Chauffe eau gaz Junkers veilleuse s'éteint et allumage piezo sans arrêt
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18748
Questions Forum Chauffage : Chauffe eau gaz Junkers veilleuse s'éteint et allumage piezo sans arrêt
Bonjour,
Je n'arrive pas à bien situer les raisons de mon problème et je compte sur l'expérience d'autres réparateurs.
Chauffe eau gaz naturel Junkers WR11B23.
Normalement l'ouverture d'un robinet d'eau chaude doit entraîner l'allumage piezo de la veilleuse et commander l'ouverture des brûleurs.
Là, j'allume le boitier électronique qui vient d'être changé, je suis obligé d'amorcer l'allumage par le poussoir sous le bloc d'arrivée de gaz pour allumer la veilleuse.
Elle s'allume bien, mais en 5 secondes se coupe. Alors le piezo fait tic tic... elle se rallume et ainsi de suite.
Ce n'est pas le fonctionnement normal. Si je débranche les thermos de sécurité dans le chapeau, tout se coupe.
J'ai soufflé le tube de la veilleuse et soufflé (à la bouche...) l'injecteur de veilleuse.
La veilleuse est normale, bleue et fait rougir le thermo de veilleuse d'ionisation.
Les brûleurs se mettent bien en marche si j'ouvre les robinets.
MAIS, je rappelle que cet appareil n'a pas de veilleuse permanente.
J'ai démonté le bloc d'eau, la membrane est bonne il me semble, seule l'aiguille membrane réglage gaz était entartrée. Je l'ai nettoyée et ai mis de la graisse silicone plomberie. (Peut-être mon erreur ?).
Cette marque est peu répandue en France mais existe aussi en Bosch et ELM.
Même groupe.
Merci pour vos expériences et idées sur ce dysfonctionnement.
Je n'arrive pas à bien situer les raisons de mon problème et je compte sur l'expérience d'autres réparateurs.
Chauffe eau gaz naturel Junkers WR11B23.
Normalement l'ouverture d'un robinet d'eau chaude doit entraîner l'allumage piezo de la veilleuse et commander l'ouverture des brûleurs.
Là, j'allume le boitier électronique qui vient d'être changé, je suis obligé d'amorcer l'allumage par le poussoir sous le bloc d'arrivée de gaz pour allumer la veilleuse.
Elle s'allume bien, mais en 5 secondes se coupe. Alors le piezo fait tic tic... elle se rallume et ainsi de suite.
Ce n'est pas le fonctionnement normal. Si je débranche les thermos de sécurité dans le chapeau, tout se coupe.
J'ai soufflé le tube de la veilleuse et soufflé (à la bouche...) l'injecteur de veilleuse.
La veilleuse est normale, bleue et fait rougir le thermo de veilleuse d'ionisation.
Les brûleurs se mettent bien en marche si j'ouvre les robinets.
MAIS, je rappelle que cet appareil n'a pas de veilleuse permanente.
J'ai démonté le bloc d'eau, la membrane est bonne il me semble, seule l'aiguille membrane réglage gaz était entartrée. Je l'ai nettoyée et ai mis de la graisse silicone plomberie. (Peut-être mon erreur ?).
Cette marque est peu répandue en France mais existe aussi en Bosch et ELM.
Même groupe.
Merci pour vos expériences et idées sur ce dysfonctionnement.

14 juillet 2017 à 16:54
Réponse 1 du forum chauffage
Chauffe eau gaz Junkers veilleuse s'éteint et allumage piezo sans arrêt
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 18:17
Réponse 2 du forum chauffage
Chauffe eau gaz Junkers veilleuse s'éteint et allumage piezo sans arrêt
Bonjour.
J'ai exactement le même problème sur un 11WR.
J'ai démonté la boîte à eau et cela est redevenu normal pendant 5 ans, mais le problème est revenu.
J'ai encore nettoyé, mais sans changement.
J'ai changé la boîte à eau en neuf et rien ne change.
Les piles se vident en un mois. Je pense que ce soit une sonde ou la boîte à gaz, donc je n'y touche pas.
Junkers, avez-vous résolu ce problème et comment ?
VETC, quelle est votre solution ?
J'ai bien envie de tout virer et de passer à un cumulus plat.
Merci pour vos éclaircissements.
J'ai exactement le même problème sur un 11WR.
J'ai démonté la boîte à eau et cela est redevenu normal pendant 5 ans, mais le problème est revenu.
J'ai encore nettoyé, mais sans changement.
J'ai changé la boîte à eau en neuf et rien ne change.
Les piles se vident en un mois. Je pense que ce soit une sonde ou la boîte à gaz, donc je n'y touche pas.
Junkers, avez-vous résolu ce problème et comment ?
VETC, quelle est votre solution ?
J'ai bien envie de tout virer et de passer à un cumulus plat.
Merci pour vos éclaircissements.
13 février 2023 à 09:55