Problème pression chaudière Dietrich MS 24 MI VMC
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16617
Question ForumChauffage : Problème pression chaudière Dietrich MS 24 MI VMC
Bonjour,
J'ai un problème de basse pression sur ma chaudière Dietrich MS 24 MI VMC.
Comment puis-je faire pour remettre de la pression ?
J'ai l'impression qu'il faut jouer avec la poignée bleue mais dois-je simplement la tourner ? La pousser (car on peut la pousser) ? La tige bleue est super dure à tourner, faut-il un outil spécial pour la tourner ?
Merci d'avance pour vos aides.
Cordialement.
Jérôme
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un problème de basse pression sur ma chaudière Dietrich MS 24 MI VMC.
Comment puis-je faire pour remettre de la pression ?
J'ai l'impression qu'il faut jouer avec la poignée bleue mais dois-je simplement la tourner ? La pousser (car on peut la pousser) ? La tige bleue est super dure à tourner, faut-il un outil spécial pour la tourner ?
Merci d'avance pour vos aides.
Cordialement.
Jérôme
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 avril 2014 à 12:20
Réglage pression chaudière réponse 1
Invité

Problème pression chaudière Dietrich MS 24 MI VMC
Invité

Bonsoir, il suffit de dévisser pour monter en pression et revisser pour fermer une fois à 1.5 bars environ.
05 avril 2014 à 21:45
Réglage pression chaudière réponse 2
Invité

Problème pression chaudière Dietrich MS 24 MI VMC
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème mais je n'arrive pas à tourner le bouton bleu, que faire ?
Merci.
J'ai le même problème mais je n'arrive pas à tourner le bouton bleu, que faire ?
Merci.
25 novembre 2014 à 18:46
Réglage pression chaudière réponse 3
Invité

Problème pression chaudière Dietrich MS 24 MI VMC
Invité

Tirez sur le bouton bleu et tournez le bouton vers la gauche.
27 novembre 2016 à 19:05