Depuis mon changement de brûleur ma cheminée condense
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11783
Problème Chauffage : Depuis mon changement de brûleur ma cheminée condense
Invité

Avant j'avais sur mon ancien brûleur un gicleur de 1 galon 45 degrés, et maintenant sur mon nouveau brûleur j'ai un gicleur de 0.60 galon et 45 degrés, et ma cheminée condense ?
Si quelqu'un peut me renseigner, merci.
Si quelqu'un peut me renseigner, merci.
30 novembre 2009 à 11:50
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Invité

Depuis mon changement de brûleur ma cheminée condense
Invité

Bonjour
Votre chauffagiste a choisi la solution "sans souci" ou "arnaque" !
En mettant un brûleur de plus petite capacité ou en mettant un gicleur plus faible, il se facilite la tâche au niveau des réglages qui sont beaucoup plus délicats lorsqu'il faut donner le maximum de la puissance.
A pression pompe égale, en montant un gicleur de 0.60 au lieu de 1.45, il a divisé par 2.5 la puissance de votre chaudière. Du coup, les gaz de combustion sont trop froids et condensent.
Le problème vient du fait que les condensats de combustion fioul sont chargés en acide sulfurique et sont très agressifs, tant sur votre conduit, que sur votre chaudière qui, certainement, n'a pas été conçue pour ce fonctionnement.
Ne restez donc pas ainsi d'autant que si l'hiver arrive sérieusement, vous n'aurez peut-être pas chaud.
Cordialement.
Votre chauffagiste a choisi la solution "sans souci" ou "arnaque" !
En mettant un brûleur de plus petite capacité ou en mettant un gicleur plus faible, il se facilite la tâche au niveau des réglages qui sont beaucoup plus délicats lorsqu'il faut donner le maximum de la puissance.
A pression pompe égale, en montant un gicleur de 0.60 au lieu de 1.45, il a divisé par 2.5 la puissance de votre chaudière. Du coup, les gaz de combustion sont trop froids et condensent.
Le problème vient du fait que les condensats de combustion fioul sont chargés en acide sulfurique et sont très agressifs, tant sur votre conduit, que sur votre chaudière qui, certainement, n'a pas été conçue pour ce fonctionnement.
Ne restez donc pas ainsi d'autant que si l'hiver arrive sérieusement, vous n'aurez peut-être pas chaud.
Cordialement.
01 décembre 2009 à 07:15
Réponse 2 aux problèmes chauffage
Invité

Depuis mon changement de brûleur ma cheminée condense
Invité

Un bon conseil : mettre un gicleur de 0.75 voir 0.85 et reprendre les réglages, en laissant un gicleur de 0.60 vous risquez, en plus d'avoir froid, de percer votre chaudière ! (point de rosée).
Un pro maintenant à la retraite !
Un pro maintenant à la retraite !
03 décembre 2010 à 01:57