Question Forum Chauffage : Fonctionnement pompe à vitesse variable avec bipass

Intervalzero
Membre inscrit
Intervalzero
1 message
Bonjour.

Je réfléchis au dimensionnement d'un circuit comportant 2 zones de chauffage alimentées par une PAC Inverter air/eau. Le modèle de la PAC est : Daikin Altherma 3 EHBH 8 kW.

Avec la technologie "vitesse variable", je m'interroge sur la validité de mon étude et sur le dimensionnement d'un bipass.
Mes émetteurs de chaleur sont des radiateurs et les deux zones de l'étude ont le même débit (Qz1 = Qz2 = 300 l/h). Chaque zone est commandée par une vanne 2 voies type PICV (commandé en tout ou rien) reliée à un thermostat d'ambiance. Ces vannes font également office de régulateur de débit (débit constant dans les zones).
J'ai prévu un circuit dit "de refroidissement" dont le débit est permanent et dont la fonction est de garantir à la fois un débit minimum pour la PAC, un assèchement des pièces humides et un abaissement de la température de retour de cette eau refroidie non utile aux zones de chauffage. Ce circuit de refroidissement se compose de 2 sèches serviettes alimentés à travers une vanne Autoflow dont le débit est Qss = 300 l/h.

Le choix "émetteurs = radiateur" dans le menu de la PAC impose un DeltaT de 10 K entre le départ et le retour. Les dimensions des radiateurs en fonte alu sont donc plus importantes du fait de ce régime "moyennes de températures". Par ailleurs, j'ai choisi une température de départ d'eau de 50°C et le montage des radiateurs est du type hydro-câblé.
La perte de charge dans les conduites, les collecteurs et les radiateurs est négligée au vu des vitesses faibles imposées par un DeltaT de 10 K.
La pression différentielle pour chaque circuit vaut respectivement :
- DeltaP = 27 kPa pour la zone 1 et la zone 2
- DeltaP = 15 kPa pour la vanne Autoflow
- DeltaP_équiv = (3.7 kPa + DeltaP_vanne_équi) correspond à l'ensemble fitre à tamis + clapet_AR + pot à décantations + vanne d'équilibrage (entre sortie basse de ballon et retour PAC). La valeur finale de DeltaP_équiv n'est pas encore déterminée du fait de la vanne d'équilibrage manuelle du circuit amont qui n'est pas dimensionnée.

* Lorsque les deux zones sont en demande de chauffage, le débit Qss + Qz1 + Qz2 = 900 l/h est supérieur au débit minimum requis par la PAC (Qmin_pac = 720 l/h). La pression différentielle que voit la PAC est : 27 kPa + DeltaP_équi.
Ce DeltaP reste inférieur à la Hmt théorique maximale de la pompe qui est de 55 kPa pour ce débit théorique de 900 l/h.

* Lorsque qu'une seule zone est en demande de chauffage, le débit Qss + Qzi = 600 l/h est inférieur au débit minimum requis par la PAC (Qmin_pac = 720 l/h). Et là, le bipass devrait se déclencher sur une pression différentielle de 27 kPa pour laisser passer un débit d'au moins 300 l/h à cette perssion de 0.27 bar.

* Lorsque qu'aucune zone n'est en demande de chauffage ou lors des régimes transitoires "fermeture" ou "ouverture" des vannes 2 voies, la pompe ne voit que le circuit réduit "(bipass // sèche-serviettes) + ballon".
Là j'ai un doute sur la réaction de la pompe à vitesse variable dans cette configuration.
A priori au démarrage de la pompe, le bipasse (réglé sur 0.27 bar pour le cas précédent), ne se déclencherait pas et la pompe augmenterait instantanément sa Hmt jusqu'à ce que le bipass se déclenche. Dans ce cas là, le débit dans la pompe devrait être tel que Qbp + Qss > 720 l/h, soit : Qbp > 420 l/h et il faudrait revoir le réglage du débit du bipass en conséquence car la configuration dimensionnant serait ce 3ème cas en absence de chauffage ou régime en transitoire.
Je mets tout cela au conditionnel car je n’ai pas réponse à mes interrogations. Et je ne sais pas ce que fera la pompe dans cette dernière configuration. En effet, vu qu'il y a une circulation forcée dans les sèches-serviettes qui sont en permanence alimentés par la vanne Autoflow, je ne sais pas si au démarrage la pompe ne sera pas tentée de réduire sa vitesse et sa Hmt afin de s'adapter au débit de ce circuit avec Qpac = Qss = 300 l/h. Cela serait une catastrophe qui conduirait à la mise en sécurité de la PAC du fait d’un débit trop faible.

J'aimerais svp avoir vos avis sur la question.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pac et declenchement bipasse

30 janvier 2022 à 19:02
Réponse 1 Forum chauffage

Fonctionnement pompe à vitesse variable avec bipass

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance de l'ensemble de vos radiateurs ?

D'où provient votre schéma hydraulique ? Car :
- Il ne tient pas compte des logiques de découplage hydraulique !
- Le ballon tampon est trop petit en volume il devrait être compris entre 240 et 400 litres !
- Vous n'aurez jamais le débit constant nécessaire au bon fonctionnement de votre PAC !

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 février 2022 à 17:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème fonctionnement pompe Daikin
    N°5250 : Bonjour, j'ai fait installer il y a 2 semaines 2 pompes à chaleur Daikin. Tout se passait très bien jusqu'à hier où le voyant vert s'est mis à clignoter. J'ai contacté le commercial (car on était samedi) qui m'a expliqué...
  • 2. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
    N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
  • 3. Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF
    N°19856 : Bonjour à tous !!!! Je possède une chaudière Mira comfort 24 FF qui fonctionne. Mon circulateur est branché uniquement en grande vitesse via ma chaudière mais la chaudière est capable de faire fonctionner en petite...
  • 4. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 5. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
  • 6. Fonctionnement de pompe continu ou discontinu
    N°652 : Bonjour. Mon propriétaire vient d'installer une chaudière Saunier Duval Thema F 25 E (petit appartement : 2 radiateurs). Je trouve le ronron permanent de la pompe légèrement gênant et plus bruyant que d'autres chaudières de ma...
  • 7. Vitesse circulation eau circuit chauffage
    N°228 : Quelle est la vitesse optimale de circulation de l'eau dans un circuit chauffage ? Comment définir la section des tubes d'alimentation en fonction de la puissance connue des radiateurs ?
  • 8. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
  • 9. bruit tuyauterie installation chauffage
    N°6 : Chaudiére à condensation de haute qualité, radiateurs pour basses température NF, programmation par sonde extérieure-intérieure. Déception : à part les radiateurs du premier étage qui font entendre un chuintement acceptable...
  • 10. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
    N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement pompe à vitesse variable avec bipass >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite