Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Actuellement
24 630
questions dans le
forum chauffage
20010
Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Bonjour.
Problème chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW
Par défaut le sélectionneur de vitesse du circulateur est positionné sur 3.
La notice d'installation fait apparaitre 6 courbes correspondantes à 6 positions avec une pression en m CE et débit m3/h
Comment savoir quelle position est optimum en fonction du réseau ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Problème chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW
Par défaut le sélectionneur de vitesse du circulateur est positionné sur 3.
La notice d'installation fait apparaitre 6 courbes correspondantes à 6 positions avec une pression en m CE et débit m3/h
Comment savoir quelle position est optimum en fonction du réseau ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 octobre 2019 à 10:19
Forum chauffage réponse 1
Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètres ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation ?
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé ?
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage ?
Comme nous l'avons tous appris, le choix d'un circulateur se fait selon d'eux critères : le débit et la perte de charge du circuit. Sur les circulateurs type classe A les possibilités de réglages sont multiples mis il ne faut pas en oublier les bases de notre beau métier...
Pouvez-vous nous transmettre le tableau complet des courbes de réglages de votre circulateur (partie manquante sur la droite de votre document.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètres ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation ?
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé ?
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage ?
Comme nous l'avons tous appris, le choix d'un circulateur se fait selon d'eux critères : le débit et la perte de charge du circuit. Sur les circulateurs type classe A les possibilités de réglages sont multiples mis il ne faut pas en oublier les bases de notre beau métier...
Pouvez-vous nous transmettre le tableau complet des courbes de réglages de votre circulateur (partie manquante sur la droite de votre document.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 octobre 2019 à 11:10
Forum chauffage réponse 2
Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Bonjour.
Les infos complémentaire à mon post.
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? (voir fichier joint)
- Type de circuit de chauffage > 10 radiateurs Finimetal Lamella (voir fichier joint)
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques > Non
- Qu'elle est la puissance totale de votre installation de chauffage > (voir fichier joint = 12 kw arrondi)
- Qu'elle est la surface totale de votre logement > 130 m²
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètre > 3.5 m
- Dans quelle région êtes-vous > Alsace
- Qu'elle est la hauteur manométrique de votre installation > Hr sous plafond
- Qu'elle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé > non calculée (15 m en 20x27 et 8 en 26x34)
- Qu'elle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage > non calculé.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Les infos complémentaire à mon post.
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? (voir fichier joint)
- Type de circuit de chauffage > 10 radiateurs Finimetal Lamella (voir fichier joint)
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques > Non
- Qu'elle est la puissance totale de votre installation de chauffage > (voir fichier joint = 12 kw arrondi)
- Qu'elle est la surface totale de votre logement > 130 m²
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètre > 3.5 m
- Dans quelle région êtes-vous > Alsace
- Qu'elle est la hauteur manométrique de votre installation > Hr sous plafond
- Qu'elle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé > non calculée (15 m en 20x27 et 8 en 26x34)
- Qu'elle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage > non calculé.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 octobre 2019 à 12:04
Forum chauffage réponse 3
Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Bonjour.
suite à la réponse de VTC qui demandait des compléments d'infos.
Les infos complémentaires à mon post.
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? (voir fichier joint)
- Type de circuit de chauffage > 10 radiateurs Finimetal Lamella (voir fichier joint)
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques > Non
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage > (voir fichier joint = 12 kw arrondi)
- Quelle est la surface totale de votre logement > 130 m²
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètre > 3.5 m
- Dans quelle région êtes-vous > Alsace
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation > Hr sous plafond + perte de charges
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé > non calculée (15 m en 20x27 et 8 en 26x34)
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage > non calculé.
Cordialement.
suite à la réponse de VTC qui demandait des compléments d'infos.
Les infos complémentaires à mon post.
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? (voir fichier joint)
- Type de circuit de chauffage > 10 radiateurs Finimetal Lamella (voir fichier joint)
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques > Non
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage > (voir fichier joint = 12 kw arrondi)
- Quelle est la surface totale de votre logement > 130 m²
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètre > 3.5 m
- Dans quelle région êtes-vous > Alsace
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation > Hr sous plafond + perte de charges
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé > non calculée (15 m en 20x27 et 8 en 26x34)
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage > non calculé.
Cordialement.
15 octobre 2019 à 17:51
Forum chauffage réponse 4
Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Donc selon vos informations, selon les puissances des radiateurs installées, le delta T° de 20°C, et une hauteur manométrique faible (la chaudière étant plus haute que les radiateurs), votre débit maximum dans le circuit de chauffage doit être de l'ordre de 650 litres/heure.
Un réglage en courbe 1 peut-être suffisant (voir de trop).
