Problème réglage circulateur chauffage central
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19308
Questions Forum Chauffage : Problème réglage circulateur chauffage central
Bonjour,
J'ai une installation chauffage central depuis plus de 4 ans, elle se compose d'une chaudière pellet qui dessert une ligne chauffage radiateur classique et un chauffage sol, jusque la tout allait bien, avant l'hiver j'ai un circulateur qui a rendu l’âme, plutôt que de remettre ce circulateur classique j'ai opté pour un électronique, puis sur ma lancée j'ai changé les deux...
Jusqu'au coup de froid de ces dernières semaines tout allait bien, depuis j'ai un souci, la température ne baisse pas assez, l'eau se retrouve à 62, 63° et la chaudière ne s'enclenche plus, la vanne thermostat du chauffage au sol (3 : vexve vx20) est à 100% et les chauffages muraux sont froids...
Je n'arrive pas à régler ces satanés circulateurs, pour le chauffage mural j'ai mis la position auto et sur le chauffage sol constant 1 cela fonctionnait jusqu'au coup de froid...
Voici les modèles :
Chauffage radiateur : Grundfos alpha 2 25-40 180
Chauffage sol : Salmson Priux home 40-25 180
Les anciens circulateurs étaient des Vexve GHN 25-60
Pour les radiateurs réglés en position 2 et sol en position 1
J'ai testé plusieurs positions et rien n'y fait, si une bonne âme veut bien m'éclairer je lui serai reconnaissant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une installation chauffage central depuis plus de 4 ans, elle se compose d'une chaudière pellet qui dessert une ligne chauffage radiateur classique et un chauffage sol, jusque la tout allait bien, avant l'hiver j'ai un circulateur qui a rendu l’âme, plutôt que de remettre ce circulateur classique j'ai opté pour un électronique, puis sur ma lancée j'ai changé les deux...
Jusqu'au coup de froid de ces dernières semaines tout allait bien, depuis j'ai un souci, la température ne baisse pas assez, l'eau se retrouve à 62, 63° et la chaudière ne s'enclenche plus, la vanne thermostat du chauffage au sol (3 : vexve vx20) est à 100% et les chauffages muraux sont froids...
Je n'arrive pas à régler ces satanés circulateurs, pour le chauffage mural j'ai mis la position auto et sur le chauffage sol constant 1 cela fonctionnait jusqu'au coup de froid...
Voici les modèles :
Chauffage radiateur : Grundfos alpha 2 25-40 180
Chauffage sol : Salmson Priux home 40-25 180
Les anciens circulateurs étaient des Vexve GHN 25-60
Pour les radiateurs réglés en position 2 et sol en position 1
J'ai testé plusieurs positions et rien n'y fait, si une bonne âme veut bien m'éclairer je lui serai reconnaissant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2018 à 08:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème réglage circulateur chauffage central
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- De votre installation ?
- Du raccordement hydraulique de la chaudière et du ballon ?
- De la vanne de régulation du plancher chauffant ?
- De la régulation gérant votre installation ?
- Qui vous a fait les préconisations pour le choix des nouvelles pompes ?
- Quelle est la surface totale de votre plancher chauffant ?
- Quel sont les diamètres de vos tubes PER de plancher chauffant ?
Auriez-vous également les notices :
- De la chaudière ?
- Des anciennes pompes ?
- Des nouvelles pompes ?
- De la régulation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- De votre installation ?
- Du raccordement hydraulique de la chaudière et du ballon ?
- De la vanne de régulation du plancher chauffant ?
- De la régulation gérant votre installation ?
- Qui vous a fait les préconisations pour le choix des nouvelles pompes ?
- Quelle est la surface totale de votre plancher chauffant ?
- Quel sont les diamètres de vos tubes PER de plancher chauffant ?
Auriez-vous également les notices :
- De la chaudière ?
- Des anciennes pompes ?
- Des nouvelles pompes ?
- De la régulation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2018 à 15:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème réglage circulateur chauffage central
Bonjour,
Merci VETC pour votre proposition, mais ce chauffage fonctionnait bien avec les anciens circulateurs, là par exemple en ce moment j'ai le circuit chauffage mural en fonction en automatique, j'ai désactivé et fermé le chauffage au sol car je n'arrive pas à équilibrer la puissance des circulateurs en même temps.
Je ne vais pas mettre sur le forum toutes les notices de mon matériel
j'en aurais pour plusieurs jours à tout scanner...
Je vais continuer à faire des tests de vitesses jusqu’à trouver le bon équilibre.
Merci toutefois d'avoir pris le temps de me répondre.
Merci VETC pour votre proposition, mais ce chauffage fonctionnait bien avec les anciens circulateurs, là par exemple en ce moment j'ai le circuit chauffage mural en fonction en automatique, j'ai désactivé et fermé le chauffage au sol car je n'arrive pas à équilibrer la puissance des circulateurs en même temps.
Je ne vais pas mettre sur le forum toutes les notices de mon matériel

Je vais continuer à faire des tests de vitesses jusqu’à trouver le bon équilibre.
Merci toutefois d'avoir pris le temps de me répondre.
13 février 2018 à 12:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème réglage circulateur chauffage central
Bonjour,
Je comprends, pouvez-vous me préciser s'il existe un découplage hydraulique sur votre installation : présence d'un ballon tampon ou d'une bouteille de mélange entre la sortie de la chaudière et le départ des deux circuits. C'est peut être plus simple pour vous de nous transmettre des photos.
Je vous explique pourquoi :
Vous aviez, avant, deux pompes identiques (sans variation automatique de vitesse) et vous régliez simplement un débit en sélectionnant une vitesse de 1 à 3...
A hauteur manométrique identique, les anciennes pompes donnaient deux fois plus de débit sur le circuit de radiateurs que sur le circuit de plancher.
Maintenant vous avez deux pompes complétement différentes :
- Une pour le circuit radiateurs qui doit être réglée en vitesse variable et courbe de pression variable,
- Une pour le circuit de plancher qui doit être réglée en vitesse constante et courbe constante.
En fonction de la surface de votre plancher il se peut que la pompe SALMSON PRIUX HOME soit trop faible en débit même poussée au maximum !!! Une 60-25 ou une 80-25 serait plus adaptée...
Pouvez-vous me transmettre la surface de votre plancher chauffant ?
Avec le choix de ces nouvelles pompes, le débit deux fois plus important sur le circuit radiateur n'est plus vérifié : ce n'était peut-être pas nécessaire mais le fait d'avoir deux paramétrages différents, avec une pompe un peu courte en débit sur le circuit plancher, ne va pas vous faciliter la tâche : surtout s'il n'existe pas de découplage hydraulique...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Je comprends, pouvez-vous me préciser s'il existe un découplage hydraulique sur votre installation : présence d'un ballon tampon ou d'une bouteille de mélange entre la sortie de la chaudière et le départ des deux circuits. C'est peut être plus simple pour vous de nous transmettre des photos.
Je vous explique pourquoi :
Vous aviez, avant, deux pompes identiques (sans variation automatique de vitesse) et vous régliez simplement un débit en sélectionnant une vitesse de 1 à 3...
A hauteur manométrique identique, les anciennes pompes donnaient deux fois plus de débit sur le circuit de radiateurs que sur le circuit de plancher.
Maintenant vous avez deux pompes complétement différentes :
- Une pour le circuit radiateurs qui doit être réglée en vitesse variable et courbe de pression variable,
- Une pour le circuit de plancher qui doit être réglée en vitesse constante et courbe constante.
En fonction de la surface de votre plancher il se peut que la pompe SALMSON PRIUX HOME soit trop faible en débit même poussée au maximum !!! Une 60-25 ou une 80-25 serait plus adaptée...
Pouvez-vous me transmettre la surface de votre plancher chauffant ?
Avec le choix de ces nouvelles pompes, le débit deux fois plus important sur le circuit radiateur n'est plus vérifié : ce n'était peut-être pas nécessaire mais le fait d'avoir deux paramétrages différents, avec une pompe un peu courte en débit sur le circuit plancher, ne va pas vous faciliter la tâche : surtout s'il n'existe pas de découplage hydraulique...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
13 février 2018 à 16:31