Chaudière Themaplus F30 ne s'arrête pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21195
Question Forum Chauffage : Chaudière Themaplus F30 ne s'arrête pas
Bonjour.
Gros problème sur une chaudière Thémaplus condens F30.
Nous nous sommes aperçus que si on coupait le chauffage à partir du thermostat Exacontrol alors que la chaudière est en fonctionnement (chauffe), non seulement celle-ci ne se coupe pas, mais continue à chauffer indéfiniment en ne s’arrêtant plus.
On s'est fait piéger pendant un week-end où l'on était absent (on avait coupé à partir du thermostat le chauffage), avec une température de 29° lorsque nous sommes rentrés
.
On a refait des tests en changeant la pile de l'Exacontrol et reset de la chaudière : Même problème !
Il nous faut obligatoirement couper le chauffage à partir de la chaudière, si on veut partir rassuré.
Si vous aviez une solution à ce problème, je vous en remercie.
Pas de solution de la part de notre réparateur.
Cordialement.
Gros problème sur une chaudière Thémaplus condens F30.
Nous nous sommes aperçus que si on coupait le chauffage à partir du thermostat Exacontrol alors que la chaudière est en fonctionnement (chauffe), non seulement celle-ci ne se coupe pas, mais continue à chauffer indéfiniment en ne s’arrêtant plus.
On s'est fait piéger pendant un week-end où l'on était absent (on avait coupé à partir du thermostat le chauffage), avec une température de 29° lorsque nous sommes rentrés

On a refait des tests en changeant la pile de l'Exacontrol et reset de la chaudière : Même problème !
Il nous faut obligatoirement couper le chauffage à partir de la chaudière, si on veut partir rassuré.
Si vous aviez une solution à ce problème, je vous en remercie.
Pas de solution de la part de notre réparateur.
Cordialement.
08 avril 2021 à 16:27
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Themaplus F30 ne s'arrête pas
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Concernant l'installation de votre EXACONTROL :
- Quelle est sa version ?
- Où se trouve le récepteur ?
- Où se trouve le thermostat ?
- Comment avez-vous coupé le chauffage pour votre absence ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Concernant l'installation de votre EXACONTROL :
- Quelle est sa version ?
- Où se trouve le récepteur ?
- Où se trouve le thermostat ?
- Comment avez-vous coupé le chauffage pour votre absence ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 avril 2021 à 17:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Themaplus F30 ne s'arrête pas
Bonsoir VETC.
Chaudière Saunier Duval installée en 2016, par un proféssionnel
-THEMAPLUS CONDENS 30-A(HFR)-R1
-Condensation
-Évacuation par ventouse
-Type F30 (puissance 30 kw) chauffage 4 radiateurs avec thermostat + 1 sans thérmostat pour 80 m²
-n° de série: 21154800100173881610010125N5
-Sonde extérieur Radio Photovoltaïque
-Exacontrol E7R: Version 2.3 -Zone 1
-Le réception de l'Exacontrol, est placé (je suppose) dans la chaudière
-La chaudière est au sous sol, l'Exacontrol dans la salle/salon soit un étage. Maison située dans le 27 (Eure).
Nous avions coupé la chaudière juste au niveau de l'Exacontrol (chauffage sur OFF).
C'est en faisant des tests, que l'on s'est aperçu que le phénomène ne se produisait que quand le chauffage "tournait".
De manière simple, l'action de mettre sur OFF le chauffage par l'Exacontrole en même temps que le chauffage est actif, la chaudière continuera de tourner sans s'arrêter
.
En dehors de ce problème, l'Exacontrol fonctionne parfaitement.
Merci.
Chaudière Saunier Duval installée en 2016, par un proféssionnel
-THEMAPLUS CONDENS 30-A(HFR)-R1
-Condensation
-Évacuation par ventouse
-Type F30 (puissance 30 kw) chauffage 4 radiateurs avec thermostat + 1 sans thérmostat pour 80 m²
-n° de série: 21154800100173881610010125N5
-Sonde extérieur Radio Photovoltaïque
-Exacontrol E7R: Version 2.3 -Zone 1
-Le réception de l'Exacontrol, est placé (je suppose) dans la chaudière
-La chaudière est au sous sol, l'Exacontrol dans la salle/salon soit un étage. Maison située dans le 27 (Eure).
Nous avions coupé la chaudière juste au niveau de l'Exacontrol (chauffage sur OFF).
C'est en faisant des tests, que l'on s'est aperçu que le phénomène ne se produisait que quand le chauffage "tournait".
De manière simple, l'action de mettre sur OFF le chauffage par l'Exacontrole en même temps que le chauffage est actif, la chaudière continuera de tourner sans s'arrêter

En dehors de ce problème, l'Exacontrol fonctionne parfaitement.
Merci.
08 avril 2021 à 19:01