Question forum dépannage chaudières : Problème avec ma chaudière Prontacqua 28B
Bonjour,
J’ai une chaudière Prontacqua 28B installé en 2006.
Je n’ai pas eu de problème pendant quelques années et il y a deux ans j’ai eu un problème de pression eau, on m’a remplacé le vase expansion tout était redevenu normal jusqu’à il y a deux mois où j’ai à nouveau ce souci avec la pression d’eau sur le circuit chauffage, j’ai fait remplacer la soupape récemment car elle fuitait un peu mais sans résultat.
J’ai donc contrôlé toute mon installation sans y voir une quelconque fuite aussi bien qu’aux vannes que les radiateurs ainsi que la tuyauterie qui est en cuivre, donc je suis sûr que cela ne provient de là !
En plus j’ai remarqué que lorsque je réintroduisais de l’eau dans le circuit environ 1,6 bars chaudière à l’arrêt, et qu’ensuite je la remettais en marche la pression montée instantanément à 2 bars !
Quelqu’un peut m’aider pour ce problème, merci.
J’ai une chaudière Prontacqua 28B installé en 2006.
Je n’ai pas eu de problème pendant quelques années et il y a deux ans j’ai eu un problème de pression eau, on m’a remplacé le vase expansion tout était redevenu normal jusqu’à il y a deux mois où j’ai à nouveau ce souci avec la pression d’eau sur le circuit chauffage, j’ai fait remplacer la soupape récemment car elle fuitait un peu mais sans résultat.
J’ai donc contrôlé toute mon installation sans y voir une quelconque fuite aussi bien qu’aux vannes que les radiateurs ainsi que la tuyauterie qui est en cuivre, donc je suis sûr que cela ne provient de là !
En plus j’ai remarqué que lorsque je réintroduisais de l’eau dans le circuit environ 1,6 bars chaudière à l’arrêt, et qu’ensuite je la remettais en marche la pression montée instantanément à 2 bars !
Quelqu’un peut m’aider pour ce problème, merci.
18 janvier 2016 à 08:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème avec ma chaudière Prontacqua 28B
Bonsoir.
Il semble que ce soit à nouveau le vase d'expansion qui est en défaut, si la pression ne dépasse pas 2 bars, on ne peut mettre en cause une communication entre l'eau sanitaire et le chauffage.
Baissez la pression à froid à 1,2 bars, au lieu de 1,6 ce qui est suffisant et voyez le résultat.
Pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant.
Cordialement.
Il semble que ce soit à nouveau le vase d'expansion qui est en défaut, si la pression ne dépasse pas 2 bars, on ne peut mettre en cause une communication entre l'eau sanitaire et le chauffage.
Baissez la pression à froid à 1,2 bars, au lieu de 1,6 ce qui est suffisant et voyez le résultat.
Pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant.
Cordialement.