Problème chaudière Elm Leblanc
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19929
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Elm Leblanc
Bonjour.
J'ai un souci avec ma chaudière Elm Leblanc à ventouse ngvb23-2h.
Le voyant eau sanitaire et voyant chauffage clignotent.
Une pression de quelques secondes sur le triangle la chaudière se remet en marche les voyants s'éteignent.
Puis la chaudière fait un bruit bizarre, claquement, aussitôt je l’éteins ne sachant pas ce que c'est.
Je la rallume de nouveau et les deux voyants sanitaire et chauffage clignotent.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
J'ai un souci avec ma chaudière Elm Leblanc à ventouse ngvb23-2h.
Le voyant eau sanitaire et voyant chauffage clignotent.
Une pression de quelques secondes sur le triangle la chaudière se remet en marche les voyants s'éteignent.
Puis la chaudière fait un bruit bizarre, claquement, aussitôt je l’éteins ne sachant pas ce que c'est.
Je la rallume de nouveau et les deux voyants sanitaire et chauffage clignotent.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
02 septembre 2019 à 08:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Elm Leblanc
Bonjour, la pression d'eau de votre chaudière est à combien ? Est-ce que votre circulateur fonctionne ?
02 septembre 2019 à 11:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Elm Leblanc
Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous confirmer :
- Que votre chaudière est bien une chaudière modèle EGALIS type NGVB 23-2H donc version ventouse avec un ballon d'accumulation ECS (Eau Chaude Sanitaire),
- Quelle est la vitesse de clignotement des voyants chauffage et sanitaire,
- Le bruit bizarre se produit avant la mise en route du brûleur ou après,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous confirmer :
- Que votre chaudière est bien une chaudière modèle EGALIS type NGVB 23-2H donc version ventouse avec un ballon d'accumulation ECS (Eau Chaude Sanitaire),
- Quelle est la vitesse de clignotement des voyants chauffage et sanitaire,
- Le bruit bizarre se produit avant la mise en route du brûleur ou après,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 septembre 2019 à 12:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Elm Leblanc
Bonjour.
Merci encore pour vos réponses.
Oui il s'agit bien d'une version ventouse avec ballon, la pression est de 1.5 b, le bruit se produit après la mise en route du brûleur, le circulateur je ne sais pas s'il fonctionne ou pas.
Merci encore.
C'est vraiment sympa de votre part. =)
Merci encore pour vos réponses.
Oui il s'agit bien d'une version ventouse avec ballon, la pression est de 1.5 b, le bruit se produit après la mise en route du brûleur, le circulateur je ne sais pas s'il fonctionne ou pas.
Merci encore.
C'est vraiment sympa de votre part. =)
02 septembre 2019 à 21:25
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Elm Leblanc
Bonjour.
Pour voir si votre pompe tourne mettez un tournevis sur la vis au milieu du circulateur et Écoutez si elle tourne, elle est peut-être bloquée.
Pour voir si votre pompe tourne mettez un tournevis sur la vis au milieu du circulateur et Écoutez si elle tourne, elle est peut-être bloquée.
03 septembre 2019 à 11:32
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Elm Leblanc
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Lorsque votre brûleur démarre, vous devez impérativement avoir une circulation qui doit se faire soit vers le ballon d'eau chaude sanitaire, soit vers le circuit de chauffage sinon le corps de chauffe de la chaudière monte très vite en température avec un risque de passer en surchauffe.
Vérifier que votre circulateur est bien alimenté et qu'il tourne bien, ensuite vérifier que la vanne inverseuse fonctionne bien, qu'elle n'est pas grippée ou que sont moteur ne soit pas HS.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Lorsque votre brûleur démarre, vous devez impérativement avoir une circulation qui doit se faire soit vers le ballon d'eau chaude sanitaire, soit vers le circuit de chauffage sinon le corps de chauffe de la chaudière monte très vite en température avec un risque de passer en surchauffe.
Vérifier que votre circulateur est bien alimenté et qu'il tourne bien, ensuite vérifier que la vanne inverseuse fonctionne bien, qu'elle n'est pas grippée ou que sont moteur ne soit pas HS.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2019 à 12:04
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Elm Leblanc
Bonjour.
Vérification du circulateur OK.
La vanne 3 voies kit complet avec le micromoteur neuf vase d'expansion neuf.
J'ai remarqué aujourd’hui que le voyant d'eau sanitaire reste allumé et le voyant chauffage éteint.
Quelques minutes, j'ai augmenté la température d'eau sanitaire la chaudière se met en marche le brûleur s'allume.
Puis d'un seul coup bruit, j'arrête la chaudière puis je la rallume et les deux voyants sanitaires et chauffage clignotent en même temps, fréquence un clignotement par seconde.
Ventilateur d'extraction fonctionne.
Mystère et boule de gomme.
Encore un grand merci.
Vérification du circulateur OK.
La vanne 3 voies kit complet avec le micromoteur neuf vase d'expansion neuf.
J'ai remarqué aujourd’hui que le voyant d'eau sanitaire reste allumé et le voyant chauffage éteint.
Quelques minutes, j'ai augmenté la température d'eau sanitaire la chaudière se met en marche le brûleur s'allume.
Puis d'un seul coup bruit, j'arrête la chaudière puis je la rallume et les deux voyants sanitaires et chauffage clignotent en même temps, fréquence un clignotement par seconde.
Ventilateur d'extraction fonctionne.
Mystère et boule de gomme.
Encore un grand merci.
04 septembre 2019 à 20:14
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Elm Leblanc
Bonjour,
Vérifier aussi que les prises de pression d'air ne soient pas bouchées et que le pressostat fonctionne bien.
Cordialement.
Vérifier aussi que les prises de pression d'air ne soient pas bouchées et que le pressostat fonctionne bien.
Cordialement.
18 septembre 2019 à 15:50