Si vos besoins en chauffage tournent aux alentours de 12 Kws pourquoi mettre en place une chaudière de 32 Kws (plus de 2.5 fois la puissance nécessaire) avec une pompe prévue pour assurer un débit correspondant à ces 32 Kws (soit 1750 litres/heure) :
- Risque de bruits de circulation,
- Difficultés de modulation,
- Usure prématurée du circulateur,
En regardant la plaque signalétique de votre chaudière, on constate que la plage de modulation de puissance de la chaudière va de 32,9 à 8.64 Kws alors que vos besoins en chauffage vont de 0 (au printemps par 20°C) à 12 Kws en pleine période la plus froide de l'hiver (par -15°C).
Cette puissance de chaudière sur cette installation présente donc les inconvénients suivants :
- Une absence de modulation suffisamment basse pour avoir de longue plages de fonctionnement en phase de condensation (moins d'économie d'énergie et moins de ruissellements des condensats...),
- Des fonctionnements en court-cycles sur une bonne partie de l'hiver (plus de démarrages et plus d'usures de certaines pièces à partir de 9 Kws de besoins sur l'installation...),
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Donc selon vos informations, selon les puissances des radiateurs installées, le delta T° de 20°C, et une hauteur manométrique faible (la chaudière étant plus haute que les radiateurs), votre débit maximum dans le circuit de chauffage doit être de l'ordre de 650 litres/heure.
Un réglage en courbe 1 peut-être suffisant (voir de trop).
Si vos besoins en chauffage tournent aux alentours de 12 Kws pourquoi mettre en place une chaudière de 32 Kws (plus de 2.5 fois la puissance nécessaire) avec une pompe prévue pour assurer un débit correspondant à ces 32 Kws (soit 1750 litres/heure) :
- Risque de bruits de circulation,
- Difficultés de modulation,
- Usure prématurée du circulateur,
En regardant la plaque signalétique de votre chaudière, on constate que la plage de modulation de puissance de la chaudière va de 32,9 à 8.64 Kws alors que vos besoins en chauffage vont de 0 (au printemps par 20°C) à 12 Kws en pleine période la plus froide de l'hiver (par -15°C).
Cette puissance de chaudière sur cette installation présente donc les inconvénients suivants :
- Une absence de modulation suffisamment basse pour avoir de longue plages de fonctionnement en phase de condensation (moins d'économie d'énergie et moins de ruissellements des condensats...),
- Des fonctionnements en court-cycles sur une bonne partie de l'hiver (plus de démarrages et plus d'usures de certaines pièces à partir de 9 Kws de besoins sur l'installation...),
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
16 octobre 2019 à 16:33
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bypass sur chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 kW
- N°15329 : Bonjour, ma chaudière à Gaz est une Frisquet HYDROMOTRIX 32 kW IF@9402000, suite à un problème d'eau chaude dans mes radiateurs alors que j'ai des thermostats programmables sur la plupart d'entre eux qui devraient les...
- 2. Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW
- N°19562 : Bonjour, Le circuit d'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement mais impossible de redémarrer le circuit de chauffage après la trêve estivale. Le circulateur ne fonctionne pas et brûleur ne se déclenche pas non plus....
- 3. Raccordement thermostat sur chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW
- N°16808 : Bonjour. Je voudrais raccorder un thermostat d'ambiance sur une chaudière FRISQUET Hydromotrix 32kW de 1998 munie d'un boitier XM11/F, photo jointe. Merci du conseil.
- 4. Problème démarrage Frisquet Hydromotrix 32 kW radio system
- N°8936 : Bonsoir. La chaudière refuse de démarrer, le voyant vert de la flamme clignote, le gaz n'arrive pas à la rampe gaz, l'extracteur tourne normalement ; je ne sais quoi en penser. Merci de votre aide.
- 5. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 6. Vidange chaudière Hydromotrix Frisquet confort 24 kW
- N°16669 : Bonjour, Je voudrai intervenir sur le circuit de chauffage pour poser remplacer un thermostat de radiateur et en déplacer un (radiateur). Deux questions : Comment procéder pour la vidange du circuit ? Une fois le circuit...
- 7. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 8. Thermostat chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW
- N°6839 : Bonjour, je viens de poser une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW de 2008. Je voudrais monter mon ancien thermostat 2 fils sur cette chaudière, mais la notice de la chaudière ne parle que de leur système eco radio. Y a t-il...
- 9. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 10. Fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix 25 kW
- N°23135 : Bonjour. J'ai changé de chaudière en décembre et je me demande si elle fonctionne normalement et si ce mode de fonctionnement est bien économique. C'est une chaudière au gaz Frisquet Hydromotrix 25 kW avec ballon d'eau...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite