Bonjour.
Ma chaudière manque de pression, au téléphone la conseillère a beau m'expliquer qu'il y a une valve de remplissage mais il n'y en a pas.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer où se trouve cette fameuse valve cela m'aiderait beaucoup.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma chaudière manque de pression, au téléphone la conseillère a beau m'expliquer qu'il y a une valve de remplissage mais il n'y en a pas.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer où se trouve cette fameuse valve cela m'aiderait beaucoup.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 octobre 2015 à 11:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème de pression sur chaudière Thema C AS 14 EV
Invité

Bonjour,
La chaudière AS n'a qu'un circuit chauffage (qui éventuellement peut aussi réchauffer un ballon d'eau sanitaire).
Pour autant que je me souvienne, il n'y a pas de vanne de remplissage sur la chaudière même.
Une vanne ou robinet quelconque doit être installé sur une tuyauterie (retour en principe), pas trop loin de la chaudière pour alimenter le circuit en eau.
Meilleurs sentiments.
GC
La chaudière AS n'a qu'un circuit chauffage (qui éventuellement peut aussi réchauffer un ballon d'eau sanitaire).
Pour autant que je me souvienne, il n'y a pas de vanne de remplissage sur la chaudière même.
Une vanne ou robinet quelconque doit être installé sur une tuyauterie (retour en principe), pas trop loin de la chaudière pour alimenter le circuit en eau.
Meilleurs sentiments.
GC
17 octobre 2015 à 17:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de pression sur chaudière Thema C AS 14 EV
Bonsoir.
Merci pour l'info, bien que galère à trouver, en fait il était caché sous le ballon d'eau chaude qui se trouve dans la salle de bain, un peu bête niveau installation car on peut pas contrôler sa jauge de pression en augmentant le débit...
Mais bon voilà ça peut aider quelqu'un dans la même galère que moi et à qui ça ne prendra pas 12h pour découvrir cela. ;)
Merci pour l'info, bien que galère à trouver, en fait il était caché sous le ballon d'eau chaude qui se trouve dans la salle de bain, un peu bête niveau installation car on peut pas contrôler sa jauge de pression en augmentant le débit...