Bonjour à tous,
J'ai une chaudière Chappée 1.24 FF HTE à condensation.
Lors du branchement de cette dernière au début de cet hiver (elle est débranchée pendant les beaux jours), j'ai eu un code 133E et il revenait systématiquement.
La chaudière commençait son cycle de démarrage (circulateur en route etc.) puis ce code. La touche reset n'y faisant rien, j'ai ouvert pour découvrir qu'il y avait 2 composants grillés sur la carte LMU34 Siemens.
J'ai donc remplacé la carte mais une fois la nouvelle installée, la même résistance (R55) a grillé.
J'ai donc quelque chose qui me grille la carte mais mes compétences s'arrêtent là.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
J'ai une chaudière Chappée 1.24 FF HTE à condensation.
Lors du branchement de cette dernière au début de cet hiver (elle est débranchée pendant les beaux jours), j'ai eu un code 133E et il revenait systématiquement.
La chaudière commençait son cycle de démarrage (circulateur en route etc.) puis ce code. La touche reset n'y faisant rien, j'ai ouvert pour découvrir qu'il y avait 2 composants grillés sur la carte LMU34 Siemens.
J'ai donc remplacé la carte mais une fois la nouvelle installée, la même résistance (R55) a grillé.
J'ai donc quelque chose qui me grille la carte mais mes compétences s'arrêtent là.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
03 décembre 2022 à 14:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 1.24 FF HTE code 133E
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon la génération de votre chaudière, sur certain modèles il existe deux références de circuit imprimé : il faut impérativement monter la bonne référence : si vous mettez la mauvaise vous la griller instantanément.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon la génération de votre chaudière, sur certain modèles il existe deux références de circuit imprimé : il faut impérativement monter la bonne référence : si vous mettez la mauvaise vous la griller instantanément.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2022 à 19:02
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 1.24 FF HTE code 133E
Bonjour.
Voici les réponses aux questions :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chappée 1.24 FF HTE installée en 2008 numéro de série : B72846003
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs fonte
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui à l'est
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermostat Netatmo
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Couloir à l'étage
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pays Basque, Ustaritz
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
125m²
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
Je mets les photos de l'installation, la carte LMU installée est la nouvelle (la résistance grillée est celle prête du condensateur rectangulaire bleu), la carte LMU débranchée est celle d'origine (même résistance grillée + le thyristor à coté)
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Voici les réponses aux questions :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chappée 1.24 FF HTE installée en 2008 numéro de série : B72846003
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs fonte
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui à l'est
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermostat Netatmo
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Couloir à l'étage
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pays Basque, Ustaritz
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
125m²
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville
Je mets les photos de l'installation, la carte LMU installée est la nouvelle (la résistance grillée est celle prête du condensateur rectangulaire bleu), la carte LMU débranchée est celle d'origine (même résistance grillée + le thyristor à coté)
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





04 décembre 2022 à 13:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Problème chaudière Chappée Initia 2 28 FF HTE affiche erreur E 168
- N°10669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans le livret, merci de me renseigner.
- 4. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
- N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
- 5. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 6. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 7. Chaudière Chappée LUNA PRIME 1.55 FF HTE pas de message d'erreur
- N°21255 : Bonjour à tous. Ce matin plus de chauffage. Chaudière Chappée LUNA PRIME 1.55 FF HTE. La chaudière ne se lance pas et affiche l'heure et la formule : "-bu-". Je dispose du manuel d'installation et cette formule n'est pas...
- 8. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 9. Code erreur 111 chaudière Chappée duo FF HTE
- N°20931 : Bonjour, Ce code 111 apparaît depuis plusieurs jours sur la chaudière Chappée duo FF HTE. Je n’arrive pas à savoir à quoi cela correspond. Si vous pouviez m’aider. Merci.
- 10. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
- N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite