est complètement liquéfié en sortie d'UI. Et dans ce cas il n'y a pas de défaut à trouver.

Cordialement, Dom.
07 janvier 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez-vous arrêté toutes les autres UI quand vous avez fait une demande de froid sur celle qui a un problème? Parce qu'on ne peut pas demander du froid sur une UI si d'autres sont en mode chaud. Si du froid est bien produit, alors problème de sonde probable. Si pas de froid, pas trop d'idées...
05 janvier 2022 à 13:45
forum consulter ce sujet Panne unité intérieur LG MC09AHR sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ménon ménon, pas si fort que ça, mais sur Hitachi les docs sont idéales, ça aide à aider!...

Vos zener sont des 12V, elles sont là pour générer une consommation minimum sur le 35V. Il reste sur la 270 ohms environ 11V, pour faire passer 40mA. Les zener chauffent donc à hauteur de 0.5W, et il est normal qu'elles brunissent le circuit. Elles sont probablement toujours bonnes, à tester en mode "test de diodes".

Carte en place et machine sous tension, vous devez avoir 35V en sortie d'UE vers l'UI, et 12V sur chaque diode. Sinon, effectivement le STRF a des chances d'être HS.

Si le ventilateur était HS, alors il faut vérifier R917 sur la carte, il arrive que la mort du ventilo implique sa mort à elle. Attention à ne JAMAIS enlever ou remettre le câble du ventilo avec l'UE sous tension. Mort du ventilo quasi assurée.
05 janvier 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5 sur le forum Climatisation

"ça s'estime à combien en kWh par jour ?" ça dépend de plein de choses, mais dans votre cas ça n'ira pas bien loin. Quand il fait doux, 6 kWh, ça fait 1€, il y a pire. Sachant que vous allez consommer nettement plus quand il fera très froid, mais là votre COP sera au top, donc facture modérée tout de même.

Mais avant de penser à des solutions, il faut déjà voir les résultats de la manip pour confirmer ou non l'hypothèse. Supposez que vous ayez une micro-fuite et que la quantité de gaz diminue jour après jour, vous pourriez peut-être avoir ce type d'évolution de conso.
04 janvier 2022 à 19:07
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une température très haute en sortie de compresseur va faire en sorte que la carte baisse sa vitesse, le but étant de le protéger. Cette haute température peut avoir comme cause un déficit (pas trop important) de gaz, mais aussi une température extérieure douce. A vous de faire la part des choses.
04 janvier 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur toute l'installation. Puisque, "tôt ou tard", toutes les molécules de gaz entrent dans le compresseur.

Euh... vous avez PERDU du gaz... ou vous avez fait ENTRER de l'air? Parce que ça fait pschitt dans les 2 cas... Autant on peut vivre avec un léger déficit de gaz, autant une entrée d'air est un évènement grave qui met en péril l'installation.
04 janvier 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Circuit fluide bi split communs ou indépendant ? sur le forum Climatisation

Si vous avez un compteur électronique non-linky, la mesure est faisable aussi. Si votre compteur utilise une roue dentée horizontale, pareil, mais dans ce cas il faut chronométrer le temps mis pour faire 5 tours (par ex) puis faire un petit calcul.

Mon hypothèse a déjà été vérifiée sur des machines assez puissantes, mais par temps doux on peut imaginer que cela affecte aussi les machines moins puissantes. Le compresseur reçoit du gaz à la température extérieure et l'augmente par l'effet de la compression. Si la température devient suffisamment haute (par temps très doux), le passage dans l'UI peut ne pas suffire à le faire passer totalement de gaz à liquide, et dans ce cas le COP (rendement) chute drastiquement, et peut même finir à moins de 1. Car ce changement d'état gaz <-> liquide est la clef de voûte des clims et PAC.
04 janvier 2022 à 15:06
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Votre réponse 1 n'était pas visible quand j'ai répondu. On est là dans des consommations très faibles... Je pensais que vous passiez par ex de 10 à 30 kWh par jour. Du coup, je ne suis plus du tout sûr que mon hypothèse soit la bonne dans ces conditions. Je vous la dirai plus tard.

Qu'à cela ne tienne, coupez chez vous tous les appareils qui consomment de manière intermittente, comme les radiateurs, les frigos, etc... Faites un relevé de consommation instantanée (en VA) sur votre Linky avec la clim en marche, puis masquez l'échangeur comme je l'ai dit, et refaites un relevé 10 mn plus tard. En fin de manip, coupez la clim et faites un 3ème relevé (qui vous donnera la consommation de fond à retrancher des 2 autres mesures).
04 janvier 2022 à 11:56
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mmmhhh, 35kW, ça fait beaucoup! Je verrais plutôt 3.5 kW. Donnez les références des unités, ça peut servir.

Si votre application permet de connaître la consommation instantanée (en kW ou en A), alors faites un relevé. Puis allez masquer 80% de l'arrière de l'unité extérieure avec un sac poubelle, et faites un nouveau relevé 8/10 mn plus tard. La manip n'est pas farfelue, elle permettrait de valider l'hypothèse à laquelle je pense concernant la raison de ce que vous observez.

Cordialement, Dom.

04 janvier 2022 à 08:42
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vu le brochage de votre IPM, c'est sans doute un PS21254 ou un PS21869. Dans les 2 cas, vos mesures à "0 + bip" pointent effectivement les 4 pattes d'alim 15V de la bête. Ces bips sont normaux.

En revanche, les mesures "9 + bip" sont anormales et montrent bien que la ligne 15V est quasi court-circuitée. Et les "27 + bip" et "48 + bip" sont anormales aussi. Donc pour moi l'IPM est HS.

Soit vous réparez, dans ce cas il faut déposer l'IPM pour lire sa référence et en commander un en Chine (20/30€), ou alors acheter une carte, et ce sera nettement plus cher.

Dommage pour le moteur, car rien ne prouvait qu'il était HS... Pourquoi l'avoir ouvert?...
30 décembre 2021 à 10:43
forum consulter ce sujet Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Le courant arrive correctement dans l'unité extérieure mais pas de jus qui en ressort...". Normalement, vous devez avoir du 35V CONTINU sur chaque paire de fil qui part vers les UI. Est-ce le cas?

Vous avez 3 alimentations basse tension sur cette machine, une pour l'UE, une pour les UI 1 et 2, et une pour les UI 3 et 4. Le plus souvent, c'est une alim d'UI qui lâche (2 UI restent fonctionnelles), mais si c'est celle de l'UE, cela va mettre en panne l'installation complète.

Les alims d'UI sont testables sur la carte "power", sur les connecteurs CN 34 et 36. Voir question 7449 post 7 et 8 (la photo montre le départ des câbles, pas leur arrivée sur la power).

Les 3 alims sont protégées par un fusible 5A. Il est possible qu'il ait claqué. Et sur la carte des 2 alims UI, il y en a un autre de 3A.
30 décembre 2021 à 10:12
forum consulter ce sujet Problème carte PWB power climatiseur Hitachi RAM 72QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un IPM n'a pas besoin de feuille isolante, sa face métallique arrière est isolée de ses composants internes. Ce qui n'est pas le cas pour certains transistors à dos métallique, relié à la patte centrale ; dans ce cas, une feuille est obligatoire.

Mettre une fine couche de pâte, sans excès, car plus on en met moins les calories s'évacuent facilement.

Cordialement, Dom.
29 décembre 2021 à 19:05
forum consulter ce sujet Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri sur le forum Climatisation

???? Y'en a un de nous qui n'a rien compris, et je me demande si ça ne serait pas vous... :-))

Vous faites des mesures impliquant le transfo d'alim, alors que je parlais de l'IPM. En post 13, je disais que c'était le gros pavé (=circuit) vissé avec de la graisse... Réponse 9 photo 1, il est en haut à gauche.

Quant aux A et B (c'est comme ça que j'avais désigné les 2 régulateurs de tension), ce ne sont pas 2 soudures mais des composants avec 3 soudures. Vous avez cru que je parlais des soudures très proches de mes inscriptions en rouge A et B. Il ne fallait rien bipper avec eux, mais faire des mesures de tensions, relisez mon post 15.

Ma suggestion d'utiliser le bipper, c'était pour identifier les pattes de l'IPM qui sont reliées à la ligne 15V. Pour ce faire, mettez une pointe de touche sur la ligne 15V (elle est sous les "0" des inscriptions "D100" et "R140"), et baladez l'autre pointe sur les pattes de l'IPM. Quand ça bippe et que ça affiche 0, c'est une patte 15V.
24 décembre 2021 à 23:16
forum consulter ce sujet Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL sur le forum Climatisation

C'est bien ça. Pour mesurer A et B, mettez en position voltmètre DC 20V. Pour chacun, mettez le fil noir sur la broche centrale. Et vous devez lire 2 tensions sur les 2 autres dont l'une est xx si le régulateur testé est un 78xx. Si c'est le cas, l'alim fonctionne et C n'a pas besoin d'être changé.

La ligne 15V (sortie de la diode V, c'est marqué sur le circuit imprimé), va sur plusieurs broches de l'IPM. Vous pouvez les identifier en mode "test de diode/bippeur".

Je soupçonne que l'IPM ait un problème sur une de ces broches 15V. Demandez au type en rouge, il a peut-être une carte qui traîne... dans le traineau :-)
24 décembre 2021 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Tout cela semble normal SAUF pour le transistor C et la diode V, qui semble en presque court-circuit. En fait elle ne l'est probablement pas, mais la ligne 15V qu'elle génère est certainement le siège d'une anomalie. Et ce 15V va entre autres à des broches basse tension de l'IPM (le gros pavé avec de la graisse) et des 2 moteurs. Le 15V étant surement dégradé (et on a de la chance que l'alim ne claque pas du coup), alors cela peut avoir un impact sur les circuits qui gèrent la comm. Le défaut peut être dans l'IPM, un des moteurs, ou ailleurs.

Il faudrait que vous mettiez la carte sous tension pour mesurer diverses tensions, entre autres sur les régulateurs A et B, et ce fameux 15V. Mais bon, la carte aurait un problème. De mon côté, je vais avoir peu de temps à vous consacrer dans les quelques jours qui viennent...
24 décembre 2021 à 00:15
forum consulter ce sujet Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL sur le forum Climatisation

Je crois que sur cette carte le transistor hacheur d'alim à découpage chauffe trop car sans dissipateur, du coup cela brunit le circuit imprimé au niveau de ses 3 soudures. Pas spécialement inquiétant.

Je dis ça de mémoire, parce que sur votre photo on ne voit rien... Vivement celle de ce soir! :-)
22 décembre 2021 à 17:09
forum consulter ce sujet Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faudrait savoir si l'interrupteur saute par sa fonction différentielle (fuite à la terre), ou par surintensité. Quelles sont les 2 courants caractéristiques de l'inter?

Un moyen de savoir le type de problème est d'enlever temporairement la terre de la PAC et de voir si la disjonction continue. Si elle disparaît, c'est une fuite à la terre. Attention : remettre la terre impérativement après la manip, et durant la manip, ne pas toucher l'installation sauf la télécommande, risque de bourre.

Pendant les 20 mn qui précèdent la disjonction, elle fait du chaud correctement? On a eu sur ce forum des cas de fils abîmés qui touchent la ferraille, mais ça peut être autre chose.

Cordialement, Dom.
22 décembre 2021 à 16:43
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur en mode chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Apparemment, vous avez dû lire des posts d'Adelclimatisation... :-)

La pâte thermique : si vous n'en avez pas, alors laissez entièrement celle qui est présente sans en enlever. Sur la carte, effectivement elle est retournée, donc les composants sont invisibles. Cependant, vous pouvez tester en ohmmètre (et courant coupé, bien sûr) entre FH3 et FH4 (fuse holder), normalement un fusible les réunit (c'est proche du centre de la carte). Si vous voyez une résistance non nulle voire infinie, le fusible a fondu. Et là il faut démonter la carte.

5VAC entre neutre et terre n'est pas génial, c'est symptomatique de maisons qui tirent plus sur une phase EDF que sur les autres ; pas forcément la vôtre, d'ailleurs, ça peut être des voisins.
22 décembre 2021 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je ne voudrais pas briser vos espoirs, mais je doute FORT que mettre l'autre moteur fera repartir votre clim. Une erreur de communication vient souvent de ce que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Soit parce qu'elle est elle-même en panne, soit parce que la haute tension continue qui lui sert de source d'énergie n'est plus présente. Cela dit, un moteur qui claque va griller le fusible, et donc par ricochet provoquer un défaut de comm.

Votre moteur utilise aussi cette haute tension continue. Si un fusible protège l'alim et les moteurs, son claquage empêchera les deux de marcher. Postez une photo de votre carte, je vous dirai quoi tester.

Attention à ne jamais brancher ou débrancher un moteur avec la machine sous tension, claquage quasi assuré. Après avoir coupé le jus, attendez 2 mn avant de faire quoi que ce soit.
21 décembre 2021 à 22:44
forum consulter ce sujet Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL sur le forum Climatisation

Bonjour.

La question 3337 pourrait vous intéresser. Elle vous aiguillera sur une autre du même style.
Baisse de T° de consigne PAC Daikin
Cordialement, Dom.

20 décembre 2021 à 18:50
forum consulter ce sujet Associer horloge sur clim réversible MSZ HR35 VF Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Vous voulez dire que les 1.22V sont là quelque soit la position angulaire de la turbine (si vous la tournez dixième de tour par dixième de tour)? Ce n'est pas normal, il semblerait que la carte envoie cette tension que le tachymètre veuille donner un 1 ou un 0...

Suggestions :
1/ enlevez le petit connecteur et faites une mesure bleu/rouge (donc sur la carte). Quelle tension?
2/ sur le petit connecteur, déclipsez à l'aide d'une aiguille (qui sert à pousser une sorte de pêne dans une fenêtre latérale sur le côté du connecteur) la tête du fil rouge qui pénètre dans le connecteur. Puis rebranchez le connecteur, avec le fil rouge qui flotte. Mesurez entre bleu et rouge en tournant la turbine lentement. Donnez les 2 tensions que vous devez mesurez, cette fois.
3/ Puis même chose entre vert et rouge. Donnez les 2 nouvelles tensions.

Et refaites aussi une photo en gros plan de la zone ci-dessous, ainsi que la même zone au verso.

clim Alpina tachy

18 décembre 2021 à 22:31
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatisation Alpina sur le forum Climatisation

"Moteur éteint, je tourne la turbine à la main, j'obtiens 4.95V a 4.96V"... Cette mesure à faire, c'était entre le 0V, donc le fil bleu, ET LE SIGNAL, donc le fil rouge, comme expliqué en post 6. Est-ce bien ce que vous avez fait ci-dessus? Parce qu'entre bleu et vert c'est l'alimentation 5V, donc elle n'a (effectivement) aucune raison de changer en fonction de la position de la turbine.
16 décembre 2021 à 19:24
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatisation Alpina sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous n'avez pas fait tout ce que je demandais.

Déjà, identifiez le fil 0V. En testant "vert et bleu", le 0V est celui sur lequel vous mettez le fil noir du voltmètre quand vous lisez (+)4.95V et non -4.95V.

Arrêtez la clim à la télécommande, laissez la sous tension et faites tourner la turbine à la main. Et relevez les tensions correspondant aux 2 niveaux qui apparaissent suivant l'angle de la turbine.
16 décembre 2021 à 09:29
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatisation Alpina sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vos filtres d'unité intérieure sont-ils bien propres? S'ils sont colmatés de poussière, le flux d'air est fortement réduit, et l'efficacité aussi. Voir question 5903, réponse 9.
Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute
16 décembre 2021 à 09:12
forum consulter ce sujet Clim Samsung obliger de mettre la soufflerie à fond sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre manip, certes efficace apparemment, n'est pas des plus avisées. Car en n'ouvrant pas le capot, le code erreur stocké lors de la panne s'est envolé sans que vous ne le notiez... Il est possible qu'une demi-machine se soit plantée comme un ordi et que votre reset guérisse définitivement CETTE panne, mais vous pouvez aussi avoir une panne intermittente qui va revenir ; donc serein, pas forcément..
14 décembre 2021 à 17:45
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur air/air Hitachi sur le forum Climatisation

Les mesures se font moteur connecté (au moins les 3 petits fils) et clim sous tension, puisqu'il faut lire le signal émis par le tachymètre. Aidez-vous éventuellement d'aiguilles pour atteindre les fils dans le connecteur, mais attention aux courts-jus...
14 décembre 2021 à 12:03
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatisation Alpina sur le forum Climatisation

Bonjour.

Faites une photo de la plaque signalétique de la partie extérieure, une globale des cartes électroniques s'il y en a, et une du compartiment du compresseur qui montre les condensateurs. Non pas pour que je lise mieux que vous, mais pour faire une estimation de leur valeur.
14 décembre 2021 à 11:57
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Walter Meier sur le forum Climatisation

Bonjour.

On aurait bien aimé un peu plus de détails sur les symptômes de la panne. Si votre compresseur est de type Tout-Ou-Rien (donc pas inverter), il a un condensateur près de lui de quelques dizaines de µF, mais la valeur est écrite dessus, il suffit de le repérer.
14 décembre 2021 à 00:17
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Walter Meier sur le forum Climatisation

Pas besoin d'éclaté, enlevez le capot et tout se voit. En rose les 2 petites cartes, qui sont plutôt des modules hybrides (soudés). Led LEDs de diag sont en jaune.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cartes Ram 80

13 décembre 2021 à 18:36
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur air/air Hitachi sur le forum Climatisation

Apparemment, vous n'êtes pas du signe du verso... :-)

Oui, donc 3 fils à chaque fois. Sur le petit connecteur, vous avez 0V / signal / 5V. Vérifiez la présence de 5V, puis mettez le voltmètre entre signal et 0V. En tournant la turbine doucement, la tension va passer de 0V à 5V et cycler indéfiniment. Si pas de 5V, la carte ne le fournit plus. Si pas de variations sur signal, le composant qui le lit pourrait être en court-circuit...
13 décembre 2021 à 17:33
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatisation Alpina sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ajouterai que c'est une machine complexe qui est bi-compresseur (2 demi-machines presque indépendantes), avec une grosse carte sur laquelle sont plantées 2 autres cartes qui portent l'intelligence de chaque demi-machine. Vous avez donc 2 jeux de LD301-304.
13 décembre 2021 à 17:25
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur air/air Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Malheureusement", cette machine, dont j'ai la doc complète, ne possède pas de "crankcase heater", il faut donc chercher ailleurs. Une cause vue à plusieurs reprises sur ce forum est les têtes d'électrovannes qui rouillent à la frontière entre le coeur métallique et le bloc (amovible) d'enroulements. Mais ça peut être autre chose.

