Problème chaudière Saunier Duval Isosplit C28E vanne 3 voies ne bouge plus
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
15848
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Saunier Duval Isosplit C28E vanne 3 voies ne bouge plus
Bonjour,
J'ai un problème sur une chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : sa vanne 3 voies ne bouge plus (pas de tension aux bornes du moteur ni sur les bornes vers moteur de la carte).
En forçant manuellement le corps de vanne, je passe en chauffage ou ECS sans problème (mais je commence à me lasser de devoir le faire à chaque douche
).
En ce qui concerne la chaudière, elle est de 2004, semble ne pas avoir été entretenue et n'avait pas tourné depuis presque 2 ans (je viens juste d'acheter la maison
).
Qu'en pensez-vous ?
Deuxième question (moins grave, mais à résoudre aussi après mon problème de vanne 3 voies), ma soupape eau chaude 3 bars lâche régulièrement de l'eau (je suis contraint de faire un appoint tous les jours, je passe de 2 bars de pression réseau à 0,9 / 0,8 bars en 24 heures) ; j'ai l'impression que ça chute surtout quant j'ai le corps de v3v en position ECS.
Une précision, j'ai remplacé la soupape la semaine dernière, mais ça n'est visiblement pas ça...
A plus tard.
Mikaël
J'ai un problème sur une chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : sa vanne 3 voies ne bouge plus (pas de tension aux bornes du moteur ni sur les bornes vers moteur de la carte).
En forçant manuellement le corps de vanne, je passe en chauffage ou ECS sans problème (mais je commence à me lasser de devoir le faire à chaque douche

En ce qui concerne la chaudière, elle est de 2004, semble ne pas avoir été entretenue et n'avait pas tourné depuis presque 2 ans (je viens juste d'acheter la maison

Qu'en pensez-vous ?
Deuxième question (moins grave, mais à résoudre aussi après mon problème de vanne 3 voies), ma soupape eau chaude 3 bars lâche régulièrement de l'eau (je suis contraint de faire un appoint tous les jours, je passe de 2 bars de pression réseau à 0,9 / 0,8 bars en 24 heures) ; j'ai l'impression que ça chute surtout quant j'ai le corps de v3v en position ECS.
Une précision, j'ai remplacé la soupape la semaine dernière, mais ça n'est visiblement pas ça...
A plus tard.
Mikaël
17 mars 2013 à 14:22
Conseils 1 dépannage chaudière
Invité

Problème chaudière Saunier Duval Isosplit C28E vanne 3 voies ne bouge plus
Invité

Bonjour,
J'en pense qu'après 9 ans dont 2 "inactive", votre chaudière a sans doute besoin d'une solide révision faite par un professionnel, et pourquoi pas de la mise en route d'un contrat d'entretien...
A moins, bien entendu, que vous ne maîtrisiez le sujet, ce que j'ignore totalement.
Meilleurs sentiments.
GC
J'en pense qu'après 9 ans dont 2 "inactive", votre chaudière a sans doute besoin d'une solide révision faite par un professionnel, et pourquoi pas de la mise en route d'un contrat d'entretien...
A moins, bien entendu, que vous ne maîtrisiez le sujet, ce que j'ignore totalement.
Meilleurs sentiments.
GC
17 mars 2013 à 18:30
Conseils 2 dépannage chaudière
Problème chaudière Saunier Duval Isosplit C28E vanne 3 voies ne bouge plus
Bonjour,
Merci de votre réponse, pour le sujet, je ne le maitrise effectivement pas (vu que je sèche sur ce point) ; je suis de formation électricien et ai été technicien de maintenance "multitechnique" pendant 8 ans (ou l'art de balancer des jeunes sur des pannes qui ne sont pas de leurs compétences et de les cartoucher quant ça ne marche pas, qu'est-ce que je déteste cette vision des choses aujourd'hui mais c'est un autre sujet...)
Voilà pour la partie bagages que vous ne pouviez évidemment pas connaitre
.
En ce qui concerne ma chaudière, j'ai effectué un premier entretien. A mon arrivée la v3v ne bougeait déjà plus et elle avait d'autres problèmes (comme fuite du purgeur ou non allumage du gaz) qui sont résolus.
Pour ma vanne trois voies, j'en suis arrivé à la conclusion que la carte électronique jouait des siennes, mais compte tenu de son prix, je cherche un partage d'expérience pour en avoir un certitude ; il y a t-il un autre organe qui serait à vérifier (détecteur de débit tourne et détecte, filtres propre).
Merci d'avance de votre coup de main.
Amicalement.
Mikaël
Merci de votre réponse, pour le sujet, je ne le maitrise effectivement pas (vu que je sèche sur ce point) ; je suis de formation électricien et ai été technicien de maintenance "multitechnique" pendant 8 ans (ou l'art de balancer des jeunes sur des pannes qui ne sont pas de leurs compétences et de les cartoucher quant ça ne marche pas, qu'est-ce que je déteste cette vision des choses aujourd'hui mais c'est un autre sujet...)
Voilà pour la partie bagages que vous ne pouviez évidemment pas connaitre

