"Bloc de puissance"... c'est beaucoup dire, une UI consomme 30/40W maximum, l'alimentation basse tension est en général sur la carte principale ; d'ailleurs dans beaucoup d'UI il n'y a qu'une seule carte. Il arrive que le fusible soit de type CMS (2mm x 1mm), ou qu'une résistance ou un autre composant grille pour faire fusible. Eventuellement, postez une photo recto verso de la carte pour plus d'assistance.
11 octobre 2022 à 11:20
forum consulter ce sujet Climatiseur Panasonic ne s’allume plus sur le forum Climatisation

Malheureusement non ; j'ai bien 3 clims, mais elles ne sont jamais vraiment tombées en panne, et je les ai installées moi-même à une époque où c'était encore autorisé.
11 octobre 2022 à 11:13
forum consulter ce sujet Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi sur le forum Climatisation

Publicité

Allez voir dans l'UE, vous avez souvent 5 LEDs proches des connexions (A-1-2-3-4). Leur état (allumé, éteint, clignotant) permet souvent d'avoir un pré-diagnostic.
11 octobre 2022 à 00:33
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatiseur Daikin FTX35J2V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cette machine marche au R410A, normalement votre pro devrait le savoir... Bouchon absents, effectivement c'est une bonne piste. Une mise en pression azote sera à faire de toute façon, on ne remet pas du gaz sans avoir vérifié que le circuit est étanche.

11 octobre 2022 à 00:25
forum consulter ce sujet Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand le split reçoit le secteur après une coupure, au moins un voyant s'allume et les volets font un aller-retour. Et il doit bipper après un ordre de la TC. Si rien de cela n'arrive, c'est que l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Fusible, composant grillé, connexion coupée...

UC?... unité centrale?... En clim c'est UI (intérieure) ou UE.

11 octobre 2022 à 00:06
forum consulter ce sujet Climatiseur Panasonic ne s’allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le site de diag Daikin parle du compresseur... Quel est le modèle de l'unité extérieure?

http://drdaikin.com/Home/Error/E6
10 octobre 2022 à 15:12
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatiseur Daikin FTX35J2V1B sur le forum Climatisation

Hello Russ.

Thanks a lot for the new (and nice) schematic. So, due to excessive heat, the original colors red-red-orange-gold became red-red-brown-black. Common phenomenon when resistances are not powerful enough!

Regards, Dom.
09 octobre 2022 à 15:28
forum consulter ce sujet Climatiseur Delonghi error E6 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce type de comportement, à savoir fonctionner après une longue coupure mais pour un temps limité, fait penser à un condensateur chimique dégradé...

Mesures à faire quand les clacs cyclent :
1/ mesurer entre P et N et voir si la tension (310V) baisse durant les temps morts (voir fin de réponse 16)
2/ mesurer entre N et chacune des cathodes des 4 diodes de secondaires d'alim (A-B-C-D : je leur attribue ce rôle n'ayant aucune doc ni photo de la face arrière de la carte). Ce sont normalement des tensions inférieures à 20V. Si l'une d'elles fluctue, ça pourra être une piste.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mesure saltech

05 octobre 2022 à 18:51
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les " 009+bip", voir 2ème photo réponse 18.

La fiche d'intervention est tout sauf claire. Elle donne une impression de sérieux mais en grattant ce vernis, on reste sur sa faim. Impossible de savoir ce qui a été changé. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'IPM a été changé? Ils vous ont mis l'ancien dans le colis de retour? Et la carte PFC est déclarée HS sans la moindre explication. Je suppose que c'est eux qui l'ont approvisionnée (94€ est un prix très correct, cela dit), mais on dirait qu'ils l'ont oubliée dans le total final...Bref, vraiment pas clair.
29 septembre 2022 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL sur le forum Climatisation

Bonjour.

Étonnant... Sachant que :
- le rouge "P" est bien relié à la soudure "P"
- le bleu "N" est bien relié à la borne gauche de la résistance (enfin je suppose)
- la résistance a la bonne valeur et n'est pas coupée
- la borne droite de la résistance est bien reliée à la soudure "N"
- vous avez 310V DC entre les rouge et bleu...

... ben vous devriez avoir 310V DC entre les soudures N et P que j'ai entourées... Or vous ne voyiez quelques volts en AC (rép 19). Comment expliquez-vous ça?... Erreur de mesure l'autre fois? Peut-être le vernis qui n'avait pas été suffisamment percé?
28 septembre 2022 à 17:44
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

En fouillant dans mes docs, votre IPM est probablement de la famille dont je mets le brochage ci-dessous. Mes 2 ronds rouges correspondent bien à P et N, et il faut avoir >300V entre P et N pour que le compresseur tourne. Problème : vous avez bien du 310V juste à côté mais pas entre P et N... Je verrais bien la résistance noire (juste au dessus du rond de droite) grillée. Mesurez la hors tension, normalement une fraction d'ohm.

J'imagine que le fil rouge "du condo" est relié à P (rond de gauche). Confirmez...

Si la résistance est bien HS, c'est probablement parce que l'IPM a dégagé. Débranchez les 3 fils UVW, puis cherchez un court-circuit entre 2 des 5 soudures PUVWN. Si vous en trouvez au moins un, bingo, si l'on peut dire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ipmaltech

26 septembre 2022 à 23:57
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous me lisiez attentivement, on gagnerait du temps...

1/ "A gauche du bleu et à droite du noir, vous avez 2 soudures. Mesurez la tension entre elles". Voir photo.

2/ "Dans ce cas, les LEDs allumées doivent s'éteindre au même rythme que les clacs. Est-ce le cas?" Vous ne répondez pas.

La pièce jaune est un condensateur. Vous dites aussi "J'ai par contre une tension entre le bleu et le rouge"... quelle valeur?

"Le claquement du relais bleu est double". Vous êtes sûr que c'est un bleu? J'aurais plutôt voté pour le noir en bas des 4 bleus...

En tous cas vous vous rattrapez sur l'analyse du bruit. Je déduis que le relais est ON le quart du temps environ dans le cycle.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
soudures340v

26 septembre 2022 à 13:54
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Sur une machine saine, le relais claque (une fois) quelques secondes après la mise sous tension. Si chez vous ce bruit est cyclique, tout se passe comme si l'alimentation basse tension s'arrêtait dès que le relais a collé. Dans ce cas, les LEDs allumées doivent s'éteindre au même rythme que les clacs. Est-ce le cas?

Sur la 2ème photo, on voit l'IPM avec ses 2 vis de fixation. A son bas, vous avez les 3 fils qui partent au compresseur. A gauche du bleu et à droite du noir, vous avez 2 soudures. Mesurez la tension entre elles, normalement 340V DC. Si cette tension fluctue au rythme des clacs, on sera sur une piste. Quand ça cycle, quelle est le temps entre 2 clacs?
21 septembre 2022 à 22:55
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayez de déconnecter complètement une UI, et faites une demande sur celle qui reste. Puis inversez. Si le claquement est toujours présent dans les 2 cas, essayez d'identifier quel relais claque ; je verrais bien celui en dessous des 4 bleus, sous réserves.
21 septembre 2022 à 10:36
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bonne nouvelle, donc. Comme je le disais hier, votre machine est double. Est-ce que les 2 parties fonctionnent de manière équivalente? Combien d'UI sur le 1er compresseur (1 ou 2?), et combien pour le 2ème? Activez une UI sur chaque partie pour ce test.
21 septembre 2022 à 10:21
forum consulter ce sujet Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà, est-ce que le prestataire vous a changé l'IPM? C'est la grosse pièce en haut à gauche photo 1 réponse 9. Eventuellement, faites une photo du rapport d'intervention.

Refaites éventuellement les mesures "009 + bip", qui pour moi étaient typiques d'un problème. Si elles sont toujours reproductibles, alors il va falloir prendre le taureau par les cornes...
20 septembre 2022 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème sur PAC Atlantic AOY54LJBYL sur le forum Climatisation

Dans la question 7635, vous disiez ceci :

"Quand on actionne la climatisation sur l'UI, le ventilateur commencer à tourner sur l'UE puis au bout d'1 minute il s'arrête et la led 301A clignote 5x à intervalle régulier. (la led 301B clignote 1x pendant ce laps de temps, je sais pas à quoi elle sert).
Au bout de quelques minutes le ventilo se remet à tourner puis de nouveau se stop 1mn après et la led 301A clignote de nouveaux 5x.

Rien n'a l'air de bloquer le ventilo.
Un réparateur me dit qu'il faut changer le ventilo (RAM80QH5953 ) et la carte marron (ram80qh4902) mais le réparateur me dit qu'Hitachi ne fait plus ses pièces, c'est obsolète.
Il a testé le compresseur en actionnant le bouton noir à côté des led et il a dit qu'il marche bien."


Donc aujourd'hui vous n'avez plus le code erreur 5 x 301. Au niveau démarrage du ventilo et du compresseur, que se passe-t-il? Et si vous pressez le bouton noir, le compresseur démarre toujours?... Si c'est le cas, rappuyez pour arrêter tout, ou coupez le jus.

Essayez une nouvelle coupure du jus 1 minute... Il n'est pas rare aussi que des gens qu'on aide sur ce forum oublient un câble ou l'enfichent mal. Vous êtes sûr de votre remontage?

La machine a 2 circuits frigo quasiment indépendants (2 UI chaque). L'autre partie fonctionne normalement?
20 septembre 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les résistances, c'est bon (pour une tout-ou-rien).

Le condo, c'est celui du ventilateur. Avec 0.2µF, il ne devrait pas tourner très vite... Erreur de mesure? Puisque vous avez dit que le ventilo était OK... Il faut le mesurer avec au moins une connexion défaite.
04 septembre 2022 à 23:17
forum consulter ce sujet Plus de froid ni de chaud clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ouvrez le capot de l'unité, identifiez l'élément qui vibre et tape sur autre chose, et insérez entre les deux une mousse ou un bout de tissu qui les solidarisera sans bruit. Je l'ai déjà fait chez moi avec succès.
02 septembre 2022 à 14:19
forum consulter ce sujet Vibrations unité extérieure sur le forum Climatisation

Ben comme je vous le disais, faites un essai avec un transfo secteur à l'ancienne (des enroulements et de la ferraille), et insérez le secondaire entre l'endroit où est branché le fil de terre qui part au tableau, et le fil de terre en question. Mais n'achetez rien pour cet essai, trouvez chez vous (ou chez des amis) un transfo dans ce genre. L'effet sera plus prononcé avec le primaire (self bien plus forte), mais juste pour un essai, car l'enroulement sera trop résistif pour garantir la sécurité, comme je le disais.
02 septembre 2022 à 14:14
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vos manips de connexion/déconnexion de terre sont intéressantes! Voire surprenantes. Comme quoi dans les effets parasites on ne peut jurer de rien.

Les filtres Schaffner ne me semblent pas adaptés vu vos résultats, de toutes façons ils sont surtout efficaces au delà de 200/300 kHz, donc pour de la (vraie) RF.

A titre de manip, essayez d'insérer une grosse self dans le fil de terre pour bloquer cette fréquence qui est quand même assez basse. Par exemple le secondaire d'un transfo 230V / 24V 100W ou plus. Il faut en effet qu'un éventuel courant de court-circuit 50Hz (en cas d'avarie de la PAC) ne soit pas freiné par l'enroulement, qui devra donc faire1 ou 2 ohms grand maximum.

Il se peut que votre PAC se comporte >un peu< comme un émetteur Grandes Ondes (RTL = 232 kHz). Un tel émetteur nécessite une excellente terre pour émettre via son antenne. Si on lui déconnecte la terre, la portée va diminuer considérablement (si l'ampli final ne claque pas!)...
02 septembre 2022 à 11:43
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

STRL : fonctionnement complètement normal quand le transfo "n'est pas là".

Transfo : Aïe... pb de contact assez peu probable, je pense que l'enroulement a fondu. Il faut déposer la carte puis dessouder le transfo. Cela vous permettra de vérifier/confirmer entre 1 et 3. Et de voir si par chance la coupure ne serait pas visible sans rien démonter en plus (scotch jaune...)
01 septembre 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures sur le forum Climatisation

Les 60V, c'est pour la communication, rien d'alarmant, c'est toujours des tensions un peu fantaisistes, variables suivant les marques.
01 septembre 2022 à 14:34
forum consulter ce sujet Code erreur 22 sur UI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement, lorsque vous remettez le courant après une coupure, les UI doivent donner des signes de vie (volets qui bougent, voyants...). Si l'une d'elles ne fait rien, c'est parce que son alimentation interne basse tension ne fonctionne plus. Raisons possibles : le 230 n'arrive plus, fusible dans l'UI, composant sur la carte... Dans ce cas il n'est pas anormal que l'UE ne veuille rien faire, vu que l'UI "manque à l'appel".

01 septembre 2022 à 08:44
forum consulter ce sujet Code erreur 22 sur UI sur le forum Climatisation

Bonjour.

3 possibilités : moteur HS, son condo HS, ou relais dans l'UI HS. Sans parler de problèmes de connectique.

Mesurez "en fonctionnement" la tension aux bornes du petit condensateur de 3µF, dans l'UE. Si 0V AC, c'est probablement le relais dans l'UI qui est HS.

Sinon, pour "dépanner", mettez un ventilo de maison assez puissant derrière l'UE, parfois c'est suffisant pour éviter la coupure par surchauffe (mais pas optimum).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
hdclink schema

28 août 2022 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème climatiseur réversible HDC LINK 5024 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour que votre alim fonctionne, il faut que sa petite alim locale donne suffisamment de tension pour que le STRL puisse faire son travail. Il faut aussi que le transfo soit en bonne santé. On va donc vérifier ces 2 points.

- Transfo : HORS tension, mesurez la résistance entre les broches 1 et 3. Normalement moins d'un ohm. Si résistance très forte, l'enroulement a fondu, ça arrive parfois quand le courant de court-circuit dû à la mort du STRL est extrêmement fort. Il arrive cependant que la coupure soit visible (proche d'une soudure), dans ce cas c'est réparable assez facilement.
- Alim locale : sous tension, entre les pattes 8 et 10 du STRL, il faut entre 15 et 20 VDC.

On verra suivant les résultats de vos tests. Le fonctionnement d'une alim à découpage n'est pas quelque chose d'évident pour un béotien, il n'est pas anormal que vous soyez un peu largué! :-)
28 août 2022 à 08:54
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme indiqué dans l'autre question, le connecteur blanc est sur une carte cachée, j'indique comment la trouver. Mais le câble relié à ce connecteur arrive sur la grande carte, sur un connecteur blanc à 7 positions, où seules les impaires ont un fil. Vous devez avoir 35VDC entre 1 et 3, et pareil entre 5 et 7.

Mais maintenant, si vous créez des pannes autres en faisant des mesures que je ne demande pas, ça va être très dur de réparer tout ça... Quels composants ont fumé? Une photo?...
25 août 2022 à 00:10
forum consulter ce sujet Recherche carte mère pour Hitachi RAM-80QH4 sur le forum Climatisation

Nouveau sur le site, ah bon...

Car vous avez exposé votre problème en avril 2020, je vous avais gentiment répondu, mais vous avez dû estimer que mon intervention ne méritait pas que vous y donniez suite...
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
24 août 2022 à 17:12
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo 2444 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avant de chercher des fournisseurs de diodes, faites le test que je vous ai dit en réponse 30. A quoi bon remplacer des composants s'ils sont bons?...

Pour vos 2 ohms, vous pouvez mettre 2 résistances d'1 ohm en série, elles pourront n'être que de 0.25W puisqu'elles se partageront la chauffe.

Perso je commande principalement chez rs.particulier.com, après avoir sélectionné les références sur le site pro fr.rs-online.com. Résistance traversante = dont les pattes traversent le circuit imprimé.
18 août 2022 à 09:09
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous ne les avez pas, je vous mets quelques codes Samsung. Effectivement, ça sent l'électrovanne bloquée ou le circuit qui la pilote HS. L'idéal serait de voir à l'oscilloscope ce qui se passe lors d'une mise sous tension, au niveau des 4 enroulements...

Manip possible : permuter les câbles qui vont de la carte aux EV, et aussi le câblage des UI (au moins le fil de communication). Si l'UI HS fonctionne à nouveau, problème de circuit. Si pas de changement, EV bloquée. Mais attention, si l'EV a détruit le circuit, alors elle va détruire l'autre lors de la manip! Mais vous pouvez déjà mesurer les résistances des 4 enroulements de chaque électrovanne (quelques dizaines d'ohms).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur E1-90 climatisation Samsung

18 août 2022 à 08:54
forum consulter ce sujet Problème Samsung MH023FVEA et MH052FXEA2A erreur E1-90 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Probablement la sonde qui fait office de thermostat qui est HS. Du coup la PAC croit que l'eau est très froide et elle chauffe à fond... "très chaude", c'est à dire?
17 août 2022 à 08:43
forum consulter ce sujet Panne PAC Aquapower x9 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

L'internaute de la question 7821 : Climatiseur Atlantic ACC 18XPUE compresseur ne démarre pas a réussi à réparer sa carte, mais il était électronicien, ça aide! Vous pouvez essayer de vous en inspirer, en particulier la manip avec 3 lampes... Mais on n'a aucun schéma de clims de cette marque...
16 août 2022 à 19:53
forum consulter ce sujet Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur sur le forum Climatisation

Oups... J'avais oublié que vous aviez un gainable, donc il n'y a pas de façade... :-) J'étais resté sur un split. J'ignore s'il y a des voyants visibles sur ce genre d'UI. Si la machine ne donne aucun code erreur (UE, UI, TC), je ne peux guère aller plus loin, désolé.
16 août 2022 à 07:09
forum consulter ce sujet Problème PAC gainable Atlantic sur le forum Climatisation

visibles directement = sans rien démonter = en façade...
15 août 2022 à 23:28
forum consulter ce sujet Problème PAC gainable Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pense que vos mesures de résistances UVW sont des kilohms. Si c'est bien ça, l'IPM n'a pas à priori de problème, du moins sur ses sorties.

Refaites vos mesures sur le compresseur en soignant les contacts, car avoir 0.90 et 1.02 ohm pourrait dénoter un problème. Rafraîchir le métal et appuyer assez fort sur les pointes de touche.

Est-ce que ça démarre en mode chaud?
15 août 2022 à 19:32
forum consulter ce sujet Clim Soonko SKE-080 4x03 panne compresseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Suite à votre question posée en 7920, il vaut mieux rester en 8006. Sinon on mélange...

Je suggère que vous fassiez les mesures suggérées à partir du post 16 (et aussi 28/29). Le problème sera aussi de trouver un STRL rapidement, Indipc.fr vient d'en commander, livraison fin septembre!...
15 août 2022 à 19:13
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 HS suite surtension sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur l'UI, les voyants qui pourraient clignoter sont ceux visibles directement (timer, operation...)

PL : on parle là du moteur de l'hélice, pas du compresseur.
15 août 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème PAC gainable Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand elle s'arrête, est-ce que l'UI montre des clignotements de voyants? Si oui lesquels et combien de fois? Si rien, allez ouvrir l'UE et cherchez une LED qui clignote. 6LK, combien de fois?
14 août 2022 à 23:49
forum consulter ce sujet Problème PAC gainable Atlantic sur le forum Climatisation

Goude! L'info pourra servir à d'autres.

Bon vent, Dom.
14 août 2022 à 23:24
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non, un climatiseur ne démarre pas à n'importe quelle température. Tout comme pour un chauffage : si vous lui demandez 21° alors qu'il y a 24 dans la pièce, il ne va pas se mettre en marche.
14 août 2022 à 08:03
forum consulter ce sujet Problème climatiseur monobloc Carrera 9000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je n'ai jamais eu entre les mains de carte RAM80, il se peut qu'il faille débrancher certains câbles à leur autre extrémité pour extraire la carte, qui donc "viendra" avec ces câbles toujours soudés. Un détail.

Concernant les diodes, il y a un petit doute sur les 222 et 223, car il y a peu de différence entre les 2 sens, mais cela peut être dû aux composants reliés. Pour lever ce doute, dessoudez leur cathode (laissez l'anode soudée) et mesurez les avec une patte en l'air. Le sens inverse doit donner l'infini. Les diodes rapides comme les AG ont de par leur technologie une tension directe plus basse que les diodes standard au silicium.

Pour la résistance de 2 ohms, ce qui compte c'est la puissance, la taille sera adaptée. Et "vérifiez aux secondaires les 5 diodes" veut dire que ces diodes sont aux secondaires du transfo d'alim (le primaire est relié au secteur). Pour un transfo basique 230V/12V, 12V c'est le secondaire, 230 c'est le primaire.
14 août 2022 à 08:00
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures sur le forum Climatisation

Bonjour.

Étonnant, que la turbine démarre plus fort MAIS QUE la vitesse de croisière ne soit pas changée... on dirait bien quand même qu'il y a un tachymètre intégré au moteur, mais dans ce cas il doit avoir 2 câbles de 3 fils chacun, dont celui affecté au tachymètre, qui travaille en 5V généralement. Est-ce le cas?

Le manuel n'est pas passé, peut-être une limitation en taille... Je ne vois pas trop pourquoi l'UE influerait sur la vitesse de la turbine de l'UI. Pour moi l'UI décide de cette vitesse, mais bon je me trompe peut-être.
14 août 2022 à 07:39
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Bonjour.

Et si vous mettiez un 2µF histoire de voir si ça change des choses? Il faut voir que ce condo est en série avec une self, et on s'expose à un phénomène de résonance LC qui pourrait changer la donne suivant la valeur du condo (qui évolue avec sa dégradation).
13 août 2022 à 07:38
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation

Oh les petits cachottiers!... ils loupent des clients à cacher leurs richesses...Bien vu pour le mail.

Dans votre 1er document, vous avez la réponse page 5 : le 451 peut fournir jusqu'à 74W, le 472 seulement 35. Ne connaissant pas ce que l'on tire de cette alim, il se peut que mettre un 472 soit trop "léger". Si on demande 30W, le 472 va chauffer notablement, alors que le 451 sera juste tiède.
Je pense que la résistance R232 a dû claquer (2 ohms). Et vérifiez aux secondaires les 5 diodes D220 à 224 (multimètre en mode test de diodes).
09 août 2022 à 20:11
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai trouvé un vendeur anglais avec 2 semaines de délai (sachant qu'Aliexpress serait plutôt 3 semaines, parfois un peu moins. Je pense qu'il serait plus sage d'en acheter 2 en Chine pour le prix d'un en GB. D'un autre côté si c'était ma bécane, j'essaierai de mettre un 6654 (ou un 6667B) à la place, mais il y a de l'adaptation à faire, et je ne peux vous lancer dans cette aventure à distance.

Sinon faites comme l'autre internaute : une carte d'occasion...
https://picclick.fr/STRL451-Circuit-Int%C3%A9gr%C3%A9-Convertisseur-Hors-Flyback-Topologie-STA-10L-203923485577.html
09 août 2022 à 12:02
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures sur le forum Climatisation

Bonjour.

Étonnant ce fil coupé... Qu'est-ce qui a bien pu causer cette coupure? Si c'est un frottement sur la tôle, le fusible du ventilo (sur la carte) aurait dû dégager, voire le disjoncteur tomber. Une photo de l'endroit?...

Ce serait dommage de racheter un moteur si le fil est juste coupé. A la remise sous tension vous verrez bien s'il remarche ou non. Vous pouvez mettre un domino ou faire une soudure (protégée), au choix.

Cordialement, Dom.
07 août 2022 à 17:55
forum consulter ce sujet Problème ventilateur UE Hitachi RAC-35FX8 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce POURRAIT être une gestion de la sonde pas au top. Est-ce que vous arrivez à le redémarrer en baissant la consigne de plusieurs degrés? Quitte à la remettre à la bonne valeur une fois l'appareil redémarré.
07 août 2022 à 07:39
forum consulter ce sujet Problème climatiseur monobloc Carrera 9000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour l'instant pas d'autre idée. En revanche, attention, chez certaines marques une temporisation de 3 mn intervient lors d'une remise en marche (parfois y compris lorsqu'on rétablit le secteur). Le but est de protéger le compresseur. Dans ce cas, une non-réponse des UI durant ce laps de temps est normale.
06 août 2022 à 13:38
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV sur le forum Climatisation

"quel test faire pour vérifier s’il est mort"... Parce que vous croyez qu'il est peut-être encore bon?..... :-))

Nan nan, sa puce interne a été désintégrée, volatilisée, partie en fumée... Ce circuit gère l'alim de la carte, donc le 12V qui va faire coller les 4 relais est à 0, donc les relais sont désactivés. Le clac du gros relais dépend lui du 5V du microP, donc pareil, il est normal que le clac n'arrive pas. Les borniers des UI sont en bas à gauche du schéma ("plaquette de connexion").
05 août 2022 à 20:02
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures sur le forum Climatisation

Bonjour.

Évidemment qu'il faut chasser l'air présent dans les tuyaux et l'unité intérieure! On appelle ça le tirage au vide. Maintenant tout est mélangé, en plus de l'humidité s'est forcément introduite, le gaz est juste bon à être récupéré pour recyclage. Vous devez faire intervenir un pro qui remettra du gaz neuf et fera tout selon les règles de l'art (recyclage, tirage au vide, mise en pression azote...)
05 août 2022 à 16:01
05 août 2022 à 16:01
forum consulter ce sujet Mise an route clim réversible sur le forum Climatisation