Manip : déconnectez la terre de l'installation au tableau électrique et voyez si ça fait disparaître le problème.
Attention, il ne faut absolument pas toucher le métal de l'installation, y compris les tuyaux en cuivre, car ils pourront être porteurs d'une tension provenant d'une fuite électrique. Rebranchez la terre en fin de manip. Si le problème disparaît, alors il est clair qu'un élément présente une fuite à la terre.
13 décembre 2021 à 14:53
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi RAM55QH5 disjoncte sur le forum Climatisation

Le tachymètre est un dispositif contenu dans le moteur, qui fournit entre 1 et 3 impulsions à chaque tour. La fréquence des impulsions est alors lue par la carte et interprétée par le microP qui gère l'UI, qui va doser l'alimentation du moteur pour obtenir la vitesse ciblée. Le moteur neuf est censé avoir son tachy en bon état.

Comment est connecté le moteur? =Combien de câbles, avec combien de fils sur chaque? Et une photo de la carte recto verso serait un plus pour aller plus loin.
13 décembre 2021 à 11:09
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatisation Alpina sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà, si votre problème est insoluble, on ne pourra guère vous aider. Et puis si vous allez vous pendre si je vous prouve que c'est la carte, je vais avoir ça sur la conscience jusqu'à la fin de mes jours... "Que dois-je vérifier?" Que la corde casse au delà de 10 kg...

Trêve de balivernes, sur cette marque pas trop haut de gamme, vous avez en principe un moteur 230AC commandé par triac, et un retour tachymétrique qui renseigne la carte sur la vitesse de rotation. Souvent en 2 câbles de 3 fils. Si la partie triac ou la partie >lecture< de l'info tachy ne fonctionne plus, E6 assuré.

Est-ce que le moteur démarre ne serait-ce qu'une seconde quand vous faites une demande après coupé le secteur 30 secondes (laissez passer 5mn avant de faire la demande)? Il faut pour cela regarder la turbine avec une lampe de poche. Si la turbine ne bouge pas d'un poil, la partie triac est HS. Si elle démarre (puis s'arrête), alors ce sera plutôt la tachy qui n'est plus correctement lue.
12 décembre 2021 à 19:48
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatisation Alpina sur le forum Climatisation

Bonjour.

D'après ce qu'on a pu voir sur ce forum, c'est le plus souvent la carte IPM qui est responsable de ce genre de problème. Vous pouvez commencer par remplacer cette carte, avec un peu de chance ça va repartir...
08 décembre 2021 à 12:58
forum consulter ce sujet Dépannage UE Hitachi RAM-90QH5 LD 301 et 302 clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour.

PWB : printed wired board, autrement dit carte électronique. Avec un "s", ben plusieurs cartes... Le module de puissance est l'IPM (intelligent power module). Si autre carte, en principe la "main" (principale).

Overcurrent : surintensité, pas hypertension (artérielle?...) :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ram 90 cartes

07 décembre 2021 à 19:10
forum consulter ce sujet Dépannage UE Hitachi RAM-90QH5 LD 301 et 302 clignotent sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur une EV, le cœur métallique est soudé sur les tuyaux et contient du gaz. Pros uniquement, donc. Par contre la couronne est amovible et contient 4 enroulements de quelques dizaines d'ohms. Mais je ne vois pas le rapport avec un problème de comm... Et je ne sais pas si le test de la comm est fait avant ou après le reset de EV. Peut-être que les cartes des UI ont un souci également... Vous êtes sûr de votre réparation, vous avez tout remonté et pas fait de court-circuit sur la carte avec de la soudure ?...
07 décembre 2021 à 18:57
forum consulter ce sujet Condensateur C416 bi split Airton sur le forum Climatisation

Hell ' Aurélien.

Pour la bouteille, c'est gentil, mais mes interventions sont désintéressées, la cagnotte du forum suffira. Votre photo ci-dessus est la carte 47. Or j'avais dit "vous avez sur la grande carte 2 connecteurs à 4 fils". Si vous regardez bien dessus, vous verrez mes 34 et 36! :-)

Cordialement, Dom.

06 décembre 2021 à 15:55
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 72 QH5 sur le forum Climatisation