Question Forum Chauffage : Problème carte chaudière Thema Plus C25E

Koken
Membre inscrit
Koken
3 messages
Bonjour.

Après diagnostic de mon chauffagiste il me dit que la carte électronique est HS donc je décide d'en prendre une sur internet la référence d'origine.
Et j'ai rebranché comme sur ma carte à l’origine, mais je ne comprends pas leur notice c'est la référence 1047000.
Et du coup j'ai une erreur F8 qui s'affiche, est-ce qu'il y a un truc particulier à faire ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
157833108064146589305211009530451578331162402515403502318217269815783312153846946076060538575777

06 janvier 2020 à 18:22
Réponse forum dépannage chaudières 1

Problème carte chaudière Thema Plus C25E

polo29
Membre inscrit
polo29
856 messages
Bonjour.

Pour qu’elle raison avez-vous changé votre carte électronique (qu’elle était le problème).
Votre carte doit porter la référence S1047000 et non 1047000.
Le défaut F8 correspond à un défaut du capteur CTN3 ballon
Vérifier si le connecteur CNT3 est bien connecté sur la carte (l’enlever et le remettre) voir schéma de la page 20 du fichier joint, vérifier également que le shunt S1 de la nouvelle carte est configuré comme l‘ancienne voir également le même schéma.
Cordialement.
Chaudière Saunier Duval Themaplus C 25 E
07 janvier 2020 à 15:18
Réponse forum dépannage chaudières 2

Problème carte chaudière Thema Plus C25E

Koken
Membre inscrit
Koken
3 messages
Merci pour un apport de réponse.
Le fusible de la carte sautait en permanence même avec tous les éléments débranchés.
Elle ne fonctionnait plus du tout, la chaudière oui c’est bien S1047000 la référence, mais pour le shunt S1 j’ai juste un cache noir. Comment le configurer ?
Merci de votre réponse et sur l’ancienne c’est un peu comme un interrupteur.
07 janvier 2020 à 20:40
Réponse forum dépannage chaudières 3

Problème carte chaudière Thema Plus C25E

Koken
Membre inscrit
Koken
3 messages
Merci beaucoup.
J'ai changé la carte car le fusible sautait en permanence et la chaudière ne s'allumait plus.
J’ai remis la carte, la prise pour le cnt3 sur votre schéma est bien branchée, par contre s1 il y a un cache noir sur la nouvelle et sur l’ancienne ça faisait style interrupteur.
J’aimerais savoir si vous avez la valeur de la sonde débranchée en Ohm et puis-je la shunter avec un fil sur les 2 connexions qui sont reliées à la sonde pour voir si elle est vraiment en défaut.
Merci de vos réponses.
07 janvier 2020 à 21:30
Réponse forum dépannage chaudières 4

Problème carte chaudière Thema Plus C25E

polo29
Membre inscrit
polo29
856 messages
Bonjour
Désolé pour le cache je ne peux pas vous répondre ?
Pour la sonde regardez page 18 de la doc jointe il existe des types de sondes différentes selon le numéro de série de l'appareil réf sonde S57418 ou S10273, faire une recherche sur internet pour les caractéristiques des sondes en rajoutant 00 à la fin des références données (S5741800 ou S1027300).
Cordialement.
07 janvier 2020 à 22:32
Réponse forum dépannage chaudières 5

Problème carte chaudière Thema Plus C25E

polo29
Membre inscrit
polo29
856 messages
Re,
pour S1 prendre avec un métrix la continuité (sur la face arrière de la carte) pour vérifier sur les 2 cartes la même configuration.
Pour shunter les 2 connexions je ne sais pas (je ne suis pas électronicien, je pense qu'il faut la valeur ohmique de la sonde).
07 janvier 2020 à 22:40
Réponse forum dépannage chaudières 6

Problème carte chaudière Thema Plus C25E

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Suivez les instructions de la page 39 et laissez en place le cache noir sur le S1, il n'est pas configurable.
Pour mesurer la valeur ohmique de votre sonde CTN3 vous devez la déconnecter de la carte et la mesurer avec votre multimètre en utilisant le calibre "mesure ohm".

Ce qui est dommage dans votre aventure c'est que vous auriez pu faire remplacer cette carte par un professionnel, vous auriez pu faire une déclaration de sinistre à votre assurance et faire fonctionner votre couverture "dégât électrique" de votre contrat d'assurance habitation. Sans compter que vous seriez déjà dépanné et que vous auriez une garantie sur la pièce détachée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2020 à 18:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
    N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
  • 2. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
  • 3. Problème chaudière THEMA C25E + Exacontrol E7
    N°16828 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval THEMA C25 couplé à un thermostat Exacontrol 7 ; et le tout fonctionnait très bien jusqu'ici. La semaine dernière, j'ai fait passer un plombier pour l'entretien annuel et...
  • 4. Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
    N°17523 : Bonsoir, Je veux brancher un thermostat radio Delta Dore, Tybox 810 sur une Saunier Duval Thema C25E. J'aimerai tout d'abord avoir la confirmation qu'il faut bien que je connecte les fils noir et gris aux deux bornes vertes en...
  • 5. Problème chaudière Saunier Duval Thema C25E pression faible
    N°17693 : Bonsoir, Je vous écris ce message car j'ai grandement besoin de votre aide et en cherchant partout sur le net je ne trouve pas la réponse. :mad: J'ai une chaudière Saunier Duval Thema C25E. Je suis rentrée tout à l'heure...
  • 6. Problème pression bouton bleu chaudière Saunier Duval Thema C25E
    N°19332 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C25E qui a des problèmes de pression. La pression descend souvent en dessous de 0,6-0,7 bar (tous les trois jours environ) donc je remets à chaque fois en pression avec...
  • 7. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
    N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
  • 8. Chaudière Saunier Duval Thema C25E code F13
    N°20356 : Bonjour, Référence : Chaudière Saunier Duval Thema C25E. Depuis une dizaine de jours, j’ai des soucis avec ma chaudière, elle se met en anomalie F13 au bout d'un temps indéterminé (parfois 30 mn, des fois, 3h, etc.)...
  • 9. Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Thema Plus C25E
    N°14336 : Bonjour, J'ai un petit souci avec ma chaudière Saunier Duval Thema Plus C25E qui n'a que 3 ans. De temps en temps, si j'ouvre le robinet de la douche sur chaud, l'eau est chaude puis reste à tiède-froid. Ce qui est bizarre,...
  • 10. Chaudière Saunier Duval Thema C25E fonctionne sans shunt
    N°12643 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema C25E. Après achat du thermostat d'ambiance : nickel. Je remplace le shunt par les 2 fils du contacteur passif du TA (thermostat d'ambiance), tout roule. Depuis quelques temps le...
>>> Résultats suivants pour : Problème carte chaudière Thema Plus C25E >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite