Problème de chauffe chauffage pellets Ferlux F24
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21954
Question Forum Chauffage : Problème de chauffe chauffage pellets Ferlux F24
Bonjour,
J'ai récemment emménagé dans une maison dans le Gard chauffée par une chaudière à granulés de marque Ferlux modèle F24.
Cette chaudière a environ 2 ans, elle a été achetée sur internet par les anciens propriétaires et installée par un ami à eux, plombier chauffagiste, qui ne connait pas cette marque et ne s'occupe pas de chaudières à granulés, l'installation n'a pas été validée par la marque (une boite sur Valence s'occupe de la certif française a priori).
Depuis le début de l’hiver je rencontre des problèmes avec cette chaudière et le plombier chauffagiste l'ayant installée m'a déjà dit ne pas pouvoir m'aider, de multiples autres chauffagistes ont refusé de passer. Récemment le commercial d'une boite a accepté, il m'a parlé de rajouter un ballon tampon de 50L à l'installation ainsi qu'une sonde externe.
Le souci est que je n'ai pas l'impression que cette chaudière puisse être équipée d'une sonde externe...
Mes problèmes sont :
- Une surconsommation, je passe en moyenne 8 sac de 15kg sur 2-3j, j'en suis à 6 tonnes depuis le 10 octobre...
- Un affichage fréquent à l'allumage d'une erreur 41 qui correspond à une mauvaise évacuation des fumées ou une entrée d'air insuffisante.
- Un chauffage de l'eau insuffisant, la chaudière est équipée d'un thermostat d'ambiance programmé, la température cible est de 21 le jour et 18 la nuit, elle ne dépasse pas les 17°.
J'ai vérifié tout ce que je pouvais vérifier, le conduit de cheminée à été ramoné, l'entrée d'air est reliée à l'extérieur et de diamètre suffisant d'après le manuel, j'ai à plusieurs reprises ouvert la chaudière (éteinte) pour en aspirer les cendres dans le conduit d'évacuation des fumées, a priori c'est propre, le moteur d'évacuation des fumées tourne bien, les fermetures sont "étanches".
Le mode de chauffage est réglable en puissance (1 à 5 ou auto) et la température de l'eau souhaitée est réglable (65-80°), j'ai essayé de mettre au min, au max ou en auto avec des températures cibles à 65 -70- 80 mais celles-ci ne sont jamais atteintes.
En général l'eau monte jusque 55° puis le circulateur s'active et l’envoie dans le circuit, retour d'eau à 45° qui est réchauffée en environ 5 min puis rebelote, le circulateur est un Wilo Yonos Para RS15/6, il est réglé sur III (11 radiateurs la plupart avec valve thermostatique et 1 étage à la maison). Total la chaudière tourne en permanence.
D'ailleurs question, le circulateur est réglable manuellement, c'est un curseur à tourner, à gauche il est numéroté de 1 à 6 et à droite I II III, c'est une différence pression constante ou proportionnelle ?
Pour tester une fois j'ai complétement débranché le thermostat d'ambiance et laissé la chaudière seule, l'eau est montée jusque 65° puis la chaudière s'est mis en "modulation" puis "standby" mais n'a jamais redémarré ensuite. Au début le thermostat était shunté à l'aide d'un fil électrique qui reliait les deux sorties phases et neutre, la chaudière tournait en permanence et ne chauffait pas mieux.
Connaissez-vous cette chaudière ? Avez-vous des idées sur l'origine ?
Je peux fournir des photos si besoin.
J'ai récemment emménagé dans une maison dans le Gard chauffée par une chaudière à granulés de marque Ferlux modèle F24.
Cette chaudière a environ 2 ans, elle a été achetée sur internet par les anciens propriétaires et installée par un ami à eux, plombier chauffagiste, qui ne connait pas cette marque et ne s'occupe pas de chaudières à granulés, l'installation n'a pas été validée par la marque (une boite sur Valence s'occupe de la certif française a priori).
Depuis le début de l’hiver je rencontre des problèmes avec cette chaudière et le plombier chauffagiste l'ayant installée m'a déjà dit ne pas pouvoir m'aider, de multiples autres chauffagistes ont refusé de passer. Récemment le commercial d'une boite a accepté, il m'a parlé de rajouter un ballon tampon de 50L à l'installation ainsi qu'une sonde externe.
Le souci est que je n'ai pas l'impression que cette chaudière puisse être équipée d'une sonde externe...
Mes problèmes sont :
- Une surconsommation, je passe en moyenne 8 sac de 15kg sur 2-3j, j'en suis à 6 tonnes depuis le 10 octobre...
- Un affichage fréquent à l'allumage d'une erreur 41 qui correspond à une mauvaise évacuation des fumées ou une entrée d'air insuffisante.
- Un chauffage de l'eau insuffisant, la chaudière est équipée d'un thermostat d'ambiance programmé, la température cible est de 21 le jour et 18 la nuit, elle ne dépasse pas les 17°.
J'ai vérifié tout ce que je pouvais vérifier, le conduit de cheminée à été ramoné, l'entrée d'air est reliée à l'extérieur et de diamètre suffisant d'après le manuel, j'ai à plusieurs reprises ouvert la chaudière (éteinte) pour en aspirer les cendres dans le conduit d'évacuation des fumées, a priori c'est propre, le moteur d'évacuation des fumées tourne bien, les fermetures sont "étanches".
Le mode de chauffage est réglable en puissance (1 à 5 ou auto) et la température de l'eau souhaitée est réglable (65-80°), j'ai essayé de mettre au min, au max ou en auto avec des températures cibles à 65 -70- 80 mais celles-ci ne sont jamais atteintes.
En général l'eau monte jusque 55° puis le circulateur s'active et l’envoie dans le circuit, retour d'eau à 45° qui est réchauffée en environ 5 min puis rebelote, le circulateur est un Wilo Yonos Para RS15/6, il est réglé sur III (11 radiateurs la plupart avec valve thermostatique et 1 étage à la maison). Total la chaudière tourne en permanence.
D'ailleurs question, le circulateur est réglable manuellement, c'est un curseur à tourner, à gauche il est numéroté de 1 à 6 et à droite I II III, c'est une différence pression constante ou proportionnelle ?
Pour tester une fois j'ai complétement débranché le thermostat d'ambiance et laissé la chaudière seule, l'eau est montée jusque 65° puis la chaudière s'est mis en "modulation" puis "standby" mais n'a jamais redémarré ensuite. Au début le thermostat était shunté à l'aide d'un fil électrique qui reliait les deux sorties phases et neutre, la chaudière tournait en permanence et ne chauffait pas mieux.
Connaissez-vous cette chaudière ? Avez-vous des idées sur l'origine ?
Je peux fournir des photos si besoin.
30 janvier 2022 à 18:48
Réponse 1 du forum-chauffage
Problème de chauffe chauffage pellets Ferlux F24
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer et déposer le manuel d'utilisation de l'engin.
Puissance calorifique min 6,9 kW max 26,9 kW. Puissance communiquée à l'eau de chauffage 21,2 kW.
Cordialement, Martien-071
manual gama agua ferlux frances c.pdf
Je ne fais que passer et déposer le manuel d'utilisation de l'engin.
Puissance calorifique min 6,9 kW max 26,9 kW. Puissance communiquée à l'eau de chauffage 21,2 kW.
Cordialement, Martien-071
manual gama agua ferlux frances c.pdf
31 janvier 2022 à 09:46
Réponse 2 du forum-chauffage
Problème de chauffe chauffage pellets Ferlux F24
Bonjour.
J’ai la même chaudière que vous Ferlux f24 depuis 6 ans installation par moi-même et réglage modifier la première année et tout roule depuis.
Réglage des puissances chaudière Ferlux f24
Avant de modifier tous réglages prendre note des données actuelles
Pour rentrer dans le mode réglage
Touche (flamme) et (-)
Sélectionner LPAR avec touche (+)
Valider avec touche (flamme)
Suivre instruction page 51 activation du silo
A l’apparition de TP01 valider avec touche (flamme)
Puis sélectionnées mode de puissance C3 = puissance 1 mon réglage et 210
C4 = puissance 2 mon réglage et 310
C5 = puissance 3 mon réglage et 410
C6= puissance 4 mon réglage et 510
C7 = puissance 5 mon réglage et 610
DONNE 610 ET ÉGALE A PUISSANCE 5 (TEMPS ALIMENTATION GRANULE EN SECONDES)
Pour sortir du menu touche (marche). Fin
Pour le défaut service entretien (chaudière éteinte)
Sélectionner touche (flamme) et (-)
Sélectionne avec touche (+) RCLR
Sélectionner avec touche (flamme) RES
Sélectionner on sur télécommande pour le redémarrage de la chaudière. Fin
Pour le nettoyage complet de la chaudière ne pas oublier le nettoyage en ouvrant la trappe en bas à droite de la chaudière (dépôt de cendre).
J’ai la même chaudière que vous Ferlux f24 depuis 6 ans installation par moi-même et réglage modifier la première année et tout roule depuis.
Réglage des puissances chaudière Ferlux f24
Avant de modifier tous réglages prendre note des données actuelles
Pour rentrer dans le mode réglage
Touche (flamme) et (-)
Sélectionner LPAR avec touche (+)
Valider avec touche (flamme)
Suivre instruction page 51 activation du silo
A l’apparition de TP01 valider avec touche (flamme)
Puis sélectionnées mode de puissance C3 = puissance 1 mon réglage et 210
C4 = puissance 2 mon réglage et 310
C5 = puissance 3 mon réglage et 410
C6= puissance 4 mon réglage et 510
C7 = puissance 5 mon réglage et 610
DONNE 610 ET ÉGALE A PUISSANCE 5 (TEMPS ALIMENTATION GRANULE EN SECONDES)
Pour sortir du menu touche (marche). Fin
Pour le défaut service entretien (chaudière éteinte)
Sélectionner touche (flamme) et (-)
Sélectionne avec touche (+) RCLR
Sélectionner avec touche (flamme) RES
Sélectionner on sur télécommande pour le redémarrage de la chaudière. Fin
Pour le nettoyage complet de la chaudière ne pas oublier le nettoyage en ouvrant la trappe en bas à droite de la chaudière (dépôt de cendre).
19 janvier 2024 à 10:36