Problème de redémarrage de chaudière au fioul
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5709
Question Forum : Problème de redémarrage de chaudière au fioul
Invité

Je possède une chaudière de marque EQUATION. J'ai arrêté la chaudière pour faire rentrer du fioul et elle n'a pas voulu redémarrer. J'ai nettoyé tous les filtres, le gicleur, pompe et le bol. Après ceci elle redémarre pendant 2 ou 3 cycles et se met ensuite en sécurité.
21 avril 2008 à 14:52
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème de redémarrage de chaudière au fioul
Invité

Vérifiez votre cellule et regardez si vous n'avez pas de prise d'air sur l'aspiration. G.B.
23 avril 2008 à 17:57
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème de redémarrage de chaudière au fioul
Invité

Bonjour, voir si la vanne police au niveau de la cuve n'est pas fermée, Denis.
23 avril 2008 à 17:57
Réponse 3 Forum Chauffage
Problème de redémarrage de chaudière au fioul
Bonjour,
pour prolonger l'idée de Denis, (si ce n'est pas la solution) regardez si la crépine, en bout de tube d'aspiration dans votre cuve, ne serait pas encrassée.
pour prolonger l'idée de Denis, (si ce n'est pas la solution) regardez si la crépine, en bout de tube d'aspiration dans votre cuve, ne serait pas encrassée.
03 mai 2008 à 14:28
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Problème de redémarrage de chaudière au fioul
Invité

Avez-vous laissé le fioul se reposer 2 heures au moins dans la cuve ?
22 octobre 2011 à 14:08