Problème eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17650
Question forum dépannage chaudières : Problème eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
Bonjour
Je suis locataire, la chaudière De Dietrich MS 24 MI FF a deux ans et je rencontre depuis quelques semaines un problème d'eau chaude.
L'eau n'arrive pas à chauffer, la chaudière s'allume bien lorsque l'on tire de l'eau chaude mais s’éteint presque aussitôt.
Nous arrivons à avoir de l'eau chaude en descendant manuellement la température et en la montant doucement toujours manuellement jusque 45° température au delà de laquelle la chaudière se coupe systématiquement.
Il faut alors recommencer l'opération !
Cela fait trois fois que le plombier qui a installé la chaudière (sous garantie) vient, mais ne trouve pas le problème !
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
Je suis locataire, la chaudière De Dietrich MS 24 MI FF a deux ans et je rencontre depuis quelques semaines un problème d'eau chaude.
L'eau n'arrive pas à chauffer, la chaudière s'allume bien lorsque l'on tire de l'eau chaude mais s’éteint presque aussitôt.
Nous arrivons à avoir de l'eau chaude en descendant manuellement la température et en la montant doucement toujours manuellement jusque 45° température au delà de laquelle la chaudière se coupe systématiquement.
Il faut alors recommencer l'opération !
Cela fait trois fois que le plombier qui a installé la chaudière (sous garantie) vient, mais ne trouve pas le problème !
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance.
08 janvier 2016 à 13:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
Invité

Est-ce que le chauffage fonctionne ?....
08 janvier 2016 à 14:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
Oui le chauffage fonctionne bien.
08 janvier 2016 à 14:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
Invité

Remplacer la sonde d'ionisation.
27 février 2016 à 18:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
Invité

En fait il y avait une prise d'air au niveau de la ventouse qui aspirait de l'air vicié et donc la chaudière se mettait en défaut à cause du pressostat, je crois enfin c'est réparé par deux chauffagistes durant une matinée complète.
28 février 2016 à 10:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
- N°19463 : Bonjour, J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière De Dietrich MS 24 MI. Quand je tire de l'eau chaude la chaudière ne se déclenche pas. Le capteur effet hall était endommagé (corrosion) je l'ai changé...
- 2. Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI
- N°15501 : Bonjour. J'ai un code défaut E35 sur une chaudière De Dietrich Zena MS 24 MI. Problème parasite à la flamme (ionisation). La machine est neuve, phase neutre bien respectée pour la polarité et circuit terre bien...
- 3. Problème réglages chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
- N°16849 : Bonjour à tous et à toutes ! Voilà je suis en location, je suis en chauffage central. Donc j'ai fait la purge des radiateurs avant l'hiver, celle-ci a fonctionné très bien pour l'eau chaude de juillet à maintenant. J'ai...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 5. Dysfonctionnement eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI
- N°20252 : Bonjour. Je possède une chaudière De Dietrich MS 24 MI depuis maintenant 7 ans et je me trouve actuellement avec un problème de débit d'eau chaude. Pour avoir de l'eau chaude, je dois mettre en position OFF, attendre une...
- 6. Chaudière De Dietrich MS 24 MI plus eau chaude
- N°19816 : Bonsoir. J'ai une chaudière De Dietrich modèle MS 24 MI niveau chauffage tout va bien, par contre pas d'eau chaude. Au niveau de mes robinets peu de pression niveau eau chaude et bonne pression en froide, lorsque j'ouvre...
- 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 8. Code erreur E35 ou E25 chaudière De Dietrich Zena 24 MI FF
- N°19024 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière De Dietrich ZENA 24 MI FF installée il y a à peu près 5 ans. L’année dernière, la chaudière est tombée en panne à cause d’un problème sur la vanne 3 voies qui elle-même...
- 9. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 10. Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
- N°23643 : Bonjour. Le vieux thermostat raccordé à ma chaudière étant hors service, j'essaie de le remplacer. La chaudière, une De Dietrich MS 24 MI FF (https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/ZENA-MS-IT.pdf), était raccordée...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite