Question Forum Chauffage : Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic

Juju222
Membre inscrit
Juju222
2 messages
Bonjour.

Suite à l'intervention d'un chauffagiste sur ma chaudière j'ai des doutes sur les réglages effectués.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ? À savoir que je suis dans une région ou les températures sont actuellement négatives.
Je n'arrive pas à obtenir une température satisfaisante dans mon logement : certains radiateurs ne chauffent pas alors qu'ils sont allumés, d'autres font du bruit. J'imagine que je dois tous les purger ? Il faut que j’éteigne la chaudière ou seulement les radiateurs ?
Enfin, la température de l'eau au robinet est très élevée (risque de brûlures), comment remédier à cela ?
Merci loveliness

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chaudière Buderus ecomatic

08 janvier 2021 à 12:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation :
- Vanne mélangeuse manuelle ?
- Ballon d'eau chaude sanitaire ?
- Pompe de charge ECS ?
- Pompe de chauffage ?

A l'arrière de votre chaudière, à droite du conduit on aperçoit une vanne mélangeuse.
Cette vanne mélangeuse est trop fermée ce qui pourrait expliquer votre souci de chauffage ou de température de radiateurs.
De plus cette vanne devrez être motorisée puisque la régulation de votre chaudière peut piloter son moteur s'il existait.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les forums de Bricovidéo.
09 janvier 2021 à 19:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic

Juju222
Membre inscrit
Juju222
2 messages
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Voici les autres photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
reglages chaudiere buderus 03reglages chaudiere buderus 04reglages chaudiere buderus 05reglages chaudiere buderus 02reglages chaudiere buderus 01

11 janvier 2021 à 10:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic

LirisFR
Membre inscrit
LirisFR
17 messages
Votre pression parait bien basse.
Essayez de rajouter de l'eau jusqu'à atteindre 1.5 bar.
31 janvier 2021 à 13:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Effectivement votre pression dans le circuit de chauffage est trop basse, coupez votre circulateur de chauffage, remettez de la pression, purgez vos radiateurs et remettez en route votre pompe.

Remontez la température de consigne de votre ballon d'ECS (potentiomètre avec le robinet) et mettez le à 50°C. Votre chaudière fera d'abord la charge du ballon d'eau chaude et ensuite elle devrait partir en chauffage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
01 février 2021 à 17:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Mise en sécurité chaudière fioul Buderus Ecomatic G115
    N°17082 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème, cela fait plusieurs jours que ma chaudière à fioul se met en sécurité, plus en détail, je l'allume, le brûleur est actif (flamme) pendant une dizaine de secondes puis elle se...
  • 2. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
    N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
  • 3. Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
    N°15684 : Bonsoir, Mystère. Une commande RC20 pilote un module RC35, installés par installateur agréé il y a 10 jours. Exemple de mystères : 1. Je règle la température demandée nuit en appuyant sur l'icône lune : 18° 2. Je...
  • 4. Réglage tableau de bord Ecomatic 2000 sur chaudière Buderus G115
    N°14382 : Bonjour, Comment régler le tableau de bord Ecomatic 2000 sur une chaudière Buderus G115 pour qu'en été le chauffage se coupe et qu'il se rallume quand la température tombe, idem pour le réglage température de jour et de...
  • 5. Problème chaudière Buderus Ecomatic type G115
    N°21830 : Bonjour. Suite à l'entretien de ma chaudière au mazout Buderus Ecomatic G115 datant de 1995, effectué en décembre 2021, elle ne fonctionne plus que manuellement. J'ai un thermostat d'ambiance Honeywell CM51 qui...
  • 6. Recherche réglage régulateur rc 35 chaudière Buderus
    N°19504 : Bonjour à tous. Je recherche le bon réglage du régulateur rc 35 (chaudière Buderus) pour avoir l'eau chaude en permanence (l’été) sans que le circuit de chauffage ce déclenche la nuit. J'ai bien l'eau chaude en...
  • 7. Thermostat Nest chaudière Buderus Logamax GB112
    N°19088 : Bonjour. J'ai un setup avec un préparateur d'eau chaude, une chaudière Buderus GB112 et un thermostat Nest, je contrôle le chauffage sans problème avec NEST, mais je me demande s'il y a quelque chose à faire pour piloter...
  • 8. Réglage chaudière Buderus G115U ecomatic
    N°4189 : Nous venons d'emménager dans une maison ayant une chaudière au fioul Buderus G115U ecomatic. Il fait beaucoup trop chaud au rez-de-chaussée (24 degrés par chauffage au sol) et frais à l'étage (radiateurs). Nous ne savons pas...
  • 9. Réglages brûleur fioul ne sont pas stables dans le temps
    N°15862 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Vitola biferral malgré un entretien récent (ramonage, remplacement gicleur et électrodes en avril 2012) la chaudière s'encrasse rapidement. Lundi 18 mars 2013 nouvel entretien, nouveau...
  • 10. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
>>> Résultats suivants pour : Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite