Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24294
Question Forum Chauffage : Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Bonjour à tous.
J'ai installé un thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul GT 147, pour plus de précision sur la chaudière, en pièce jointe voici la plaque à l'arrière ainsi que le tableau de commande.
Comme expliqué dans la notice d'installation du thermostat Netatmo, j'ai relié l'alimentation en 7 et 8, qui fonctionne, le contact sec sur 11 et 12 du bornier, dont voici une photo en en pièce jointe.
Je précise qu'avant mon branchement il n'y avait pas de pont entre 11 et 12.
Le test de consigne au moment du branchement est infructueux : quand j'appuie sur le bouton en bas du relai il ne se passe rien alors que le chaudière devrait se déclencher ou se couper.
Au final cela ne fonctionne pas, au niveau du thermostat, lorsque le température de consigne est supérieure à la température ambiante, la chaudière ne se déclenche pas.
Il y a t'il une subtilité de branchement ou du fonctionnement qui m'échappe ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai installé un thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul GT 147, pour plus de précision sur la chaudière, en pièce jointe voici la plaque à l'arrière ainsi que le tableau de commande.
Comme expliqué dans la notice d'installation du thermostat Netatmo, j'ai relié l'alimentation en 7 et 8, qui fonctionne, le contact sec sur 11 et 12 du bornier, dont voici une photo en en pièce jointe.
Je précise qu'avant mon branchement il n'y avait pas de pont entre 11 et 12.
Le test de consigne au moment du branchement est infructueux : quand j'appuie sur le bouton en bas du relai il ne se passe rien alors que le chaudière devrait se déclencher ou se couper.
Au final cela ne fonctionne pas, au niveau du thermostat, lorsque le température de consigne est supérieure à la température ambiante, la chaudière ne se déclenche pas.
Il y a t'il une subtilité de branchement ou du fonctionnement qui m'échappe ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 novembre 2024 à 12:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Bonjour.
Avez-vous vérifié la compatibilité de la chaudière avec le thermostat Netatmo ?
Avez-vous vérifié la compatibilité de la chaudière avec le thermostat Netatmo ?
17 novembre 2024 à 19:22
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2024 à 12:57
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Bonjour et merci pour la réponse.
Oui j'ai vérifié la compatibilité via le site de Netatmo.
Oui j'ai vérifié la compatibilité via le site de Netatmo.
22 novembre 2024 à 21:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Je ne veux pas m'avancer mais je crains que cette chaudière ne soit pas compatible avec le thermostat Netatmo.
Avez-vous essayé de passer en mode "auto" sur la régulation ?
Avez-vous essayé de passer en mode "auto" sur la régulation ?
23 novembre 2024 à 07:05
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
J'ai un doute sur le passage en mode auto, sur la photo du tableau de bord de mon premier post, c'est le bouton est bas à gauche que je dois positionner sur TEST STB ?
23 novembre 2024 à 13:36
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Presque, l'auto se trouve sur la position juste avant "test stb" du même interrupteur.
"Test stb" est destiné au chauffagiste pour mettre la chaudière en marche forcée.
"Test stb" est destiné au chauffagiste pour mettre la chaudière en marche forcée.
23 novembre 2024 à 17:01
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Du coup, l'interrupteur est bien en position "auto".
Je commence à me dire qu'au final, le thermostat n'est pas compatible avec la chaudière. :
Comment puis-je connaître les thermostats compatibles ?
Dois-je appeler De Dietrich ?
Car si jamais j'oublie de baisser le chauffage le matin en partant au travail, je chauffe toute la journée pour rien...
Il me faut vraiment un thermostat programmable.
Je commence à me dire qu'au final, le thermostat n'est pas compatible avec la chaudière. :
Comment puis-je connaître les thermostats compatibles ?
Dois-je appeler De Dietrich ?
Car si jamais j'oublie de baisser le chauffage le matin en partant au travail, je chauffe toute la journée pour rien...
Il me faut vraiment un thermostat programmable.
23 novembre 2024 à 19:51
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
L'autre solution serait de brancher le thermostat sur le circulateur (c'est pas top mais c'est mieux que rien).
23 novembre 2024 à 20:16
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Si je comprend bien l'idée ça serait de couper ou lancer la diffusion d'eau dans le circuit avec le thermostat et que la chaudière chaufferait l'eau à la consigne donnée sur le panneau avant.
C'est en effet mieux que rien.
Cela veut dire que je dois mettre en série le thermostat sur la borne 22 sur la photo du bornier ?
C'est en effet mieux que rien.
Cela veut dire que je dois mettre en série le thermostat sur la borne 22 sur la photo du bornier ?
24 novembre 2024 à 13:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Raccordement thermostat Netatmo chaudière De Dietrich GT/GTM 130
- N°23380 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich GT/GTM 130 et je veux brancher un thermostat Netatmo. J'ai essayé de bancher les 2 fils du thermostat sur les bornes 11 et 12 mais rien de ne se passe lorsque je déclenche le relai du...
- 2. Raccorder thermostat sur chaudière De Dietrich GT 110
- N°5425 : Bonjour. Je souhaite raccorder un thermostat d'ambiance sur ma chaudière a fioul De Dietrich GT 110. Comment le raccorder afin que celle-ci puisse se déclencher ou s'arrêter par le thermostat ? Merci par avance pour vos...
- 3. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 4. Problème démarrage auto chaudière De Dietrich GT/GTM 113
- N°23528 : Bonsoir à toutes et à tous. Suite à une surtension liée à la foudre, la chaudière ne fonctionnait plus qu'en mode manuel. Après remplacement de la carte mère et de la sonde externe (tous deux HS), l'écran du tableau...
- 5. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 6. Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°19738 : Bonjour tout le monde. Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat...
- 7. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 8. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
- N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
- 9. Thermostat Netatmo chaudière De Dietrich DTG 120 EcoNox
- N°20803 : Bonjour, J'ai installé un thermostat Netatmo sur ma chaudière DTG E 126 Eco.Nox, comme expliqué dans la notice. Le test de consigne au moment du branchement est infructueux : quand j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien...
- 10. Devis installation chaudière De Dietrich
- N°2712 : Bonjour, je viens de demander un devis d'installation pour une chaudière De Dietrich à mon chauffagiste, car ma chaudière Fontecal (marque Italienne) est toujours en panne bien que n'ayant que 8 ans. Le montant s'élève à...
- 11. Chaudière De Dietrich GT/GTM 130 s'allume et s'éteint sans arrêt
- N°23181 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un problème sur ma chaudière à fuel De Dietrich GT/GTM 130. L'écran s'allume et s'éteint sans arrêt en affichant : température chaudière 0°C. En plus de cela j’entend les...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite