Bonjour,
le circulateur de ma pompe Salmson de mon installation de chauffage s'est bloqué lors d'un redémarrage du circuit de chauffage et ne fonctionne plus ; j'ai débloqué l'axe de la pompe qui était "gommé" et il tourne maintenant librement mais le moteur ne tourne toujours pas...
Quelqu'un peut-il me dire de quoi est constitué le variateur situé au dessus de la pompe (et par lequel se fait l'alimentation électrique) et s'il est réparable ? L'ensemble est âgé de 5 ans...
En vous remerciant.
le circulateur de ma pompe Salmson de mon installation de chauffage s'est bloqué lors d'un redémarrage du circuit de chauffage et ne fonctionne plus ; j'ai débloqué l'axe de la pompe qui était "gommé" et il tourne maintenant librement mais le moteur ne tourne toujours pas...
Quelqu'un peut-il me dire de quoi est constitué le variateur situé au dessus de la pompe (et par lequel se fait l'alimentation électrique) et s'il est réparable ? L'ensemble est âgé de 5 ans...
En vous remerciant.
09 avril 2009 à 03:03
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Réparer circulateur pompe Salmson installation de chauffage
Invité

Bonjour, avez-vous vérifié l'alimentation du circulateur ? Vérifiez le bobinage.
Pour le variateur vous ne le trouverez pas en pièce détachée.
G. B.
Pour le variateur vous ne le trouverez pas en pièce détachée.
G. B.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Réparer circulateur pompe Salmson installation de chauffage
Invité

Je pense qu'il est préférable de le remplacer car vous allez perdre plus de temps et d'argent pour un circulateur qui ne vaut pas des millions.
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Réparer circulateur pompe Salmson installation de chauffage
Invité

Bonsoir, pour quelques euros vous pouvez remplacer le condensateur avant le circulateur.
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Réparer circulateur pompe Salmson installation de chauffage
Invité

Bonjour
Problème résolu.
J'ai démonté le boîtier du variateur et refait plusieurs pistes du circuit imprimé qui avaient fondu (et donc fait fusible...) à cause d'une fuite (goutte intermittente) repérée sur une vanne de fermeture située au-dessus et qui a vraisemblablement fait pénétrer de l'humidité à l'intérieur.
Gros coup de chance je pense...
Si ça peut servir à d'autres personnes.
Merci à vous pour vos réponses.
Problème résolu.
J'ai démonté le boîtier du variateur et refait plusieurs pistes du circuit imprimé qui avaient fondu (et donc fait fusible...) à cause d'une fuite (goutte intermittente) repérée sur une vanne de fermeture située au-dessus et qui a vraisemblablement fait pénétrer de l'humidité à l'intérieur.
Gros coup de chance je pense...
Si ça peut servir à d'autres personnes.
Merci à vous pour vos réponses.
11 avril 2009 à 03:06
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Réparer circulateur pompe Salmson installation de chauffage
Invité

Salut en ce 26-01/2010 ! Meilleurs vux ! Merci pour le retour d'info ! Coup de chance de pouvoir repérer et réparer un circuit imprimé ! Bravo !
26 janvier 2010 à 22:56