Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Bonjour.
Problème chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW
Par défaut le sélectionneur de vitesse du circulateur est positionné sur 3.
La notice d'installation fait apparaitre 6 courbes correspondantes à 6 positions avec une pression en m CE et débit m3/h
Comment savoir quelle position est optimum en fonction du réseau ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Problème chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW
Par défaut le sélectionneur de vitesse du circulateur est positionné sur 3.
La notice d'installation fait apparaitre 6 courbes correspondantes à 6 positions avec une pression en m CE et débit m3/h
Comment savoir quelle position est optimum en fonction du réseau ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 octobre 2019 à 10:19
Forum chauffage réponse 1
Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètres ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation ?
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé ?
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage ?
Comme nous l'avons tous appris, le choix d'un circulateur se fait selon d'eux critères : le débit et la perte de charge du circuit. Sur les circulateurs type classe A les possibilités de réglages sont multiples mis il ne faut pas en oublier les bases de notre beau métier...
Pouvez-vous nous transmettre le tableau complet des courbes de réglages de votre circulateur (partie manquante sur la droite de votre document.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètres ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation ?
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé ?
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage ?
Comme nous l'avons tous appris, le choix d'un circulateur se fait selon d'eux critères : le débit et la perte de charge du circuit. Sur les circulateurs type classe A les possibilités de réglages sont multiples mis il ne faut pas en oublier les bases de notre beau métier...
Pouvez-vous nous transmettre le tableau complet des courbes de réglages de votre circulateur (partie manquante sur la droite de votre document.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 octobre 2019 à 11:10
Forum chauffage réponse 2
Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Bonjour.
Les infos complémentaire à mon post.
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? (voir fichier joint)
- Type de circuit de chauffage > 10 radiateurs Finimetal Lamella (voir fichier joint)
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques > Non
- Qu'elle est la puissance totale de votre installation de chauffage > (voir fichier joint = 12 kw arrondi)
- Qu'elle est la surface totale de votre logement > 130 m²
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètre > 3.5 m
- Dans quelle région êtes-vous > Alsace
- Qu'elle est la hauteur manométrique de votre installation > Hr sous plafond
- Qu'elle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé > non calculée (15 m en 20x27 et 8 en 26x34)
- Qu'elle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage > non calculé.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Les infos complémentaire à mon post.
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? (voir fichier joint)
- Type de circuit de chauffage > 10 radiateurs Finimetal Lamella (voir fichier joint)
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques > Non
- Qu'elle est la puissance totale de votre installation de chauffage > (voir fichier joint = 12 kw arrondi)
- Qu'elle est la surface totale de votre logement > 130 m²
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètre > 3.5 m
- Dans quelle région êtes-vous > Alsace
- Qu'elle est la hauteur manométrique de votre installation > Hr sous plafond
- Qu'elle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé > non calculée (15 m en 20x27 et 8 en 26x34)
- Qu'elle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage > non calculé.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 octobre 2019 à 12:04
Forum chauffage réponse 3
Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Bonjour.
suite à la réponse de VTC qui demandait des compléments d'infos.
Les infos complémentaires à mon post.
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? (voir fichier joint)
- Type de circuit de chauffage > 10 radiateurs Finimetal Lamella (voir fichier joint)
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques > Non
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage > (voir fichier joint = 12 kw arrondi)
- Quelle est la surface totale de votre logement > 130 m²
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètre > 3.5 m
- Dans quelle région êtes-vous > Alsace
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation > Hr sous plafond + perte de charges
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé > non calculée (15 m en 20x27 et 8 en 26x34)
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage > non calculé.
Cordialement.
suite à la réponse de VTC qui demandait des compléments d'infos.
Les infos complémentaires à mon post.
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? (voir fichier joint)
- Type de circuit de chauffage > 10 radiateurs Finimetal Lamella (voir fichier joint)
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques > Non
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage > (voir fichier joint = 12 kw arrondi)
- Quelle est la surface totale de votre logement > 130 m²
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètre > 3.5 m
- Dans quelle région êtes-vous > Alsace
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation > Hr sous plafond + perte de charges
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé > non calculée (15 m en 20x27 et 8 en 26x34)
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage > non calculé.
Cordialement.
15 octobre 2019 à 17:51
Forum chauffage réponse 4
Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Donc selon vos informations, selon les puissances des radiateurs installées, le delta T° de 20°C, et une hauteur manométrique faible (la chaudière étant plus haute que les radiateurs), votre débit maximum dans le circuit de chauffage doit être de l'ordre de 650 litres/heure.
Un réglage en courbe 1 peut-être suffisant (voir de trop).
Si vos besoins en chauffage tournent aux alentours de 12 Kws pourquoi mettre en place une chaudière de 32 Kws (plus de 2.5 fois la puissance nécessaire) avec une pompe prévue pour assurer un débit correspondant à ces 32 Kws (soit 1750 litres/heure) :
- Risque de bruits de circulation,
- Difficultés de modulation,
- Usure prématurée du circulateur,
En regardant la plaque signalétique de votre chaudière, on constate que la plage de modulation de puissance de la chaudière va de 32,9 à 8.64 Kws alors que vos besoins en chauffage vont de 0 (au printemps par 20°C) à 12 Kws en pleine période la plus froide de l'hiver (par -15°C).
Cette puissance de chaudière sur cette installation présente donc les inconvénients suivants :
- Une absence de modulation suffisamment basse pour avoir de longue plages de fonctionnement en phase de condensation (moins d'économie d'énergie et moins de ruissellements des condensats...),
- Des fonctionnements en court-cycles sur une bonne partie de l'hiver (plus de démarrages et plus d'usures de certaines pièces à partir de 9 Kws de besoins sur l'installation...),
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Donc selon vos informations, selon les puissances des radiateurs installées, le delta T° de 20°C, et une hauteur manométrique faible (la chaudière étant plus haute que les radiateurs), votre débit maximum dans le circuit de chauffage doit être de l'ordre de 650 litres/heure.
Un réglage en courbe 1 peut-être suffisant (voir de trop).
Si vos besoins en chauffage tournent aux alentours de 12 Kws pourquoi mettre en place une chaudière de 32 Kws (plus de 2.5 fois la puissance nécessaire) avec une pompe prévue pour assurer un débit correspondant à ces 32 Kws (soit 1750 litres/heure) :
- Risque de bruits de circulation,
- Difficultés de modulation,
- Usure prématurée du circulateur,
En regardant la plaque signalétique de votre chaudière, on constate que la plage de modulation de puissance de la chaudière va de 32,9 à 8.64 Kws alors que vos besoins en chauffage vont de 0 (au printemps par 20°C) à 12 Kws en pleine période la plus froide de l'hiver (par -15°C).
Cette puissance de chaudière sur cette installation présente donc les inconvénients suivants :
- Une absence de modulation suffisamment basse pour avoir de longue plages de fonctionnement en phase de condensation (moins d'économie d'énergie et moins de ruissellements des condensats...),
- Des fonctionnements en court-cycles sur une bonne partie de l'hiver (plus de démarrages et plus d'usures de certaines pièces à partir de 9 Kws de besoins sur l'installation...),
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.