Problème Chauffage : Chaudière Saunier Duval Thema C25E fonctionne sans shunt
Invité

Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema C25E.
Après achat du thermostat d'ambiance : nickel.
Je remplace le shunt par les 2 fils du contacteur passif du TA (thermostat d'ambiance), tout roule. Depuis quelques temps le chauffage fonctionne en continu.
Le TA ne l'arrête plus (ni ne la déclenche, en l'occurrence).
Après différents tests (vérifier si la connexion des 2 fils du TA se fait lors de son déclenchement OK, vérifier qu'aucune tension n'arrive dans les 2 fils du TA OK, remis le shunt sur les 2 bornes de la chaudière NOK).
Même retiré, le shunt qui devrait couper la chaudière ne la coupe plus ! Le menu SAV est bien réglé sur "discontinu avec TA" (menu COD. 5 - 01).
J'ai procédé à un reset des paramètres d'usine de la chaudière sans succès.
Les fusibles de la chaudière sont OK.
Comment peut-elle se déclencher sans SHUNT, sachant que j'ai déjà vérifié que rien ne faisait contact aux bornes du shunt sur la carte électronique ? Je sèche.
Merci de vos réponses car le plombier me sort un devis à 800 !
Même si vous n'avez qu'une piste de recherche, tout est bon à prendre. Merci à tous.
Après achat du thermostat d'ambiance : nickel.
Je remplace le shunt par les 2 fils du contacteur passif du TA (thermostat d'ambiance), tout roule. Depuis quelques temps le chauffage fonctionne en continu.
Le TA ne l'arrête plus (ni ne la déclenche, en l'occurrence).
Après différents tests (vérifier si la connexion des 2 fils du TA se fait lors de son déclenchement OK, vérifier qu'aucune tension n'arrive dans les 2 fils du TA OK, remis le shunt sur les 2 bornes de la chaudière NOK).
Même retiré, le shunt qui devrait couper la chaudière ne la coupe plus ! Le menu SAV est bien réglé sur "discontinu avec TA" (menu COD. 5 - 01).
J'ai procédé à un reset des paramètres d'usine de la chaudière sans succès.
Les fusibles de la chaudière sont OK.
Comment peut-elle se déclencher sans SHUNT, sachant que j'ai déjà vérifié que rien ne faisait contact aux bornes du shunt sur la carte électronique ? Je sèche.
Merci de vos réponses car le plombier me sort un devis à 800 !
Même si vous n'avez qu'une piste de recherche, tout est bon à prendre. Merci à tous.
10 janvier 2010 à 00:12
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Chaudière Saunier Duval Thema C25E fonctionne sans shunt
Invité

Bonjour.
La carte électronique est morte.
La carte électronique est morte.
14 septembre 2013 à 22:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
- N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
- 2. Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
- N°17523 : Bonsoir, Je veux brancher un thermostat radio Delta Dore, Tybox 810 sur une Saunier Duval Thema C25E. J'aimerai tout d'abord avoir la confirmation qu'il faut bien que je connecte les fils noir et gris aux deux bornes vertes en...
- 3. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 4. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 5. Odeur gaz brûlé bistre chaudière Saunier Duval THEMA C25E
- N°19564 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval THEMA C25E. Depuis quelques temps j'ai noté que lorsque je fais couler l'eau chaude, il se dégage une sorte de nuage d'odeur de gaz brûlé qui dure quelques secondes. J'ai fait...
- 6. Pas d'eau chaude sanitaire chauffage fonctionne Saunier Duval thema F25 erreur F19
- N°15649 : Bonjour à tous, Le chauffage fonctionne parfaitement mais dès que je tire de l'eau chaude sanitaire, le brûleur s'arrête puis redémarre et ainsi de suite indéfiniment. Du coup pas d'eau chaude sanitaire. De temps en temps...
- 7. Micro accumulation ne fonctionne pas sur Saunier Duval Thema+
- N°9136 : Bonjour J'ai une chaudière de marque Saunier Duval Thema+ à micro réserve qui date de 2001. La led verte, anomalie sur circuit d'eau, se met à clignoter 45 minutes après la mise en route car la chaudière détecte que le ballon...
- 8. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 9. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 10. Différence entre chaudière Saunier Duval C25E et Thema plus
- N°9565 : Quelle est la différence entre la chaudière Saunier Duval C25E et la Thema plus ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite