Problème veilleuse et circulateur sur chaudière Chaffoteaux & Maury
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
15153
Question Dépannage : Problème veilleuse et circulateur sur chaudière Chaffoteaux & Maury
Bonjour.
A l'origine j'ai un problème avec le circulateur qui s'allume ou non lors de la mise en route de la chaudière Chaffoteaux & Maury celtic 2-20 rsc.
Après insistance il parvient à s'allumer mais peut s'arrêter sans motif apparent à tout moment.
S'il s'arrête, la température monte et la chaudière se met en sécurité. A force de mises en sécurité et redémarrages, j'ai constaté que j'avais de plus en plus de mal à mettre en route la veilleuse et donc la chaudière.
Maintenant la veilleuse s'allume mais si je lâche le poussoir même après 30 secondes, voire plus elle s'éteint...
Et là, plus de solutions !! Merci de votre aide !
A l'origine j'ai un problème avec le circulateur qui s'allume ou non lors de la mise en route de la chaudière Chaffoteaux & Maury celtic 2-20 rsc.
Après insistance il parvient à s'allumer mais peut s'arrêter sans motif apparent à tout moment.
S'il s'arrête, la température monte et la chaudière se met en sécurité. A force de mises en sécurité et redémarrages, j'ai constaté que j'avais de plus en plus de mal à mettre en route la veilleuse et donc la chaudière.
Maintenant la veilleuse s'allume mais si je lâche le poussoir même après 30 secondes, voire plus elle s'éteint...
Et là, plus de solutions !! Merci de votre aide !
29 octobre 2012 à 19:29
Dépannage 1 Celtic 2-20 rsc
Problème veilleuse et circulateur sur chaudière Chaffoteaux & Maury
Bonjour,
La veilleuse reste en sécurité tant que la chaudière reste trop chaude.
La solution est de changer le circulateur, il n'y en pas d'autre, et je vous conseille de le faire avant que la chaudière ne s'abîme gravement !
Cordialement.
La veilleuse reste en sécurité tant que la chaudière reste trop chaude.
La solution est de changer le circulateur, il n'y en pas d'autre, et je vous conseille de le faire avant que la chaudière ne s'abîme gravement !
Cordialement.
29 octobre 2012 à 20:20
Dépannage 2 Celtic 2-20 rsc
Problème veilleuse et circulateur sur chaudière Chaffoteaux & Maury
Merci pour la réponse. La veilleuse ne s'allume pas même à froid. Là, le circulateur tourne depuis 4 jours sans que la chaudière soit allumée mais impossible de faire tenir la veilleuse...
30 octobre 2012 à 08:02
Dépannage 3 Celtic 2-20 rsc
Problème veilleuse et circulateur sur chaudière Chaffoteaux & Maury
Bonsoir,
Il se peut qu'il faille juste nettoyer à la toile émeri l'anode ou alors la changer... Ça ne coûte pas cher.
Cordialement.
Il se peut qu'il faille juste nettoyer à la toile émeri l'anode ou alors la changer... Ça ne coûte pas cher.
Cordialement.
30 octobre 2012 à 16:37