En ce qui concerne ma chaudière, j'ai effectué un premier entretien. A mon arrivée la v3v ne bougeait déjà plus et elle avait d'autres problèmes (comme fuite du purgeur ou non allumage du gaz) qui sont résolus.
Pour ma vanne trois voies, j'en suis arrivé à la conclusion que la carte électronique jouait des siennes, mais compte tenu de son prix, je cherche un partage d'expérience pour en avoir un certitude ; il y a t-il un autre organe qui serait à vérifier (détecteur de débit tourne et détecte, filtres propre).
Merci d'avance de votre coup de main.
Amicalement.
Mikaël
18 mars 2013 à 06:49
Conseils 3 dépannage chaudière
Problème chaudière Saunier Duval Isosplit C28E vanne 3 voies ne bouge plus
Bonjour,
Pour votre pression d'eau c'est le vase d’expansion qui est vide en air, en cherchant bien sur le forum vous trouverez comment procéder à son regonflage, ensuite pour ce qui est de votre carte électronique on peut se dire :
1 : soit la carte ne transmet pas l'info à la V3V
2 : soit le contrôleur de débit sanitaire ne fait pas la demande d'eau chaude à la carte qui du coup ne fait pas bouger la V3V
3 : donc c'est soit la carte
ou soit c'est le détecteur de débit sanitaire.
Je commencerais par le détecteur de débit situé sur l'eau froide à l'entrée de la chaudière, il se peut qu'il soit grippé...
Pour votre pression d'eau c'est le vase d’expansion qui est vide en air, en cherchant bien sur le forum vous trouverez comment procéder à son regonflage, ensuite pour ce qui est de votre carte électronique on peut se dire :
1 : soit la carte ne transmet pas l'info à la V3V
2 : soit le contrôleur de débit sanitaire ne fait pas la demande d'eau chaude à la carte qui du coup ne fait pas bouger la V3V
3 : donc c'est soit la carte


Je commencerais par le détecteur de débit situé sur l'eau froide à l'entrée de la chaudière, il se peut qu'il soit grippé...
20 mars 2013 à 00:07
Conseils 4 dépannage chaudière
Invité

Problème chaudière Saunier Duval Isosplit C28E vanne 3 voies ne bouge plus
Invité

Merci de votre réponse, je crains alors qu'il ne s'agisse de la carte
: le contrôleur de débit tourne très bien, je l'avais démonté et ai également constaté une valeur lorsque je puise de l'ECS.
Pour le vase, j'avais contrôlé sa pression qui est correcte (0,5 bars, comme préconisé dans la notice) ; je vais vérifier le flexible qui relie le vase au réseau voir s'il ne serait pas bouché...
Bon, je n'ai plus qu'à aller rendre heureux le fournisseur de pièces détachées (il me l'avait annoncé à plus de 220 €
), J'espère que c'est bien elle !

Pour le vase, j'avais contrôlé sa pression qui est correcte (0,5 bars, comme préconisé dans la notice) ; je vais vérifier le flexible qui relie le vase au réseau voir s'il ne serait pas bouché...
Bon, je n'ai plus qu'à aller rendre heureux le fournisseur de pièces détachées (il me l'avait annoncé à plus de 220 €

21 mars 2013 à 06:27
Conseils 5 dépannage chaudière
Problème chaudière Saunier Duval Isosplit C28E vanne 3 voies ne bouge plus
Bon courage.
21 mars 2013 à 17:38