Bonjour,
Effectivement en fermant de moitié la vanne de retour radiateurs le plancher chauffant fonctionne très bien, la température départ plancher arrive rapidement à la température de consigne de la courbe de chauffe (pente à 0.5) ; mais il y a une baisse de la température ambiante à l'étage géré par les radiateurs.
Quel est votre avis sur cette problématique ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Malditof
09 janvier 2017 à 23:14
forum consulter ce sujet Problème température plancher chauffant eau

Bonjour,
Je ne sais pas, le plancher chauffant a sa propre vanne.
En tout cas il y a une vanne à 3 voies de la chaudière avec retour chauffage et retour réchauffage ballon.
Suite à mon problème du plancher chauffant, je viens de faire la manip suivante : j’ai coupé l’eau pour départ et retour radiateurs à l’étage (les radiateurs non gérés par la régulation, sauf des robinets thermostatiques).
La régulation du plancher chauffant répond parfaitement aux consignes de la courbe de chauffe.
Pensez-vous que mon problème vient du circulateur de la chaudière ?
Merci de votre réponse.
Bonnes fêtes.
Malditof
31 décembre 2016 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème température plancher chauffant eau

Publicité

Bonjour,

J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW.
A l’étage, j’ai des radiateurs, régulés par des robinets thermostatiques.
Pour le plancher chauffant eau, la courbe de chauffe est à 0.7 (fixée par le constructeur et non modifiable) ; la régulation fonctionne correctement à des températures supérieures à 5° C (T° extérieur).
A basse température, T°= 0°C en extérieur, la température départ plancher reste basse par rapport à la température résultante donnée par la courbe de chauffe ; conséquence la température ambiante chute (de 20°C à 18°C) et la température départ plancher reste basse (autour 30°C).
Elle n'arrive pas à augmenter et pourtant la température résultante (courbe de chauffe) demande plus (38°C).
La vanne à 3 voies ESBE motorisée fonctionne ; le circulateur est sur la vitesse 3.
Les Caractéristiques de La courbe de chauffe : arrêt de chauffage à 40 °C ; Température minimale régionale est de -7°C et arrêt de chauffage est de 20 °C à l’extérieur.
Voilà les données de Nexa XS 12 à 0 °C :
T° ext : 0
T° départ planche : 31
T° résultante : 39
T° demandée : 22.
La chaudière monte en température jusqu’à 77 °C, la pression est de 1,5 bar.
Le Collecteur plancher chauffant : températures d’entrée d’eau chaude est de 30 °C et le retour est de 24 °C.

Merci de votre aide car je ne trouve personne sur l’agglomération d’Angers capable de résoudre mon problème sous prétexte que le matériel est vieux, il faut changer la régulation.
Malditof
27 décembre 2016 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème température plancher chauffant eau

Bonjour,

Je suis nouveau sur le Forum.
J’ai une chaudière sans régulation ELM LE BLANC, Egalis NGVS 28KW (année 2005) assurant le chauffage planché chauffant au rdc plus radiateurs eau à l’étage ; la chaudière est associée à un ballon d’eau chaude sanitaire avec sonde et sans thermostat relié à la chaudière.
Je souhaite acheter le thermostat Nest 3.
Le branchement heat link Nest 3 sur 220 V (N et L de la chaudière ne pose pas de problème puis contact sec entre LS et LR après enlèvement du shunt pour relais on/off.
Pour la gestion d’ECS, il y a un bornier 24V avec les broches 1 2 4 7 8 et 9 avec un shunt entre les bornes 8 et 9.
Les thermostats proportionnels préconisés pour cette chaudière se branchent sur ce bornier.
Par contre je ne sais pas à quoi correspondent les signaux sur ce bornier et je ne sais pas comment y connecter mon heat link Nest 3 - bornes 4 (repos, facultatif), 5 (commun) et 6 (chauffage enclenché).

Quelqu'un serait-il comment connecter un tel thermostat sur cette chaudière ?
Merci de votre aide.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Connecter heat link Nest 3

25 avril 2016 à 12:52
forum consulter ce sujet Chaudière Egalis NGVS 28KW Nest 3 installation Heat Link