Problème résolu chaudière CM Niagara 23 et 28 FF
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23977
Question Forum Chauffage : Problème résolu chaudière CM Niagara 23 et 28 FF
Bonjour,
C’est grâce à un forum d’utilisateur qui a résolu une panne importante.
Cela permet dans ce cas une réparation fiable et définitive pour le symptôme décrit.
Description de la panne sur une chaudière de 23 ans en bon état avec un suivi régulier : allumage du voyant rouge "défaut de tirage" en haut du tableau, l’ordre d’allumage n’est pas donné au brûleur (pas de train d’étincelles). Après coupure de la chaudière pendant plusieurs heures (mini 6h), elle redémarre normalement (chauffage et ECS) mais se met en défaut après 2 ou 3 allumages.
Le premier élément incriminé est le pressostat qui fut changé ; sans succès. Dans le brûleur, l’échange et le réglage des deux électrodes d’ionisation et d’allumage n’ont rien apporté. Enfin, c’est au tour des deux cartes électroniques (circuits imprimés) d’être incriminées : la carte de ionisation (qui n’est d’ailleurs plus ravitaillée) située à droite quand le volet frontal est ouvert ; celle de gauche est la carte de modulation.
Les chauffagistes préconisent le remplacement de ces différents éléments fonctionnels sans faire une recherche de panne avancée et enfin le changement de la chaudière quand elle est âgée !
Remède : échanger le composant électronique défaillant situé sur la carte de ionisation de la chaudière. Il s’agit du condensateur gris de 330nF/400v, marqué 33K400. Ce condensateur ne se rechargeait pas correctement durant les cycles de chauffe ; il fallait attendre plusieurs heures.
Pour remplacer ce composant, démonter la carte électronique et apporter-la à un spécialiste en électronique qui effectuera l’échange.
Espérant que ce témoignage aidera des utilisateurs dans le besoin.
Cordialement à toutes et à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C’est grâce à un forum d’utilisateur qui a résolu une panne importante.
Cela permet dans ce cas une réparation fiable et définitive pour le symptôme décrit.
Description de la panne sur une chaudière de 23 ans en bon état avec un suivi régulier : allumage du voyant rouge "défaut de tirage" en haut du tableau, l’ordre d’allumage n’est pas donné au brûleur (pas de train d’étincelles). Après coupure de la chaudière pendant plusieurs heures (mini 6h), elle redémarre normalement (chauffage et ECS) mais se met en défaut après 2 ou 3 allumages.
Le premier élément incriminé est le pressostat qui fut changé ; sans succès. Dans le brûleur, l’échange et le réglage des deux électrodes d’ionisation et d’allumage n’ont rien apporté. Enfin, c’est au tour des deux cartes électroniques (circuits imprimés) d’être incriminées : la carte de ionisation (qui n’est d’ailleurs plus ravitaillée) située à droite quand le volet frontal est ouvert ; celle de gauche est la carte de modulation.
Les chauffagistes préconisent le remplacement de ces différents éléments fonctionnels sans faire une recherche de panne avancée et enfin le changement de la chaudière quand elle est âgée !
Remède : échanger le composant électronique défaillant situé sur la carte de ionisation de la chaudière. Il s’agit du condensateur gris de 330nF/400v, marqué 33K400. Ce condensateur ne se rechargeait pas correctement durant les cycles de chauffe ; il fallait attendre plusieurs heures.
Pour remplacer ce composant, démonter la carte électronique et apporter-la à un spécialiste en électronique qui effectuera l’échange.
Espérant que ce témoignage aidera des utilisateurs dans le besoin.
Cordialement à toutes et à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2024 à 17:33