Ronflement anormal chaudière gaz Edena 28 kW
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20472
Question Forum Chauffage : Ronflement anormal chaudière gaz Edena 28 kW
Bonjour.
Il est arrivé une anomalie sur ma chaudière au sol gaz Chappée Edena 1101/28 LE (année 2000). 28 kW.
Un ronflement (grondement) anormal avec des fortes odeurs de combustion dans la pièce (buanderie).
Deux des trois brûleurs étaient rouges dus à une chaleur importante (je n'ai jamais vu cela) comme si la combustion se faisait à l’intérieur du brûleur.
Le brûleur central était lui "froid" couleur normale.
J'ai coupé la chaudière, j'ai pensé que cela était peut être dû à un/des gicleurs bouchés ou à une anomalie (crasse) dans la vanne gaz, ayant engendré une pression d'alimentation insuffisante.
J'ai envoyé de l'air (pompe à vélo avec flexible) dans les trois gicleurs qui alimentent les trois brûleurs.
Après quelques minutes j'ai relancé le fonctionnement. Tout est redevenu normal depuis.
Lors du défaut la température d'eau (50°) était inférieure à la consigne (60°) et le tirage (vérifier après coup) était normal (tubage changé il y a deux ans).
La boite à fumée est en bon état (par contre je ne sais pas en ce qui concerne la sonde vissée sur la boite à fumée).
Pour info la vanne gaz a été changée il y a environ 10 ans.
Votre éclairage pour comprendre ce phénomène me serait précieux, ainsi que les suites à donner pour éviter ce problème qui aurait pu engendré des problèmes de sécurité.
Merci par avance.
Il est arrivé une anomalie sur ma chaudière au sol gaz Chappée Edena 1101/28 LE (année 2000). 28 kW.
Un ronflement (grondement) anormal avec des fortes odeurs de combustion dans la pièce (buanderie).
Deux des trois brûleurs étaient rouges dus à une chaleur importante (je n'ai jamais vu cela) comme si la combustion se faisait à l’intérieur du brûleur.
Le brûleur central était lui "froid" couleur normale.
J'ai coupé la chaudière, j'ai pensé que cela était peut être dû à un/des gicleurs bouchés ou à une anomalie (crasse) dans la vanne gaz, ayant engendré une pression d'alimentation insuffisante.
J'ai envoyé de l'air (pompe à vélo avec flexible) dans les trois gicleurs qui alimentent les trois brûleurs.
Après quelques minutes j'ai relancé le fonctionnement. Tout est redevenu normal depuis.
Lors du défaut la température d'eau (50°) était inférieure à la consigne (60°) et le tirage (vérifier après coup) était normal (tubage changé il y a deux ans).
La boite à fumée est en bon état (par contre je ne sais pas en ce qui concerne la sonde vissée sur la boite à fumée).
Pour info la vanne gaz a été changée il y a environ 10 ans.
Votre éclairage pour comprendre ce phénomène me serait précieux, ainsi que les suites à donner pour éviter ce problème qui aurait pu engendré des problèmes de sécurité.
Merci par avance.
19 mai 2020 à 09:12
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Ronflement anormal chaudière gaz Edena 28 kW
Bonjour,
Cette chaudière est équipée d'une version de brûleur de type "Low Nox" (Bas Nox) sont fonctionnement impose d'être vigilant sur certains paramètres et un entretien annuel particulier lié à ce type de brûleur.
Pouvez-vous nous transmettre :
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique...) ?
- Le type de gaz utilisé (G20, G25, G31...) ?
- La dépression du foyer et du conduit de cheminée ?
- Le type de ventilations haute et basse ?
- La configuration du raccordement de la chaudière au conduit de cheminée ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire, la procédure d'entretien du constructeur est-elle bien respectée ?
N'étant pas sur place, il serait plus simple de nous transmettre des photos de votre installation ainsi que du tiroir brûleurs déposé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette chaudière est équipée d'une version de brûleur de type "Low Nox" (Bas Nox) sont fonctionnement impose d'être vigilant sur certains paramètres et un entretien annuel particulier lié à ce type de brûleur.
