Bonjour tout le monde.
Je possède une chaudière Chappée initia plus 2.33 depuis 2 ans.
Depuis hier elle indique erreur 133.
Le message s'affiche dès que l'on demande l'eau chaude ou que le chauffage démarre.
Du coup elle se met en erreur.
La flamme du brûleur ne s'affiche pas.
Pour info on a nettoyé le filtre, et le détendeur du coffret gaz a été changé, mais rien n'y fait....
Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
Je possède une chaudière Chappée initia plus 2.33 depuis 2 ans.
Depuis hier elle indique erreur 133.
Le message s'affiche dès que l'on demande l'eau chaude ou que le chauffage démarre.
Du coup elle se met en erreur.
La flamme du brûleur ne s'affiche pas.
Pour info on a nettoyé le filtre, et le détendeur du coffret gaz a été changé, mais rien n'y fait....
Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
17 octobre 2015 à 13:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Erreur 133 chaudière Chappée initia plus
Invité

Bonjour,
Je ne connais pas cette chaudière, mais il y a une cause possible :
Le circuit gaz a été ouvert de l'air y est entré, en plus ou moins grande quantité.
Tant que cet air ne sera pas totalement parti la chaudière "jugera" qu'il y a un problème gaz et se mettra en sécurité.
Si l'hypothèse est exacte, il faut éteindre la chaudière et la rallumer plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle ne se mette plus en sécurité.
Meilleurs sentiments.
GC
Je ne connais pas cette chaudière, mais il y a une cause possible :
Le circuit gaz a été ouvert de l'air y est entré, en plus ou moins grande quantité.
Tant que cet air ne sera pas totalement parti la chaudière "jugera" qu'il y a un problème gaz et se mettra en sécurité.
Si l'hypothèse est exacte, il faut éteindre la chaudière et la rallumer plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle ne se mette plus en sécurité.
Meilleurs sentiments.
GC
17 octobre 2015 à 17:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Erreur 133 chaudière Chappée initia plus
Bonjour.
Je viens de trouver la panne.
L'eau de la condensation s'évacuait plus, du coup les électrodes étaient noyées.
Tout est revenu dans l'ordre.
Je viens de trouver la panne.
L'eau de la condensation s'évacuait plus, du coup les électrodes étaient noyées.
Tout est revenu dans l'ordre.
17 octobre 2015 à 17:51