Problème chaudière égalis Elm Leblanc circulateur tourne témoin flamme est allumé
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15467
Questions forum chauffage : Problème chaudière égalis Elm Leblanc circulateur tourne témoin flamme est allumé
Bonjour.
Cette chaudière Elm Leblanc egalis est installée depuis 2006, je l'entretiens régulièrement, le dernier ayant été fait en septembre.
Depuis quelques jours, j'ai remarqué une chose étrange, alors que le fonctionnement semble tout à fait normal au niveau chauffage.
L'eau chaude, n'étant pas utilisée et le mode chauffage en action (le circulateur tourne et le témoin de flamme est allumé), il y a un bruit, comme si le système cherchait à allumer le gaz - tentatives d'allumage.
Maintenant, j'ai aussi des coupures de chauffage d'eau sanitaire (très désagréable sous la douche...) que je pallie en fermant pus ré-ouvrant l'eau chaude.
J'ai ouvert la bête, refait un nettoyage complet, et, dans un premier temps, vu que l'électrode d'ionisation était, comme qui dirait, encrassée.
J'ai nettoyé cette électrode (car j'avais trouvé la notice - voir ci-dessous).
egalis elm leblanc.pdf
Le souci persiste, donc, j'en ai commandé un jeu neuf, j'espère qu'il va arriver prochainement.
J'ai "fouillé" le net et, en fonction de mes symptômes, je crains de devoir m'orienter vers le changement de carte électronique, à moins qu'un membre n'ait d'autre idée à me proposer car à 400 € le bazar...
Merci de votre attention et de votre aide éventuelle.
Cette chaudière Elm Leblanc egalis est installée depuis 2006, je l'entretiens régulièrement, le dernier ayant été fait en septembre.
Depuis quelques jours, j'ai remarqué une chose étrange, alors que le fonctionnement semble tout à fait normal au niveau chauffage.
L'eau chaude, n'étant pas utilisée et le mode chauffage en action (le circulateur tourne et le témoin de flamme est allumé), il y a un bruit, comme si le système cherchait à allumer le gaz - tentatives d'allumage.
Maintenant, j'ai aussi des coupures de chauffage d'eau sanitaire (très désagréable sous la douche...) que je pallie en fermant pus ré-ouvrant l'eau chaude.
J'ai ouvert la bête, refait un nettoyage complet, et, dans un premier temps, vu que l'électrode d'ionisation était, comme qui dirait, encrassée.
J'ai nettoyé cette électrode (car j'avais trouvé la notice - voir ci-dessous).
egalis elm leblanc.pdf
Le souci persiste, donc, j'en ai commandé un jeu neuf, j'espère qu'il va arriver prochainement.
J'ai "fouillé" le net et, en fonction de mes symptômes, je crains de devoir m'orienter vers le changement de carte électronique, à moins qu'un membre n'ait d'autre idée à me proposer car à 400 € le bazar...
Merci de votre attention et de votre aide éventuelle.
18 décembre 2012 à 08:41
Conseil réparation chaudière 1
Problème chaudière égalis Elm Leblanc circulateur tourne témoin flamme est allumé
Bonjour.
Si je comprends bien vous faites vous-même l'entretien de votre chaudière gaz ? Interdit, si j'ai mal compris veuillez m'excuser.
Quant à votre souci je ne pense pas que la carte électronique soit à changer... je pencherais plus pour une vanne d'inversion défectueuse ou bien un réseau chauffage encrassé, donc désembouage (et non un rinçage
) à prévoir.
Si vous avez la possibilité de sortir de l'eau du réseau chauffage et la mettre en photo sur le site, cela pourrait nous aider à y voir plus clair !
Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Si je comprends bien vous faites vous-même l'entretien de votre chaudière gaz ? Interdit, si j'ai mal compris veuillez m'excuser.
Quant à votre souci je ne pense pas que la carte électronique soit à changer... je pencherais plus pour une vanne d'inversion défectueuse ou bien un réseau chauffage encrassé, donc désembouage (et non un rinçage

Si vous avez la possibilité de sortir de l'eau du réseau chauffage et la mettre en photo sur le site, cela pourrait nous aider à y voir plus clair !
Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 19:23
Conseil réparation chaudière 2
Problème chaudière égalis Elm Leblanc circulateur tourne témoin flamme est allumé
Attention, ouvrir sa chaudière et "gratter" dedans est à vos risques et périls...
Pour posséder une vieille ELM Leblanc, j'ai connu un problème similaire, disposez-vous d'un ventilateur d'extraction ?
Si c'est le cas, c'est peut-être lui qui ne déclenche pas la "sur vitesse", les gaz brûlés ne s'évacuent pas correctement et celle-ci reste en sécurité.
Soit changer le condensateur, soit le ventilateur, si c'est ça bien sur. Un bon nettoyage des pales peut suffire.
Tenez-nous au courant.
Pour posséder une vieille ELM Leblanc, j'ai connu un problème similaire, disposez-vous d'un ventilateur d'extraction ?
Si c'est le cas, c'est peut-être lui qui ne déclenche pas la "sur vitesse", les gaz brûlés ne s'évacuent pas correctement et celle-ci reste en sécurité.
Soit changer le condensateur, soit le ventilateur, si c'est ça bien sur. Un bon nettoyage des pales peut suffire.
Tenez-nous au courant.
02 février 2013 à 07:47