Question Forum Chauffage : Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E

mlle-sarra
Membre inscrit
mlle-sarra
4 messages
Bonsoir,

Je veux brancher un thermostat radio Delta Dore, Tybox 810 sur une Saunier Duval Thema C25E.
J'aimerai tout d'abord avoir la confirmation qu'il faut bien que je connecte les fils noir et gris aux deux bornes vertes en haut à gauche (là ou il y a une étiquette rouge : "24V!" et "230" barré), après avoir retiré le shunt.
Ensuite, il faut que je puisse connecter les fils bleu et marron pour l'électricité, mais je ne sais pas où ?

Merci beaucoup pour votre aide et je m'excuse pour la mauvaise qualité des photos.

Les photos sont disponibles en suivant ce lien :
Branchement 220V récepteur thermostat sans fil chaudière Saunier Duval Thema 25

18 novembre 2015 à 22:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E


Invité
invité
Bonjour

Je n'ai plus en tête les schémas de câblage, mais ce n'est pas compliqué.
Ceci dit, en ce qui concerne la couleur des fils, je n'en sais rien !

D'une part sur la carte vous avez un pontage, simple fil électrique en U.
C'est là que le thermostat se branche. Pour vérification vous pouvez retirer ce pontage :
En mode chauffage la chaudière ne se mettra plus en route.

D'autre part, votre chaudière est branchée sur le secteur, il est facile de voir à quel endroit les fils arrivent sur la carte, mais rien ne vous oblige à brancher votre récepteur radio sur la carte : n'importe quelle prise de courant fera l'affaire.

Important : il ne doit y avoir aucune tension sur les fils branchés à la place du pontage : leur seul rôle est d'ouvrir ou de fermer le circuit. En cas d'erreur la carte électronique ne vous la pardonnera pas... funk
Un essai préalable "à vide" est facile à réaliser.

Meilleurs sentiments.
GC
19 novembre 2015 à 12:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E

mlle-sarra
Membre inscrit
mlle-sarra
4 messages
Bonsoir,

Je vous remercie de votre réponse.
Concernant les couleurs de fils, je vous confirme les couleurs et mets une photo du schéma de montage.

C'est bien ce que j'imaginais concernant le branchement électrique. C'est juste que les schémas de montage du thermostat laissent penser qu'une arrivée d'électricité est prévue juste à côté de l'endroit où il y a le U dont vous parlez.

Je pense que le plus simple pour moi serait de me brancher en parallèle sur la même arrivée d'électricité que celle de la chaudière. Pensez-vous que ce soit un bonne idée ?

Ce que vous appelez "Un essai "à vide" c'est le fait de retirer le pontage pour vérifier que, même en mode chauffage la chaudière ne se met plus en route ?
Je vous remercie grandement.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
brancher thermostat sur chaudiere saunier duval thema c25ebranchement electrique thermostat chaudiere thema c25eraccordement thermostat chaudiere saunier duval thema c25e

19 novembre 2015 à 22:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E


Invité
invité
Concernant les couleurs, la notice confirme vos dires.
Vous "pouvez brancher le boitier radio là" smile sous réserve que ce soit bien une boite de dérivation 220V.
La notice demande de brancher le fil marron à la phase, autant vaut-il suivre cette indication.
(Logiquement tout fil rouge de votre installation indique la phase, mais vérifier n'est pas obligatoirement inutile...).
Citation :
C'est juste que les schémas de montage du thermostat laissent penser qu'une arrivée d'électricité est prévue juste à côté de l'endroit où il y a le U dont vous parlez.

L'étiquette rouge que vous montrez indique que c'est le côté basse tension de la carte (24V) et qu'il ne faut surtout pas lui envoyer 220V sous peine de la fusiller !

A propos des essais :
1 - Si vous retirez le bon pontage (mais dans mon souvenir il n'y en a qu'un sur la carte) la chaudière ne démarrera plus en mode chauffage. C'est la première sécurité.
2 - Avant de brancher les fils noir et gris sur la chaudière et alors que le boitier est alimenté sur le secteur, vérifiez que lorsque le thermostat est en demande il n'y a aucune tension entre ces fils. C'est la seconde sécurité.
Ces essais ne sont pas à faire impérativement, mais si vous n'êtes pas familier de ces choses, ils vous rassureront et protègeront la chaudière à 100%. smile

Meilleurs sentiments.
GC
19 novembre 2015 à 23:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E

mlle-sarra
Membre inscrit
mlle-sarra
4 messages
C'est monté. C'est parfait !
Merci. biggrin
23 novembre 2015 à 21:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E


Invité
invité
smile
GC
24 novembre 2015 à 22:46
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E


Invité
invité
Bonjour,

Je rencontre le même problème que vous, où avez-vous raccordé l'alim ?
Merci pour votre retour.
27 août 2019 à 10:46
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

L'alimentation électrique en 230 Volts de votre récepteur doit être reprise sur l'alimentation électrique de la chaudière dans le boitier de raccordement mural d'où arrive le courant pour alimenter la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 août 2019 à 12:44
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E

mlle-sarra
Membre inscrit
mlle-sarra
4 messages
Bonjour.
Oui, j’ai branché l'électricité via le boîtier extérieur, comme l’explique Très bien Mario.
MlleSarra
27 août 2019 à 14:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite