Problème pression bouton bleu chaudière Saunier Duval Thema C25E
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19332
Question forum chauffage : Problème pression bouton bleu chaudière Saunier Duval Thema C25E
Bonjour,
Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C25E qui a des problèmes de pression.
La pression descend souvent en dessous de 0,6-0,7 bar (tous les trois jours environ) donc je remets à chaque fois en pression avec le robinet bleu (mais pas trop car sinon pas mal d'eau coule sur le séchoir de l'évier qui est situé dessous et c'est pénible). Si je ne remets pas en pression, le voyant rouge s'allume et la chaudière s'arrête.
Le problème est que, depuis hier, lorsque j'ouvre le robinet de remplissage (robinet bleu et qui se trouve en dessous de la chaudière), il n'y a aucun écoulement d'eau : la chaudière reste bloquée à 1 bar. Le bouton tourne dans le vide.
J'ai peur d'être bientôt privé de chauffage car la pression risque de baisser comme d'habitude et d'ici un ou deux jours elle risque de se mettre en sécurité...
Que puis-je faire pour résoudre ce problème (j'ai cru lire qu'il suffirait de "tapoter" quelque part mais je ne sais pas où et je ne sais pas non plus si c'est possible sur ce modèle) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C25E qui a des problèmes de pression.
La pression descend souvent en dessous de 0,6-0,7 bar (tous les trois jours environ) donc je remets à chaque fois en pression avec le robinet bleu (mais pas trop car sinon pas mal d'eau coule sur le séchoir de l'évier qui est situé dessous et c'est pénible). Si je ne remets pas en pression, le voyant rouge s'allume et la chaudière s'arrête.
Le problème est que, depuis hier, lorsque j'ouvre le robinet de remplissage (robinet bleu et qui se trouve en dessous de la chaudière), il n'y a aucun écoulement d'eau : la chaudière reste bloquée à 1 bar. Le bouton tourne dans le vide.
J'ai peur d'être bientôt privé de chauffage car la pression risque de baisser comme d'habitude et d'ici un ou deux jours elle risque de se mettre en sécurité...
Que puis-je faire pour résoudre ce problème (j'ai cru lire qu'il suffirait de "tapoter" quelque part mais je ne sais pas où et je ne sais pas non plus si c'est possible sur ce modèle) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
20 février 2018 à 06:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression bouton bleu chaudière Saunier Duval Thema C25E
Bonjour.
C'est probablement votre disconnecteur de remplissage qui est défectueux, il faudra prévoir son remplacement !
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un contrat d'entretien annuel ?
Si tel est le cas, appelez votre prestataire il procédera au diagnostic et à la remise en état de votre chaudière en contrôlant :
- Le dispositif de remplissage,
- Le vase d'expansion et la soupape chauffage.
- Vérifiera l'origine de la perte de pression.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est probablement votre disconnecteur de remplissage qui est défectueux, il faudra prévoir son remplacement !
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un contrat d'entretien annuel ?
Si tel est le cas, appelez votre prestataire il procédera au diagnostic et à la remise en état de votre chaudière en contrôlant :
- Le dispositif de remplissage,
- Le vase d'expansion et la soupape chauffage.
- Vérifiera l'origine de la perte de pression.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 février 2018 à 15:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression bouton bleu chaudière Saunier Duval Thema C25E
Bonjour, merci pour votre réponse.
Un pro (un plombier à défaut de chauffagiste) est venu et a changé le robinet bleu de remplissage.
Il a vérifié aussi le vase d'expansion qui semblait bien gonflé (1 bar je crois).
Depuis ça remarche : elle perd un petit peu en pression et fuit toujours un peu mais beaucoup moins.
En tout cas on a encore du chauffage et vu les températures actuelles c'est rassurant.
Il doit y avoir quelques chose d'autre à changer mais il ne sait pas quoi (il m'a dépanné car c'est un copain de copain mais n'est pas chauffagiste à proprement parler) et va m'aiguiller vers un chauffagiste.
Les gouttes perlent d'une pièce noire située un peu derrière la vanne bleue qu'il a changée.
En tout cas il est certain que le dernier nettoyage et vérification du mois d'octobre dernier a été fait par dessus la jambe car il y avait plein de poussière à l'intérieur et au-dessus.
Merci.
Bien cordialement.
Christophe
Un pro (un plombier à défaut de chauffagiste) est venu et a changé le robinet bleu de remplissage.
Il a vérifié aussi le vase d'expansion qui semblait bien gonflé (1 bar je crois).
Depuis ça remarche : elle perd un petit peu en pression et fuit toujours un peu mais beaucoup moins.
En tout cas on a encore du chauffage et vu les températures actuelles c'est rassurant.
Il doit y avoir quelques chose d'autre à changer mais il ne sait pas quoi (il m'a dépanné car c'est un copain de copain mais n'est pas chauffagiste à proprement parler) et va m'aiguiller vers un chauffagiste.
Les gouttes perlent d'une pièce noire située un peu derrière la vanne bleue qu'il a changée.
En tout cas il est certain que le dernier nettoyage et vérification du mois d'octobre dernier a été fait par dessus la jambe car il y avait plein de poussière à l'intérieur et au-dessus.
Merci.
Bien cordialement.
Christophe