Deux circuits de chauffage un seul fonctionne
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
23539
Questions Forum Chauffage : Deux circuits de chauffage un seul fonctionne
Bonjour.
J'ai rencontré récemment le problème suivant.
J'ai deux circuits de chauffage, un avec 20 radiateurs, équipé d'une vanne trois voies et un circulateur.
Ce circuit fonctionne correctement.
Je précise que le circuit primaire est assuré par une chaudière Vitodens 200.
C'est le deuxième circuit, 15 radiateurs, qui ne chauffe pas.
En effet, j'ai beau demander 30°C à travers le thermostat d'ambiance, je ne dépasse jamais les 16°C.
Sur ce deuxième circuit il y a un circulateur solaire OEG qui n'affiche rien.
Par ailleurs, le branchement électrique est effectué sur un domino sur lequel il y a un autre câble de branché.
Ce qui se passe, le départ du circuit est bien chaud, par contre le retour est tiède.
Par ailleurs, j'ai purgé l'ensemble des radiateurs, donc pas d'air.
Si quelqu'un peut m'aider... un grand merci.
J'ai rencontré récemment le problème suivant.
J'ai deux circuits de chauffage, un avec 20 radiateurs, équipé d'une vanne trois voies et un circulateur.
Ce circuit fonctionne correctement.
Je précise que le circuit primaire est assuré par une chaudière Vitodens 200.
C'est le deuxième circuit, 15 radiateurs, qui ne chauffe pas.
En effet, j'ai beau demander 30°C à travers le thermostat d'ambiance, je ne dépasse jamais les 16°C.
Sur ce deuxième circuit il y a un circulateur solaire OEG qui n'affiche rien.
Par ailleurs, le branchement électrique est effectué sur un domino sur lequel il y a un autre câble de branché.
Ce qui se passe, le départ du circuit est bien chaud, par contre le retour est tiède.
Par ailleurs, j'ai purgé l'ensemble des radiateurs, donc pas d'air.
Si quelqu'un peut m'aider... un grand merci.
20 novembre 2023 à 23:11
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Deux circuits de chauffage un seul fonctionne
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Les deux circuits sont-ils équipés d'une vanne mélangeuse ?
- Ces vannes sont-elles motorisées ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Que pilote-t-il ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Les deux circuits sont-ils équipés d'une vanne mélangeuse ?
- Ces vannes sont-elles motorisées ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Que pilote-t-il ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2023 à 18:58
Réponse 2 forum dépannage chauffage
Deux circuits de chauffage un seul fonctionne
Bonsoir Mario et merci.
Il s'agit d'une chaudière à gaz Vitodens 200 w de chez Viessmann.
Elle est alimenter par du gaz de ville. Le thermostat d'ambiance est un Vitotrol 200 Viessmann situé dans une grande salle dans laquelle se trouve quatre radiateurs dont deux équipes de robinet thermostatiques.
Le circuit en question n'est pas équipé de vanne trois voies il y seulement le circulateur dont je vous ai parlé.
Par contre le circuit qui fonctionne est régulé par une vanne trois voies motorisé.
Le réseau secondaire est composé de radiateurs tous ne sont pas équipés de robinet thermostatique.
La surface habitable 300 m² partagé comme suit. 150 m² habitable (bureaux, chambres et cuisine) :chauffé par un circuit, celui qui fonctionne. 150 m² salles de réunions et donc la partie qui ne chauffe pas.
Je précise que lorsque je demande 30 °C à l'aide du thermostat d'ambiance la température ne dépasse pas les 16°C. Il n'y a que le premier radiateur du circuit qui chauffe un peu, le deuxième à peine et les autres rien du tout. Par ailleurs les deux radiateurs qui chauffe un peu ont des robinets thermostatiques ...
Le problème viendrait t'il de là.
Devrais je équiper les autres radiateurs des robinets thermostatiques..?
Merci par avance.
Il s'agit d'une chaudière à gaz Vitodens 200 w de chez Viessmann.
Elle est alimenter par du gaz de ville. Le thermostat d'ambiance est un Vitotrol 200 Viessmann situé dans une grande salle dans laquelle se trouve quatre radiateurs dont deux équipes de robinet thermostatiques.
Le circuit en question n'est pas équipé de vanne trois voies il y seulement le circulateur dont je vous ai parlé.
Par contre le circuit qui fonctionne est régulé par une vanne trois voies motorisé.
Le réseau secondaire est composé de radiateurs tous ne sont pas équipés de robinet thermostatique.
La surface habitable 300 m² partagé comme suit. 150 m² habitable (bureaux, chambres et cuisine) :chauffé par un circuit, celui qui fonctionne. 150 m² salles de réunions et donc la partie qui ne chauffe pas.
Je précise que lorsque je demande 30 °C à l'aide du thermostat d'ambiance la température ne dépasse pas les 16°C. Il n'y a que le premier radiateur du circuit qui chauffe un peu, le deuxième à peine et les autres rien du tout. Par ailleurs les deux radiateurs qui chauffe un peu ont des robinets thermostatiques ...
Le problème viendrait t'il de là.
Devrais je équiper les autres radiateurs des robinets thermostatiques..?
Merci par avance.
22 novembre 2023 à 22:36