Chaudière DELTA F 30 BF eau chaude ne fonctionne pas en position été
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17377
Question Forum dépannage chaudières : Chaudière DELTA F 30 BF eau chaude ne fonctionne pas en position été
Bonjour,
Nous sommes locataires d'une maison.
Depuis un an, avec l'entretien annuel de la chaudière, pas de soucis.
Hier soir, nous n'avions plus d'eau chaude en position "été". La chaudière ne chauffait plus l'eau...
Si on met en position "hiver" elle se met en route et nous avons l'eau chaude mais... Avec le chauffage.
Lors de la dernière visite annuelle, le chauffagiste a signalé un problème de soupape 3 bars à changer mais que ce n'était pas urgent.
Derrière la chaudière, l'eau goutte dans un seau mais c'est peut-être normal.
A combien doit être le manomètre au dessus du ballon ?
Je vous remercie infiniment pour les réponses que vous me donnerez.
Nous sommes locataires d'une maison.
Depuis un an, avec l'entretien annuel de la chaudière, pas de soucis.
Hier soir, nous n'avions plus d'eau chaude en position "été". La chaudière ne chauffait plus l'eau...
Si on met en position "hiver" elle se met en route et nous avons l'eau chaude mais... Avec le chauffage.
Lors de la dernière visite annuelle, le chauffagiste a signalé un problème de soupape 3 bars à changer mais que ce n'était pas urgent.
Derrière la chaudière, l'eau goutte dans un seau mais c'est peut-être normal.
A combien doit être le manomètre au dessus du ballon ?
Je vous remercie infiniment pour les réponses que vous me donnerez.

01 octobre 2015 à 11:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière DELTA F 30 BF eau chaude ne fonctionne pas en position été
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image Voilier Au Grand Palais. Photo Patrice Faro. (photo argentique Nikon F, Kodak TRI-X 400). Au Grand Palais, lors d'une exposition à la Foire Internationale d'Art Contemporain (FIAC), j'avais trouvé l'idée originale de recréer la mer et d'installer un voilier dans ce magnifique bâtiment dont j'adore l'architecture et où depuis de nombreuses années expositions ou autres manifestations artistiques s'intègrent parfaitement à ce décor.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image Voilier Au Grand Palais. Photo Patrice Faro. (photo argentique Nikon F, Kodak TRI-X 400). Au Grand Palais, lors d'une exposition à la Foire Internationale d'Art Contemporain (FIAC), j'avais trouvé l'idée originale de recréer la mer et d'installer un voilier dans ce magnifique bâtiment dont j'adore l'architecture et où depuis de nombreuses années expositions ou autres manifestations artistiques s'intègrent parfaitement à ce décor.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
01 octobre 2015 à 11:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière DELTA F 30 BF eau chaude ne fonctionne pas en position été
Invité

Bonjour
En tant que locataire vous n'êtes tenus qu'à faire faire l'entretien annuel qui est à votre charge.
Toute autre intervention est à la charge du propriétaire.
- Il n'est pas normal qu'en position "été" vous n'ayez pas d'eau chaude.
- Il n'est pas normal qu'une chaudière goutte dans un seau.
La pression d'eau dans un circuit chauffage quand ce circuit est froid doit être entre 1 et 1,3 bar.
Meilleurs sentiments.
GC
En tant que locataire vous n'êtes tenus qu'à faire faire l'entretien annuel qui est à votre charge.
Toute autre intervention est à la charge du propriétaire.
- Il n'est pas normal qu'en position "été" vous n'ayez pas d'eau chaude.
- Il n'est pas normal qu'une chaudière goutte dans un seau.
La pression d'eau dans un circuit chauffage quand ce circuit est froid doit être entre 1 et 1,3 bar.
Meilleurs sentiments.
GC
01 octobre 2015 à 11:55