Bonjour,
Je me permets de poser une question sur le forum car j'ai quelques problèmes avec ma chaudière et le chauffage en général dans notre appartement.
J'ai acheté un nouvel appartement il y a un an mais je ne suis pas satisfait pour le poste chauffage.
Lors de l'achat il m'a a été dit de toujours régler la température de la chaudière que 75°C (Buderus à condensation) ce qui me parait énorme.
De plus, je mets la température du thermostat sur 20°C et impossible d'avoir plus de 18 dans la pièce de vie.
Le chauffagiste est venu voir et il a dit qu'il fallait ouvrir toutes les portes et toutes les vannes (même dans les pièces où je suis quasi jamais...) des chauffages pour que tout circule... Je trouvais cela particulièrement bizarre et de fait cela n'a rien changé.
Tout l'immeuble a des problèmes de chauffage, apparemment d'après la voisine, les radiateurs sont sous dimensionnés.
Il n'y pas non plus de vase d'expansion, cela peut-il jouer ?
Existe-t-il des normes concernant la dimension des radiateurs et le volume des pièces ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
Je me permets de poser une question sur le forum car j'ai quelques problèmes avec ma chaudière et le chauffage en général dans notre appartement.
J'ai acheté un nouvel appartement il y a un an mais je ne suis pas satisfait pour le poste chauffage.
Lors de l'achat il m'a a été dit de toujours régler la température de la chaudière que 75°C (Buderus à condensation) ce qui me parait énorme.
De plus, je mets la température du thermostat sur 20°C et impossible d'avoir plus de 18 dans la pièce de vie.
Le chauffagiste est venu voir et il a dit qu'il fallait ouvrir toutes les portes et toutes les vannes (même dans les pièces où je suis quasi jamais...) des chauffages pour que tout circule... Je trouvais cela particulièrement bizarre et de fait cela n'a rien changé.
Tout l'immeuble a des problèmes de chauffage, apparemment d'après la voisine, les radiateurs sont sous dimensionnés.
Il n'y pas non plus de vase d'expansion, cela peut-il jouer ?
Existe-t-il des normes concernant la dimension des radiateurs et le volume des pièces ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
25 février 2018 à 18:01
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chauffage + chaudière nouvelle installation
Bonsoir,
Votre chaudière étant une chaudière condensation, avez-vous une sonde extérieure ?
Quel type de sonde d'ambiance ou régulation avez-vous dans votre logement pour régler la température ambiante ?
Sur une chaudière type condensation on ne règle pas une température de départ fixe (75°C comme vous nous l'indiquez) mais la température de départ doit varier en fonction de la température extérieure :
- Plus il fait froid dehors, plus on augmente la température de départ,
- Plus il fait chaud dehors, plus on diminue la température de départ.
Ensuite, avec la sonde d'ambiance, on vérifie que les températures de consigne correspondent à celles demandées.
Si dans certaines pièces vous n'obtenez pas la bonne température, le débit d'eau de chauffage dans le radiateur est peut-être trop faible : votre installation a-t-elle été équilibrée ???
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière étant une chaudière condensation, avez-vous une sonde extérieure ?
Quel type de sonde d'ambiance ou régulation avez-vous dans votre logement pour régler la température ambiante ?
Sur une chaudière type condensation on ne règle pas une température de départ fixe (75°C comme vous nous l'indiquez) mais la température de départ doit varier en fonction de la température extérieure :
- Plus il fait froid dehors, plus on augmente la température de départ,
- Plus il fait chaud dehors, plus on diminue la température de départ.
Ensuite, avec la sonde d'ambiance, on vérifie que les températures de consigne correspondent à celles demandées.
Si dans certaines pièces vous n'obtenez pas la bonne température, le débit d'eau de chauffage dans le radiateur est peut-être trop faible : votre installation a-t-elle été équilibrée ???
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 février 2018 à 19:57
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chauffage + chaudière nouvelle installation
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Nous n'avons pas de sonde extérieure, uniquement un thermostat d'ambiance (Buderus c25).
Ce thermostat est placé à l'entrée de la pièce de vie, dans un mini couloir de 1 m 50 de long donnant sur la grande pièce.
Je ne pense pas que l'installation a été équilibrée, quand je vois l'incompétence du chauffagiste et son installation (tuyaux).
Pour le réglage de la température de départ, j'ai regardé dans le livret Buderus et ils conseillent de mettre sur 75, c'est quand même étonnant.
Je pense donc faire venir un chauffagiste pour qu'il contrôle notre installation, le fait que ma voisine possède des radiateurs sous dimensionnés m'inquiète pas mal.
Merci pour votre réponse.
Nous n'avons pas de sonde extérieure, uniquement un thermostat d'ambiance (Buderus c25).
Ce thermostat est placé à l'entrée de la pièce de vie, dans un mini couloir de 1 m 50 de long donnant sur la grande pièce.
Je ne pense pas que l'installation a été équilibrée, quand je vois l'incompétence du chauffagiste et son installation (tuyaux).
Pour le réglage de la température de départ, j'ai regardé dans le livret Buderus et ils conseillent de mettre sur 75, c'est quand même étonnant.
Je pense donc faire venir un chauffagiste pour qu'il contrôle notre installation, le fait que ma voisine possède des radiateurs sous dimensionnés m'inquiète pas mal.
27 février 2018 à 16:52