Problème sécurité se déclenche sur chaudière à gaz Franco Belge
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7260
Questions Forum : Problème sécurité se déclenche sur chaudière à gaz Franco Belge
Invité

J'ai une chaudière à gaz murale à ventouse sans production d'eau chaude de marque Franco Belge beretta de type 3024 v. La chaudière se met en sécurité (voyant rouge clignote 04) signifiant circulation d'eau insuffisante et ce malgré les purges radiateur effectuées. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
13 décembre 2008 à 02:03
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème sécurité se déclenche sur chaudière à gaz Franco Belge
Invité

Bonjour, votre circulateur fonctionne-t-il ? avez vous des robinets thermostatiques, si oui essayez en les ouvrant tous.
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème sécurité se déclenche sur chaudière à gaz Franco Belge
Invité

Si la chaudière fonctionne en chauffage seul, il faut juste débloquer le circulateur qui doit être grippé.
Il faut soit tapoter avec un tournevis et un marteau sur le circulateur (pas comme un sauvage) ou bien dévisser la grosse vis sur le circulateur et agir directement sur l'axe du circulateur (sans mouiller les circuits imprimés).
Il faut soit tapoter avec un tournevis et un marteau sur le circulateur (pas comme un sauvage) ou bien dévisser la grosse vis sur le circulateur et agir directement sur l'axe du circulateur (sans mouiller les circuits imprimés).
04 avril 2010 à 20:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
- N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
- 6. Problème chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz 4000
- N°6826 : Bonjour,Jai un souci avec ma chaudière Franco Belge Sunagaz 4025 BVI (chaudière ventouse gaz naturel au sol).Symptôme : les flammes sallument et séteignent sur un court cycle de 15 secondes (~5 secondes de flamme et 10...
- 7. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 8. Problème chaudière gaz Franco Belge Sunagaz
- N°13288 : Bonjour Problème d'implosion à l'allumage sur une chaudière gaz de marque Franco Belge type Sunagaz. Que faire ? Merci de vos réponses.
- 9. Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
- N°15114 : Bonsoir, la soupape sanitaire de ma chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément, environ 3 seaux par jour (30 litres). Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Merci.
- 10. Problème sécurité défaut d'extraction chaudière Beretta Franco Belge
- N°16601 : Bonjour à tous, J'aurais besoin d'un coup de main sur un problème récurrent sur une chaudière gaz Franco-Belge Beretta Type Exclusive Ballon 28 BVID (Réf : 752.28.76 Z) car le chauffagiste s'arrache les cheveux et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite