Bonjour.
Je possède une PAC Mitsubishi Modul'O 13.3 kW. Je rencontre deux problèmes :
- La température à l'intérieur de la pièce (à proximité de la sonde) oscille de 3° durant la journée. Pour une température demandée de 22°, j'obtiens de 19 à 22°.
- Visiblement la sonde intérieure est défectueuse. Pour une température réelle dans la pièce de 20°, elle affiche sur la console 22° détectée. Donc, comme je demande 22°, la pompe ne déclenche pas et la température n'est pas celle demandée.
Je pense que les deux problèmes sont liés.
Subissez-vous le même problème ?
Peut-on faire remplacer la sonde ?
Un professionnel peut-il me dire si c'est un problème connu chez Mitsubishi.
Quelle serait la solution selon un installateur ?
Merci de vos réponses.
Je possède une PAC Mitsubishi Modul'O 13.3 kW. Je rencontre deux problèmes :
- La température à l'intérieur de la pièce (à proximité de la sonde) oscille de 3° durant la journée. Pour une température demandée de 22°, j'obtiens de 19 à 22°.
- Visiblement la sonde intérieure est défectueuse. Pour une température réelle dans la pièce de 20°, elle affiche sur la console 22° détectée. Donc, comme je demande 22°, la pompe ne déclenche pas et la température n'est pas celle demandée.
Je pense que les deux problèmes sont liés.
Subissez-vous le même problème ?
Peut-on faire remplacer la sonde ?
Un professionnel peut-il me dire si c'est un problème connu chez Mitsubishi.
Quelle serait la solution selon un installateur ?
Merci de vos réponses.
04 janvier 2010 à 18:12
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de réglage et de sonde PAC Mitsubishi Modul'O
Invité

Bonjour, dans les paramètres de la télécommande (thermostat d'ambiance) on peut changer les valeurs de la sonde, rien de plus simple. Bon courage.
11 novembre 2010 à 18:31
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de réglage et de sonde PAC Mitsubishi Modul'O
Invité

Bonjour. J'ai la même installation Modulo 60 et le même problème parfaitement connu maintenant, mais Yack et les installateurs disent "ne pas être au courant".
On peut limiter les dégâts en réutilisant la sonde inutilisée dans le modulo, en l'installant dans la pièce et en reprogrammant le système via le REC sonde REC hors service. Sincèrement.
On peut limiter les dégâts en réutilisant la sonde inutilisée dans le modulo, en l'installant dans la pièce et en reprogrammant le système via le REC sonde REC hors service. Sincèrement.
24 janvier 2011 à 19:05