Pouvez-vous nous transmettre :
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique...) ?
- Le type de gaz utilisé (G20, G25, G31...) ?
- La dépression du foyer et du conduit de cheminée ?
- Le type de ventilations haute et basse ?
- La configuration du raccordement de la chaudière au conduit de cheminée ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire, la procédure d'entretien du constructeur est-elle bien respectée ?
N'étant pas sur place, il serait plus simple de nous transmettre des photos de votre installation ainsi que du tiroir brûleurs déposé.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mai 2020 à 15:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Ronflement anormal chaudière gaz Edena 28 kW
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
19 mai 2020 à 15:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Ronflement anormal chaudière gaz Edena 28 kW
Bonjour et merci de votre réactivité.
Hélas je ne possède pas les informations demandées, qui ne sont absolument pas vérifiées (aucune mesure effectuée) lors de l'entretien effectué par le patron d'une entreprise de chauffage qui a pignon sur rue (et plutôt bonne réputation).
L'entretien à été fait rapidement, le patron sans arrêt au téléphone,aucune mesure a part le CO ambiant autour de la chaudière.
quel que soit le chauffagiste aucune mesure n'est effectuée pendant les entretiens...et pour le C0 ambiant c'est la première fois qu'un chauffagiste fait la mesure (hormis peut-être lors de l'installation).
Tout est bon (validé) sur le bordereau qui accompagne la facture.
Je peux juste vous indiquer qu'il s'agit de gaz de ville.
la production d'ecs est indépendante (styxx) 150Lt.
Merci de me faire part de votre retour d’expérience sur un problème similaire (qui n'est arrivé qu'une fois (je touche du bois) en 20 ans, pour l'instant. La chaudière n'est pas une edena progress.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Hélas je ne possède pas les informations demandées, qui ne sont absolument pas vérifiées (aucune mesure effectuée) lors de l'entretien effectué par le patron d'une entreprise de chauffage qui a pignon sur rue (et plutôt bonne réputation).
L'entretien à été fait rapidement, le patron sans arrêt au téléphone,aucune mesure a part le CO ambiant autour de la chaudière.
quel que soit le chauffagiste aucune mesure n'est effectuée pendant les entretiens...et pour le C0 ambiant c'est la première fois qu'un chauffagiste fait la mesure (hormis peut-être lors de l'installation).
Tout est bon (validé) sur le bordereau qui accompagne la facture.
Je peux juste vous indiquer qu'il s'agit de gaz de ville.
la production d'ecs est indépendante (styxx) 150Lt.
Merci de me faire part de votre retour d’expérience sur un problème similaire (qui n'est arrivé qu'une fois (je touche du bois) en 20 ans, pour l'instant. La chaudière n'est pas une edena progress.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



19 mai 2020 à 15:51
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Ronflement anormal chaudière gaz Edena 28 kW
Bonjour,
Comme il s'agit bien d'une version LE, la procédure d'entretien annuel doit comporter les actions suivantes :
- Dépose du tiroir de brûleur (nettoyage complet, contrôle visuel et état des tubes),
- Dépose du coupe tirage,
- Vérification de la vacuité du conduit,
- Nettoyage du corps de chauffe avec la brosse fournie avec la chaudière,
- Aspiration des particules,
- Remise en place du corps de chauffe,
- Remise en place du tiroir brûleur,
- Remise en route de la chaudière.
Suite à la remise en route, les mesures suivantes doivent être faites et comparées avec les données du constructeur :
- Mesure du tirage du conduit de cheminée,
- Mesures des tensions d'alimentation de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- Mesures des pressions gaz (Amont, Aval, Dynamique, Statique),
- Mesures de la ionisation,
- Analyse de la combustion avec un analyseur de combustion,
- Mesure du rendement de votre chaudière et la comparaison avec une chaudière de nouvelle génération,
- Contrôle du CO (ambiant et dans les fumées).
Suite à cela, votre prestataire doit vous remettre une attestation d'entretien (formulaire CERFA), un rapport d'intervention et/ou une facture.
Visiblement, étant toujours au téléphone et n'ayant certainement pas consacré entre 45 et 60 minutes pour cet entretien, votre prestataire est passé à côté de quelque chose d'important.
Ce ronflement peut-être lié à :
- Un corps de chauffe obstrué,
- Un défaut de tirage du conduit,
- Un brûleur encrassé,
- Une pression de gaz défectueuse.
Faites-le revenir rapidement, ce type de bruit indique une future dégradation de la partie accroche flamme des brûleurs, si l'inox se fend ou si une déformation de la surface des brûleurs arrivent, à un certain stade de cette dégradation vous risquez :
- Un défaut d'allumage,
- Une accumulation de gaz dans le foyer,
- Un retard à l'allumage,
- Voire des explosions.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme il s'agit bien d'une version LE, la procédure d'entretien annuel doit comporter les actions suivantes :
- Dépose du tiroir de brûleur (nettoyage complet, contrôle visuel et état des tubes),
- Dépose du coupe tirage,
- Vérification de la vacuité du conduit,
- Nettoyage du corps de chauffe avec la brosse fournie avec la chaudière,
- Aspiration des particules,
- Remise en place du corps de chauffe,
- Remise en place du tiroir brûleur,
- Remise en route de la chaudière.
Suite à la remise en route, les mesures suivantes doivent être faites et comparées avec les données du constructeur :
- Mesure du tirage du conduit de cheminée,
- Mesures des tensions d'alimentation de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- Mesures des pressions gaz (Amont, Aval, Dynamique, Statique),
- Mesures de la ionisation,
- Analyse de la combustion avec un analyseur de combustion,
- Mesure du rendement de votre chaudière et la comparaison avec une chaudière de nouvelle génération,
- Contrôle du CO (ambiant et dans les fumées).
Suite à cela, votre prestataire doit vous remettre une attestation d'entretien (formulaire CERFA), un rapport d'intervention et/ou une facture.
Visiblement, étant toujours au téléphone et n'ayant certainement pas consacré entre 45 et 60 minutes pour cet entretien, votre prestataire est passé à côté de quelque chose d'important.
Ce ronflement peut-être lié à :
- Un corps de chauffe obstrué,
- Un défaut de tirage du conduit,
- Un brûleur encrassé,
- Une pression de gaz défectueuse.
Faites-le revenir rapidement, ce type de bruit indique une future dégradation de la partie accroche flamme des brûleurs, si l'inox se fend ou si une déformation de la surface des brûleurs arrivent, à un certain stade de cette dégradation vous risquez :
- Un défaut d'allumage,
- Une accumulation de gaz dans le foyer,
- Un retard à l'allumage,
- Voire des explosions.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mai 2020 à 20:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
- N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
- 3. Bruit chaudière gaz Chappée Edena 24kW
- N°19492 : Bonjour, Je possède une chaudière gaz chauffage Chappée Edena 24kW uniquement au gaz et depuis peu j'ai un bruit dans la chaudière qui se produit quand celle-ci chauffe et rien au démarrage. Je précise que cette...
- 4. Problème injecteur chaudière Edena Progress 1101 SE 32 kW
- N°18290 : Bonjour, Je rencontre un souci technique concernant l'alimentation gaz de ma chaudière sol Edena Progress 1101 SE 32 kW de 2004. Je dois remplacer les injecteurs sur les 4 brûleurs, l'injecteur de la veilleuse et ajouter un...
- 5. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 6. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
- 7. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
- N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
- 8. Choix chaudière à condensation gaz avec ballon
- N°20601 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils pour me décider sur le choix d'une chaudière à changer. Je dois changer ma chaudière gaz qui est vétuste pour une chaudière à condensation gaz avec ballon. Il s'agit d'une maison en...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 10. Panne Chappée Edena progress 24 kW Ecocontrol OB gaz de ville
- N°8545 : Ma chaudière ne veut plus démarrer. Une semaine avant sa panne, thermostat à 14°, température de la pièce 20°: malgré une température plus élevé dans la pièce, le thermostat ne réagissait plus, la chaudière restait en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite