Bonjour à tous.
J'ai installé un thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul GT 147, pour plus de précision sur la chaudière, en pièce jointe voici la plaque à l'arrière ainsi que le tableau de commande.
Comme expliqué dans la notice d'installation du thermostat Netatmo, j'ai relié l'alimentation en 7 et 8, qui fonctionne, le contact sec sur 11 et 12 du bornier, dont voici une photo en en pièce jointe.
Je précise qu'avant mon branchement il n'y avait pas de pont entre 11 et 12.
Le test de consigne au moment du branchement est infructueux : quand j'appuie sur le bouton en bas du relai il ne se passe rien alors que le chaudière devrait se déclencher ou se couper.
Au final cela ne fonctionne pas, au niveau du thermostat, lorsque le température de consigne est supérieure à la température ambiante, la chaudière ne se déclenche pas.
Il y a t'il une subtilité de branchement ou du fonctionnement qui m'échappe ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai installé un thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul GT 147, pour plus de précision sur la chaudière, en pièce jointe voici la plaque à l'arrière ainsi que le tableau de commande.
Comme expliqué dans la notice d'installation du thermostat Netatmo, j'ai relié l'alimentation en 7 et 8, qui fonctionne, le contact sec sur 11 et 12 du bornier, dont voici une photo en en pièce jointe.
Je précise qu'avant mon branchement il n'y avait pas de pont entre 11 et 12.
Le test de consigne au moment du branchement est infructueux : quand j'appuie sur le bouton en bas du relai il ne se passe rien alors que le chaudière devrait se déclencher ou se couper.
Au final cela ne fonctionne pas, au niveau du thermostat, lorsque le température de consigne est supérieure à la température ambiante, la chaudière ne se déclenche pas.
Il y a t'il une subtilité de branchement ou du fonctionnement qui m'échappe ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 novembre 2024 à 12:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Bonjour.
Avez-vous vérifié la compatibilité de la chaudière avec le thermostat Netatmo ?
Avez-vous vérifié la compatibilité de la chaudière avec le thermostat Netatmo ?
17 novembre 2024 à 19:22
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2024 à 12:57
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Bonjour et merci pour la réponse.
Oui j'ai vérifié la compatibilité via le site de Netatmo.
Oui j'ai vérifié la compatibilité via le site de Netatmo.
22 novembre 2024 à 21:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Je ne veux pas m'avancer mais je crains que cette chaudière ne soit pas compatible avec le thermostat Netatmo.
Avez-vous essayé de passer en mode "auto" sur la régulation ?
Avez-vous essayé de passer en mode "auto" sur la régulation ?
23 novembre 2024 à 07:05
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
J'ai un doute sur le passage en mode auto, sur la photo du tableau de bord de mon premier post, c'est le bouton est bas à gauche que je dois positionner sur TEST STB ?
23 novembre 2024 à 13:36
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Presque, l'auto se trouve sur la position juste avant "test stb" du même interrupteur.
"Test stb" est destiné au chauffagiste pour mettre la chaudière en marche forcée.
"Test stb" est destiné au chauffagiste pour mettre la chaudière en marche forcée.
23 novembre 2024 à 17:01
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Du coup, l'interrupteur est bien en position "auto".
Je commence à me dire qu'au final, le thermostat n'est pas compatible avec la chaudière. :
Comment puis-je connaître les thermostats compatibles ?
Dois-je appeler De Dietrich ?
Car si jamais j'oublie de baisser le chauffage le matin en partant au travail, je chauffe toute la journée pour rien...
Il me faut vraiment un thermostat programmable.
Je commence à me dire qu'au final, le thermostat n'est pas compatible avec la chaudière. :
Comment puis-je connaître les thermostats compatibles ?
Dois-je appeler De Dietrich ?
Car si jamais j'oublie de baisser le chauffage le matin en partant au travail, je chauffe toute la journée pour rien...
Il me faut vraiment un thermostat programmable.
23 novembre 2024 à 19:51
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
L'autre solution serait de brancher le thermostat sur le circulateur (c'est pas top mais c'est mieux que rien).
23 novembre 2024 à 20:16
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Installation Netatmo chaudière De Dietrich GT 147
Si je comprend bien l'idée ça serait de couper ou lancer la diffusion d'eau dans le circuit avec le thermostat et que la chaudière chaufferait l'eau à la consigne donnée sur le panneau avant.
C'est en effet mieux que rien.
Cela veut dire que je dois mettre en série le thermostat sur la borne 22 sur la photo du bornier ?
C'est en effet mieux que rien.
Cela veut dire que je dois mettre en série le thermostat sur la borne 22 sur la photo du bornier ?
24 novembre 2024 à 13:49