Bonjour.
Problème de mise en service de la chaudière murale Deville DCI 25
Elle démarre normalement pendant quelques secondes (la température monte de 15° à 26°sur l'afficheur et elle s'arrête. Puis elle affiche 1 clignotant position chauffage).
Fait de même en position le sanitaire.
Tout semble bien connecté et relié.
Si vous avez une idée.
Merci.
Problème de mise en service de la chaudière murale Deville DCI 25
Elle démarre normalement pendant quelques secondes (la température monte de 15° à 26°sur l'afficheur et elle s'arrête. Puis elle affiche 1 clignotant position chauffage).
Fait de même en position le sanitaire.
Tout semble bien connecté et relié.
Si vous avez une idée.
Merci.
22 novembre 2014 à 23:13
Réponse 1 problème chaudière
Chaudière Deville DCI 25 problème de mise en service
Merci le problème est résolu et tout fonctionne.
Il s'agissait d'une erreur due à l'inversion de la phase et du neutre.
Prise secteur moulée (donc d'origine usine),le neutre était de couleur marron et la phase de couleur bleue.
Donc en regardant les couleurs tout était bon, mais à l'envers.
Enfin de compte en utilisant un appareil de mesure (voltmètre), je me suis aperçu de l'erreur.
Amitiés.
Maurice93
Il s'agissait d'une erreur due à l'inversion de la phase et du neutre.
Prise secteur moulée (donc d'origine usine),le neutre était de couleur marron et la phase de couleur bleue.
Donc en regardant les couleurs tout était bon, mais à l'envers.
Enfin de compte en utilisant un appareil de mesure (voltmètre), je me suis aperçu de l'erreur.
Amitiés.
Maurice93
23 novembre 2014 à 21:49
Réponse 2 problème chaudière
Invité

Chaudière Deville DCI 25 problème de mise en service
Invité

MERCI MAURICE 93
J'ai eu exactement le même problème. Effectivement, les fils ( d'origine! ( neutre et phase)
) étaient inversés; j'ai suivi votre conseil et tout marche à merveille!
je me demande si ce n'est pas fait exprès pour que l'o soit obligés d'appeler un technicien "spécialisé"....
en tous cas, merci
sylvain
J'ai eu exactement le même problème. Effectivement, les fils ( d'origine! ( neutre et phase)

je me demande si ce n'est pas fait exprès pour que l'o soit obligés d'appeler un technicien "spécialisé"....