zou42
Membre inscrit
zou42
5 messages
Bonjour,

J'ai une installation chauffage central depuis plus de 4 ans, elle se compose d'une chaudière pellet qui dessert une ligne chauffage radiateur classique et un chauffage sol, jusque la tout allait bien, avant l'hiver j'ai un circulateur qui a rendu l’âme, plutôt que de remettre ce circulateur classique j'ai opté pour un électronique, puis sur ma lancée j'ai changé les deux...

Jusqu'au coup de froid de ces dernières semaines tout allait bien, depuis j'ai un souci, la température ne baisse pas assez, l'eau se retrouve à 62, 63° et la chaudière ne s'enclenche plus, la vanne thermostat du chauffage au sol (3 : vexve vx20) est à 100% et les chauffages muraux sont froids...
Je n'arrive pas à régler ces satanés circulateurs, pour le chauffage mural j'ai mis la position auto et sur le chauffage sol constant 1 cela fonctionnait jusqu'au coup de froid...

Voici les modèles :
Chauffage radiateur : Grundfos alpha 2 25-40 180
Chauffage sol : Salmson Priux home 40-25 180

Les anciens circulateurs étaient des Vexve GHN 25-60
Pour les radiateurs réglés en position 2 et sol en position 1

J'ai testé plusieurs positions et rien n'y fait, si une bonne âme veut bien m'éclairer je lui serai reconnaissant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
forum chauffage schéma installation chauffage

12 février 2018 à 08:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Problème réglage circulateur chauffage central

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- De votre installation ?
- Du raccordement hydraulique de la chaudière et du ballon ?
- De la vanne de régulation du plancher chauffant ?
- De la régulation gérant votre installation ?
- Qui vous a fait les préconisations pour le choix des nouvelles pompes ?
- Quelle est la surface totale de votre plancher chauffant ?
- Quel sont les diamètres de vos tubes PER de plancher chauffant ?

Auriez-vous également les notices :
- De la chaudière ?
- Des anciennes pompes ?
- Des nouvelles pompes ?
- De la régulation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2018 à 15:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Problème réglage circulateur chauffage central

zou42
Membre inscrit
zou42
5 messages
Bonjour,

Merci VETC pour votre proposition, mais ce chauffage fonctionnait bien avec les anciens circulateurs, là par exemple en ce moment j'ai le circuit chauffage mural en fonction en automatique, j'ai désactivé et fermé le chauffage au sol car je n'arrive pas à équilibrer la puissance des circulateurs en même temps.
Je ne vais pas mettre sur le forum toutes les notices de mon matériel lol j'en aurais pour plusieurs jours à tout scanner...

Je vais continuer à faire des tests de vitesses jusqu’à trouver le bon équilibre.
Merci toutefois d'avoir pris le temps de me répondre.
13 février 2018 à 12:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Problème réglage circulateur chauffage central

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Je comprends, pouvez-vous me préciser s'il existe un découplage hydraulique sur votre installation : présence d'un ballon tampon ou d'une bouteille de mélange entre la sortie de la chaudière et le départ des deux circuits. C'est peut être plus simple pour vous de nous transmettre des photos.

Je vous explique pourquoi :
Vous aviez, avant, deux pompes identiques (sans variation automatique de vitesse) et vous régliez simplement un débit en sélectionnant une vitesse de 1 à 3...

A hauteur manométrique identique, les anciennes pompes donnaient deux fois plus de débit sur le circuit de radiateurs que sur le circuit de plancher.

Maintenant vous avez deux pompes complétement différentes :
- Une pour le circuit radiateurs qui doit être réglée en vitesse variable et courbe de pression variable,
- Une pour le circuit de plancher qui doit être réglée en vitesse constante et courbe constante.

En fonction de la surface de votre plancher il se peut que la pompe SALMSON PRIUX HOME soit trop faible en débit même poussée au maximum !!! Une 60-25 ou une 80-25 serait plus adaptée...

Pouvez-vous me transmettre la surface de votre plancher chauffant ?

Avec le choix de ces nouvelles pompes, le débit deux fois plus important sur le circuit radiateur n'est plus vérifié : ce n'était peut-être pas nécessaire mais le fait d'avoir deux paramétrages différents, avec une pompe un peu courte en débit sur le circuit plancher, ne va pas vous faciliter la tâche : surtout s'il n'existe pas de découplage hydraulique...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
13 février 2018 à 16:31

Proposer une réponse à Problème réglage circulateur chauffage central



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
    N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
  • 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 3. Bruit permanent de circulateur chauffage central fuel
    N°619 : Bonjour, j'ai un bruit permanent de circulation d'eau dans mon installation de chauffage central. Ce n'est pas glou glou, ni bulles, ça me parait être le bruit de la turbine de l'accélérateur qui se propage dans les tuyaux et qui...
  • 4. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
    N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
  • 5. Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
    N°900 : Bonjour, j'ai le chauffage central au gaz. Je possède un radiateur qui ne chauffe qu'à moitié, ou pas du tout. Lorsque que je ferme les autres radiateurs, le radiateur qui ne fonctionne pas normalement, chauffe un peu plus. Que...
  • 6. Gros problème de chauffage central qui peut m'aider
    N°13750 : Bonjour, je possède une installation avec dix radiateurs, ils ne chauffent pas tous, alors j'ai changé toutes mes vannes thermostatiques et vannes normales des radiateurs, j'ai mis du produit pour le désembouage "soluteck", mais...
  • 7. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 8. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
    N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
  • 9. Problème de chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF
    N°18585 : Bonjour. J'ai installé une chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF qui a parfaitement fonctionné 3 ans en alimentant 2 nourrices de chauffage au sol 6 circuits en rdc et 3 circuits à l'étage (villa 90 + 40 m²). Depuis...
  • 10. Problème circulateur chauffage central gaz chaudière Radson HR200
    N°18487 : Bonjour, Chaudière Radson HR200 chauffage central gaz au sol sans production d'eau chaude le problème survenu le circulateur tourne en continu alors qu'avant il se coupait après un certain temps après coupure par le...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage circulateur chauffage central >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite