Invité

Bonjour, J'ai arrêté ma chaudière "calydra delta 24 cf" sur la position 0 pendant un week-end de 4 jours. Au retour, lorsque je la remets sur la position "été" (pas de chauffage, seulement production d'eau chaude dans la mini-réserve), le chauffage continue de fonctionner. Le chauffage ne s'arrête de fonctionner qu'en position arrêt de la chaudière.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Chaudière Calydra delta chauffe en position été
Invité

Il s'agit de la vanne 3 voies qui est bloquée, il faut la remplacer.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Chaudière Calydra delta chauffe en position été
Invité

Je possède la même chaudière, et effectivement, c'est la vanne trois qui "déraille", vous pouvez tapoter avec un marteau dessus pour faire varier la position, mais d'ores et déjà prévoir son remplacement (environ 75 la pièce).