forum consulter ce sujet Procédure équilibrage chauffage

Bonjour.

Je viens de changer mon circulateur de chauffage central par un Grundfos Alpha 3.

Mon circuit étant le suivant :
- Chaudière gaz (1990)
- Alimentation des radiateurs en fonte depuis nourrices avec débitmètre intégré et vannes électrothermique sur les retours.
- Un départ par pièce et par chauffage.
- Toute la tuyauterie en multicouche.

Dans le processus semi-automatisé de Grundfos, ils parlent d'ouvrir les débitmètres des radiateurs à fond pour les mesures préalables.

Dans mon cas, le réglage du débit ne se faisant pas sur le radiateur proprement dit (simple robinet on/off et Té de sortie ouverte à fond), comment dois-je régler mes débitmètres au niveau des nourrices pour faire les mesures préalables ?
Ouvert à fond ou à mi-débit ou autre ?

J'aurai tendance à dire ouvert à fond pour les mesures et ensuite réglage fin pendant la phase d'ajustement mais je préfère avoir confirmation de personnes plus aguerries.

Merci d'avance.
22 septembre 2020 à 15:36
forum consulter ce sujet Procédure équilibrage chauffage