Bonjour.
Chaudière Chappée Luna flirt 2,24 cf, neuve en 09/2015
La semaine la plus froide de l'année et hop, problème de chaudière.
Plus d'eau chaude et encore moins de chauffage.
Depuis environ 2 mois, ma chaudière m'indique de temps à autre un code erreur E06, qui signifie si je me réfère à la doc fournie, "problème de sonde sanitaire".
Pour autant cela n'altérait en rien le fonctionnement de la chaudière et j'avais de l'eau chaude et du chauffage.
J'ai a priori un peu trop attendu pour me pencher sur la question et ce matin, impossible d'avoir de l'eau chaude et du chauffage.
En fait, lorsque je demande de l'eau chaude ou du chauffage, l'un des deux piezzo envoie bien des étincelles (l'autre ne fait rien ???), sur une petite dizaine de secondes, les brûleurs se mettent en action puis dès que le piezzo s'éteint les flammes des brûleurs baissent d'intensité jusqu'à s'éteindre très rapidement à leur tour.
Auparavant le piezzo envoyait ses étincelles 3 ou 4 secondes et c'était parti.
Maintenant il reste allumé plus longtemps comme s'il y avait un problème.
J'ai même le code erreur E01 qui apparait "alimentation en gaz défectueuse"; pas sympa ça.
Bref je m'y attèle et aimerai bénéficier des lumières de toutes les bonnes volontés.
Chaudière Chappée Luna flirt 2,24 cf, neuve en 09/2015
La semaine la plus froide de l'année et hop, problème de chaudière.
Plus d'eau chaude et encore moins de chauffage.
Depuis environ 2 mois, ma chaudière m'indique de temps à autre un code erreur E06, qui signifie si je me réfère à la doc fournie, "problème de sonde sanitaire".
Pour autant cela n'altérait en rien le fonctionnement de la chaudière et j'avais de l'eau chaude et du chauffage.
J'ai a priori un peu trop attendu pour me pencher sur la question et ce matin, impossible d'avoir de l'eau chaude et du chauffage.
En fait, lorsque je demande de l'eau chaude ou du chauffage, l'un des deux piezzo envoie bien des étincelles (l'autre ne fait rien ???), sur une petite dizaine de secondes, les brûleurs se mettent en action puis dès que le piezzo s'éteint les flammes des brûleurs baissent d'intensité jusqu'à s'éteindre très rapidement à leur tour.
Auparavant le piezzo envoyait ses étincelles 3 ou 4 secondes et c'était parti.
Maintenant il reste allumé plus longtemps comme s'il y avait un problème.
J'ai même le code erreur E01 qui apparait "alimentation en gaz défectueuse"; pas sympa ça.
Bref je m'y attèle et aimerai bénéficier des lumières de toutes les bonnes volontés.
26 février 2018 à 09:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Code erreur E06 chaudière Chappée luna flirt 2,24 cf
Bonjour Manu 86,
Les problèmes que vous décrivez peuvent venir de plusieurs choses, premièrement intéressez-vous à l'électrode de ionisation (pas celles qui font des étincelles), qui sert à détecter une présence de flamme :
- Avez-vous fait des travaux récemment électriques ?
Il faut que vous vérifiez la polarité sur l'alimentation de la chaudière (que la phase bien sûr branchée sur la phase, et le neutre sur le neutre).
- Essayer de brosser l'électrode d'ionisation avec de la toile émeri, si la chaudière repart commande cette pièce (elle ne coûte pas très chère).
Si jamais tout ça ne marche pas tenez-moi au courant, on regardera la ligne gaz.
Bonne soirée à vous en espérant que votre chaudière reparte pour ce soir.
Les problèmes que vous décrivez peuvent venir de plusieurs choses, premièrement intéressez-vous à l'électrode de ionisation (pas celles qui font des étincelles), qui sert à détecter une présence de flamme :
- Avez-vous fait des travaux récemment électriques ?
Il faut que vous vérifiez la polarité sur l'alimentation de la chaudière (que la phase bien sûr branchée sur la phase, et le neutre sur le neutre).
- Essayer de brosser l'électrode d'ionisation avec de la toile émeri, si la chaudière repart commande cette pièce (elle ne coûte pas très chère).
Si jamais tout ça ne marche pas tenez-moi au courant, on regardera la ligne gaz.
Bonne soirée à vous en espérant que votre chaudière reparte pour ce soir.
26 février 2018 à 17:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Code erreur E06 chaudière Chappée luna flirt 2,24 cf
Invité

Bonsoir zaka.
Bingo, parmi vos 3 suggestions l'une d'elles s'est avérée la bonne.
En fait ma chaudière est branchée sur une multiprise et la phase était inversée. Du coup le neutre aussi. Incroyable.
Pour autant ce que je ne comprends pas c'est que ça fait juste 2 ans et demi que le branchement est ainsi fait et que jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de souci.... alors pourquoi aujourd'hui ????? Je crois que ça restera un mystère.
Enfin bref, sonde sanitaire changée pour 6 euros TTC et 15 minutes de boulot, donc plus de code erreur E06, et phase en phase j'ai envie de dire donc plus de problème.
Merci mille fois à vous, vous êtes au top.
Bingo, parmi vos 3 suggestions l'une d'elles s'est avérée la bonne.
En fait ma chaudière est branchée sur une multiprise et la phase était inversée. Du coup le neutre aussi. Incroyable.
Pour autant ce que je ne comprends pas c'est que ça fait juste 2 ans et demi que le branchement est ainsi fait et que jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de souci.... alors pourquoi aujourd'hui ????? Je crois que ça restera un mystère.
Enfin bref, sonde sanitaire changée pour 6 euros TTC et 15 minutes de boulot, donc plus de code erreur E06, et phase en phase j'ai envie de dire donc plus de problème.
Merci mille fois à vous, vous êtes au top.
26 février 2018 à 23:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
- N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
- 4. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
- N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
- 5. Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf
- N°15313 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Chappée initia 2.24 cf, le code erreur E10 s'est déclenché, j'ai remis en pression à 1.5 bars. La chaudière s'étant mise en route, la pression est montée à 2.8 bars et j'ai...
- 6. Fuite pressostat chaudière Chappée Luna CF 2 24
- N°10489 : Bonjour tout le monde. Je possède une chaudière murale Chappée, modèle CF 2.24 et mon problème est que j'ai détecté l'année dernière une petite, mais vraiment petite, fuite au niveau de l'axe du pressostat. Ce qui...
- 7. Problème chaudière gaz Chappée Luna 2 24 CF
- N°8234 : Bonjour, je possède une chaudière murale gaz Chappée LUNA 2.24 CF, qui présente l'anomalie suivante : Tous les jours entre 18h et 21h elle s'arrête de fonctionner, avec le voyant indiquant thermostat fumée qui clignote...
- 8. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 9. Notice chaudière Chappée luna 2 24 cf
- N°8453 : Bonjour, Je recherche la notice d'utilisation et de montage de la chaudière Chappée Luna 3 Flirt 2.24 CF - type CLU3224CF. Merci d'avance pour votre aide.
- 10. Chappée Luna Flirt 2.24 CF ne démarre pas
- N°17437 : Bonjour à tous, Je possède une chaudière murale Chappée Luna Flirt 2.24 CF Chauffage et ECS (année 2006). Celle-ci (c'est la deuxième fois, l'autre était l'hiver dernier) que l'on tire de l'eau chaude ou que le chauffage...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite