Code erreur E06 chaudière Chappée luna flirt 2,24 cf
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19350
Question Forum Chauffage : Code erreur E06 chaudière Chappée luna flirt 2,24 cf
Bonjour.
Chaudière Chappée Luna flirt 2,24 cf, neuve en 09/2015
La semaine la plus froide de l'année et hop, problème de chaudière.
Plus d'eau chaude et encore moins de chauffage.
Depuis environ 2 mois, ma chaudière m'indique de temps à autre un code erreur E06, qui signifie si je me réfère à la doc fournie, "problème de sonde sanitaire".
Pour autant cela n'altérait en rien le fonctionnement de la chaudière et j'avais de l'eau chaude et du chauffage.
J'ai a priori un peu trop attendu pour me pencher sur la question et ce matin, impossible d'avoir de l'eau chaude et du chauffage.
En fait, lorsque je demande de l'eau chaude ou du chauffage, l'un des deux piezzo envoie bien des étincelles (l'autre ne fait rien ???), sur une petite dizaine de secondes, les brûleurs se mettent en action puis dès que le piezzo s'éteint les flammes des brûleurs baissent d'intensité jusqu'à s'éteindre très rapidement à leur tour.
Auparavant le piezzo envoyait ses étincelles 3 ou 4 secondes et c'était parti.
Maintenant il reste allumé plus longtemps comme s'il y avait un problème.
J'ai même le code erreur E01 qui apparait "alimentation en gaz défectueuse"; pas sympa ça.
Bref je m'y attèle et aimerai bénéficier des lumières de toutes les bonnes volontés.
Chaudière Chappée Luna flirt 2,24 cf, neuve en 09/2015
La semaine la plus froide de l'année et hop, problème de chaudière.
Plus d'eau chaude et encore moins de chauffage.
Depuis environ 2 mois, ma chaudière m'indique de temps à autre un code erreur E06, qui signifie si je me réfère à la doc fournie, "problème de sonde sanitaire".
Pour autant cela n'altérait en rien le fonctionnement de la chaudière et j'avais de l'eau chaude et du chauffage.
J'ai a priori un peu trop attendu pour me pencher sur la question et ce matin, impossible d'avoir de l'eau chaude et du chauffage.
En fait, lorsque je demande de l'eau chaude ou du chauffage, l'un des deux piezzo envoie bien des étincelles (l'autre ne fait rien ???), sur une petite dizaine de secondes, les brûleurs se mettent en action puis dès que le piezzo s'éteint les flammes des brûleurs baissent d'intensité jusqu'à s'éteindre très rapidement à leur tour.
Auparavant le piezzo envoyait ses étincelles 3 ou 4 secondes et c'était parti.
Maintenant il reste allumé plus longtemps comme s'il y avait un problème.
J'ai même le code erreur E01 qui apparait "alimentation en gaz défectueuse"; pas sympa ça.
Bref je m'y attèle et aimerai bénéficier des lumières de toutes les bonnes volontés.
26 février 2018 à 09:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Code erreur E06 chaudière Chappée luna flirt 2,24 cf
Bonjour Manu 86,
Les problèmes que vous décrivez peuvent venir de plusieurs choses, premièrement intéressez-vous à l'électrode de ionisation (pas celles qui font des étincelles), qui sert à détecter une présence de flamme :
- Avez-vous fait des travaux récemment électriques ?
Il faut que vous vérifiez la polarité sur l'alimentation de la chaudière (que la phase bien sûr branchée sur la phase, et le neutre sur le neutre).
- Essayer de brosser l'électrode d'ionisation avec de la toile émeri, si la chaudière repart commande cette pièce (elle ne coûte pas très chère).
Si jamais tout ça ne marche pas tenez-moi au courant, on regardera la ligne gaz.
Bonne soirée à vous en espérant que votre chaudière reparte pour ce soir.
Les problèmes que vous décrivez peuvent venir de plusieurs choses, premièrement intéressez-vous à l'électrode de ionisation (pas celles qui font des étincelles), qui sert à détecter une présence de flamme :
- Avez-vous fait des travaux récemment électriques ?
Il faut que vous vérifiez la polarité sur l'alimentation de la chaudière (que la phase bien sûr branchée sur la phase, et le neutre sur le neutre).
- Essayer de brosser l'électrode d'ionisation avec de la toile émeri, si la chaudière repart commande cette pièce (elle ne coûte pas très chère).
Si jamais tout ça ne marche pas tenez-moi au courant, on regardera la ligne gaz.
Bonne soirée à vous en espérant que votre chaudière reparte pour ce soir.
26 février 2018 à 17:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Code erreur E06 chaudière Chappée luna flirt 2,24 cf
Invité

Bonsoir zaka.
Bingo, parmi vos 3 suggestions l'une d'elles s'est avérée la bonne.
En fait ma chaudière est branchée sur une multiprise et la phase était inversée. Du coup le neutre aussi. Incroyable.
Pour autant ce que je ne comprends pas c'est que ça fait juste 2 ans et demi que le branchement est ainsi fait et que jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de souci.... alors pourquoi aujourd'hui ????? Je crois que ça restera un mystère.
Enfin bref, sonde sanitaire changée pour 6 euros TTC et 15 minutes de boulot, donc plus de code erreur E06, et phase en phase j'ai envie de dire donc plus de problème.
Merci mille fois à vous, vous êtes au top.
Bingo, parmi vos 3 suggestions l'une d'elles s'est avérée la bonne.
En fait ma chaudière est branchée sur une multiprise et la phase était inversée. Du coup le neutre aussi. Incroyable.
Pour autant ce que je ne comprends pas c'est que ça fait juste 2 ans et demi que le branchement est ainsi fait et que jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de souci.... alors pourquoi aujourd'hui ????? Je crois que ça restera un mystère.
Enfin bref, sonde sanitaire changée pour 6 euros TTC et 15 minutes de boulot, donc plus de code erreur E06, et phase en phase j'ai envie de dire donc plus de problème.
Merci mille fois à vous, vous êtes au top.
26 février 2018 à 23:05