Bonjour à tous,
J'ai une chaudière Chappée 1.24 FF HTE à condensation.
Lors du branchement de cette dernière au début de cet hiver (elle est débranchée pendant les beaux jours), j'ai eu un code 133E et il revenait systématiquement.
La chaudière commençait son cycle de démarrage (circulateur en route etc.) puis ce code. La touche reset n'y faisant rien, j'ai ouvert pour découvrir qu'il y avait 2 composants grillés sur la carte LMU34 Siemens.
J'ai donc remplacé la carte mais une fois la nouvelle installée, la même résistance (R55) a grillé.
J'ai donc quelque chose qui me grille la carte mais mes compétences s'arrêtent là.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
J'ai une chaudière Chappée 1.24 FF HTE à condensation.
Lors du branchement de cette dernière au début de cet hiver (elle est débranchée pendant les beaux jours), j'ai eu un code 133E et il revenait systématiquement.
La chaudière commençait son cycle de démarrage (circulateur en route etc.) puis ce code. La touche reset n'y faisant rien, j'ai ouvert pour découvrir qu'il y avait 2 composants grillés sur la carte LMU34 Siemens.
J'ai donc remplacé la carte mais une fois la nouvelle installée, la même résistance (R55) a grillé.
J'ai donc quelque chose qui me grille la carte mais mes compétences s'arrêtent là.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
03 décembre 2022 à 14:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 1.24 FF HTE code 133E
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon la génération de votre chaudière, sur certain modèles il existe deux références de circuit imprimé : il faut impérativement monter la bonne référence : si vous mettez la mauvaise vous la griller instantanément.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon la génération de votre chaudière, sur certain modèles il existe deux références de circuit imprimé : il faut impérativement monter la bonne référence : si vous mettez la mauvaise vous la griller instantanément.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2022 à 19:02
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 1.24 FF HTE code 133E
Bonjour.
Voici les réponses aux questions :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chappée 1.24 FF HTE installée en 2008 numéro de série : B72846003
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs fonte
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui à l'est
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermostat Netatmo
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Couloir à l'étage
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pays Basque, Ustaritz
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
125m²
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
Je mets les photos de l'installation, la carte LMU installée est la nouvelle (la résistance grillée est celle prête du condensateur rectangulaire bleu), la carte LMU débranchée est celle d'origine (même résistance grillée + le thyristor à coté)
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Voici les réponses aux questions :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chappée 1.24 FF HTE installée en 2008 numéro de série : B72846003
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs fonte
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui à l'est
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermostat Netatmo
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Couloir à l'étage
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pays Basque, Ustaritz
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
125m²
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
Je mets les photos de l'installation, la carte LMU installée est la nouvelle (la résistance grillée est celle prête du condensateur rectangulaire bleu), la carte LMU débranchée est celle d'origine (même résistance grillée + le thyristor à coté)
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





04 décembre 2022 à 13:29