Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
20932
Question Forum Chauffage : Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic
Bonjour.
Suite à l'intervention d'un chauffagiste sur ma chaudière j'ai des doutes sur les réglages effectués.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ? À savoir que je suis dans une région ou les températures sont actuellement négatives.
Je n'arrive pas à obtenir une température satisfaisante dans mon logement : certains radiateurs ne chauffent pas alors qu'ils sont allumés, d'autres font du bruit. J'imagine que je dois tous les purger ? Il faut que j’éteigne la chaudière ou seulement les radiateurs ?
Enfin, la température de l'eau au robinet est très élevée (risque de brûlures), comment remédier à cela ?
Merci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Suite à l'intervention d'un chauffagiste sur ma chaudière j'ai des doutes sur les réglages effectués.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ? À savoir que je suis dans une région ou les températures sont actuellement négatives.
Je n'arrive pas à obtenir une température satisfaisante dans mon logement : certains radiateurs ne chauffent pas alors qu'ils sont allumés, d'autres font du bruit. J'imagine que je dois tous les purger ? Il faut que j’éteigne la chaudière ou seulement les radiateurs ?
Enfin, la température de l'eau au robinet est très élevée (risque de brûlures), comment remédier à cela ?
Merci

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2021 à 12:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation :
- Vanne mélangeuse manuelle ?
- Ballon d'eau chaude sanitaire ?
- Pompe de charge ECS ?
- Pompe de chauffage ?
A l'arrière de votre chaudière, à droite du conduit on aperçoit une vanne mélangeuse.
Cette vanne mélangeuse est trop fermée ce qui pourrait expliquer votre souci de chauffage ou de température de radiateurs.
De plus cette vanne devrez être motorisée puisque la régulation de votre chaudière peut piloter son moteur s'il existait.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation :
- Vanne mélangeuse manuelle ?
- Ballon d'eau chaude sanitaire ?
- Pompe de charge ECS ?
- Pompe de chauffage ?
A l'arrière de votre chaudière, à droite du conduit on aperçoit une vanne mélangeuse.
Cette vanne mélangeuse est trop fermée ce qui pourrait expliquer votre souci de chauffage ou de température de radiateurs.
De plus cette vanne devrez être motorisée puisque la régulation de votre chaudière peut piloter son moteur s'il existait.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les forums de Bricovidéo.
09 janvier 2021 à 19:30
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic
Votre pression parait bien basse.
Essayez de rajouter de l'eau jusqu'à atteindre 1.5 bar.
Essayez de rajouter de l'eau jusqu'à atteindre 1.5 bar.
31 janvier 2021 à 13:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic
Bonjour,
Effectivement votre pression dans le circuit de chauffage est trop basse, coupez votre circulateur de chauffage, remettez de la pression, purgez vos radiateurs et remettez en route votre pompe.
Remontez la température de consigne de votre ballon d'ECS (potentiomètre avec le robinet) et mettez le à 50°C. Votre chaudière fera d'abord la charge du ballon d'eau chaude et ensuite elle devrait partir en chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Effectivement votre pression dans le circuit de chauffage est trop basse, coupez votre circulateur de chauffage, remettez de la pression, purgez vos radiateurs et remettez en route votre pompe.
Remontez la température de consigne de votre ballon d'ECS (potentiomètre avec le robinet) et mettez le à 50°C. Votre chaudière fera d'abord la charge du ballon d'eau chaude et ensuite elle devrait partir en chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums