Problème sur thermodynamique aéraulix 2 Atlantic
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
22912
Question Forum Dépannage Chauffage : Problème sur thermodynamique aéraulix 2 Atlantic
Bonjour à tous et à toutes,
Je possède un thermodynamique aéraulix 2 depuis 8 ans et voilà qu'il se met à chauffer (avec sa PAC) durant les heures pleines.
Cela ne s'était jamais produit car il est en mode ECO et sur ce programme, il ne se met en chauffe qu'au passage des heures creuses, même s'il peut lui arriver d'empiéter sur les heures pleines ?
Avez-vous un début de piste ?
Cordialement.
Je possède un thermodynamique aéraulix 2 depuis 8 ans et voilà qu'il se met à chauffer (avec sa PAC) durant les heures pleines.
Cela ne s'était jamais produit car il est en mode ECO et sur ce programme, il ne se met en chauffe qu'au passage des heures creuses, même s'il peut lui arriver d'empiéter sur les heures pleines ?
Avez-vous un début de piste ?
Cordialement.
19 janvier 2023 à 14:05
Réponses 1 du forum chauffage
Problème sur thermodynamique aéraulix 2 Atlantic
Bonjour,
Depuis quand a-t-il eu son dernier entretien annuel ?
Quelle est la consigne de température de l'ECS ?
Quelle est la température maximale de stockage atteinte ?
Quelle est la température minimale de stockage atteinte ?
La protection anti-légionelle est-elle activée ?
Quelles sont les plages horaires de vos heures pleines et heures creuses ?
Rajouté à la température de l'eau froide qui rentre dans le bas du ballon, tous ces paramètres peuvent jouer sur le fonctionnement de votre ballon thermodynamique.
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Depuis quand a-t-il eu son dernier entretien annuel ?
Quelle est la consigne de température de l'ECS ?
Quelle est la température maximale de stockage atteinte ?
Quelle est la température minimale de stockage atteinte ?
La protection anti-légionelle est-elle activée ?
Quelles sont les plages horaires de vos heures pleines et heures creuses ?
Rajouté à la température de l'eau froide qui rentre dans le bas du ballon, tous ces paramètres peuvent jouer sur le fonctionnement de votre ballon thermodynamique.
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 janvier 2023 à 17:37
Réponses 2 du forum chauffage
Problème sur thermodynamique aéraulix 2 Atlantic
Bonjour,
Je n'ai pas d'entretien annuel, car il n'y a aucun technicien Atlantic dans ma région.
La température de consigne est de 57° :
T01 : 22° (min. 17°, max. 35°) ;
T02 : 21° (min. -9°, max. 35°) ;
T03 : 55° (min. 13°, max. 62°).
Le cycle anti-légionelle fonctionne.
Heures creuses de 13h à 17h.
Cordialement.
Je n'ai pas d'entretien annuel, car il n'y a aucun technicien Atlantic dans ma région.
La température de consigne est de 57° :
T01 : 22° (min. 17°, max. 35°) ;
T02 : 21° (min. -9°, max. 35°) ;
T03 : 55° (min. 13°, max. 62°).
Le cycle anti-légionelle fonctionne.
Heures creuses de 13h à 17h.
Cordialement.
19 janvier 2023 à 17:58