Problème circulateur Salmson nxl53-32P
Actuellement
24 640
questions dans le
forum chauffage
14913
Question Forum Chauffage : Problème circulateur Salmson nxl53-32P
Invité

Suite à un court-circuit, sur la ligne 220V de mon installation, le circulateur Salmson nxl53-32P ne tournait plus (condensateur HS).
J'ai remplacé le condensateur par équivalent, celui-ci marche, mais j'ai maintenant des radiateurs, à l'étage, froids.
Question : le circulateur tournerait-il à l'envers ? Est-ce possible ?
Je n'arrive pas à voir en démontant la vis le sens de rotation... Merci de votre aide.
J'ai remplacé le condensateur par équivalent, celui-ci marche, mais j'ai maintenant des radiateurs, à l'étage, froids.
Question : le circulateur tournerait-il à l'envers ? Est-ce possible ?
Je n'arrive pas à voir en démontant la vis le sens de rotation... Merci de votre aide.
18 octobre 2010 à 17:25
Conseil 1 Forum chauffage
Problème circulateur Salmson nxl53-32P
Tourner à l'envers non, mais par contre monté à l'envers c'est possible. A vérifier avec la flèche de sens du fluide gravée sur le corps de la pompe. Cordialement.
19 octobre 2010 à 18:14